Guten Morgen,
ich war gestern gezwungen meine CCU3 neu zu starten, da ich die Stromzufuhr ändern musste. Austausch einer Steckdosenleiste, die zu klein war.
Ich habe die CCU per WEBUI heruntergefahren und habe Ihr 30 Minuten zeit gegeben, um herunter gefahren zu sein.
Ich habe die Steckdosenleiste getauscht und habe die CCU mit Strom versorgt. Sie fuhr auch ohne Fehler hoch. Jedoch merkte ich beim Funktionstest, dass Sie alle Programme beim hochfahren einmal ausführte (bei denen ich es zuließ, so wie es sein soll), aber danach verweigerte die CCU sämtliche Programme, die einen Aktor ansteuern. Ich habe auch ein neues einfaches Programm geschrieben, was beim ausführen ein Licht einschalten sollte. Reaktion 0. Ein Programm, welches eine Variable steuert funktioniert.
Was habe ich bisher versucht?
Software Reboot = kein Erfolg
Hardware Reboot / 'Stromlos für 30 Minuten = Kein Erfolg
Im Abgesicherten Modus gestartet= Kein Erfolg (Das Programm siehe Screenshot brachte keine Reaktion) Ist aber laut Status Programme gelaufen)
Firmware neu aufgespielt = Kein Erfolg 3.37.8
DutyCycle liegt bei <20 / Ermittelt via Script / und ausgeliesen aus ioBroker
Hat jemand Ideen, woran es liegen könnte.
Das Update auf ccu3-3.41.7 hatte damals bewusst rückgängig gemacht, da iobroker nicht mehr fehlerfrei reagiert hat.
Um irgendwelche Wechselwirkungen zu vermeiden, habe ich iobroker heruntergefahren.
Mein System: bzw. was auf CCU installiert ist:
CCU3: Firmware: 3.37.8
CUX-D Firmware: 2.2.0
Cloudmatic installiert und verbunden / Alexa kann die Komponenten auch steuern.
Ich verwende fast nur HomematicIP Komponenten und einen Homematic Tür Kontakt.
Log:
CCU3 Probleme nach Neustart...
Moderator: Co-Administratoren
-
- Beiträge: 48
- Registriert: 24.01.2017, 16:46
-
- Beiträge: 3733
- Registriert: 23.09.2017, 12:04
- Hat sich bedankt: 66 Mal
- Danksagung erhalten: 120 Mal
Re: CCU3 Probleme nach Neustart...
Hallo
Geht es um HM, HMIP oder beides?
Hast Du einen Aktor der nicht eingebaut ist zum Testen?
- Backup machen
- Werkreset, aktuelle FW einspielen
- Reserveaktor anlernen
- testen
wenn es dann auch nicht geht - CCU3 Hardware defekt?
Geht es um HM, HMIP oder beides?
Hast Du einen Aktor der nicht eingebaut ist zum Testen?
- Backup machen
- Werkreset, aktuelle FW einspielen
- Reserveaktor anlernen
- testen
wenn es dann auch nicht geht - CCU3 Hardware defekt?
-