Seite 1 von 1

Fahrzeit Rolladenaktor

Verfasst: 16.08.2019, 13:31
von dennis1809
Hallo Gemeinde.

Nach dem Umstieg auf die CCU 3 von der CCU2 und einigen Problem und das zurücksetzten aller Aktoren HM-LC-Bl1PBU-FM habe ich nun ein Problem.
Ich steuere meine Rolläden über % Werte diese sich aus der Fahrzeit erben haben. Nun ist jetzt so das egal welche Zeit ich eingebe sie immer 30 sek und länger aktiv sind.
Was mache ich falsch

Re: Fahrzeit Rolladenaktor

Verfasst: 16.08.2019, 14:28
von Xel66
dennis1809 hat geschrieben:
16.08.2019, 13:31
Ich steuere meine Rolläden über % Werte diese sich aus der Fahrzeit erben haben.
So ist das System angelegt. Die prozentualen Angaben der Behanghöhe bezogen sich schon immer auf die Fahrzeit. Voraussetzung, dass dieses überhaupt funktionieren kann und für die Behanghöhe plausible und reproduzierbare Werte ergibt ist allerdings, dass die Fahrzeiten der Rollladen von ganz rauf bis ganz runter und vice versa im Aktor korrekt ohne jegliche Zuschläge konfiguriert sind. Das Zurücksetzen der Aktoren hat vermutlich den Wert auf den Default zurückgesetzt und die 50 Sekunden Laufzeit hinterlegt.

Gruß Xel66

Re: Fahrzeit Rolladenaktor

Verfasst: 17.08.2019, 09:40
von dennis1809
Hallo.

Die Zeiten habe selbstverständlich geändert und nicht auf 50 sek gelassen.
Nach einem erneuten aberkennen und zurücksetzen der Aktoren werden jetzt die eingestellten Zeiten auch berücksichtigt.

Da war wohl ein knoten in der Verbindung :)