CCU3 Firmware 3.47.18 ist verfügbar (zurückgezogen!)

Einrichtung, Anschluss und Programmierung der HomeMatic CCU

Moderator: Co-Administratoren

Benutzeravatar
blackhole
Beiträge: 3730
Registriert: 21.07.2015, 14:03
System: CCU
Hat sich bedankt: 184 Mal
Danksagung erhalten: 587 Mal

CCU3 Firmware 3.47.18 ist verfügbar (zurückgezogen!)

Beitrag von blackhole » 17.09.2019, 11:06

CCU3 Firmware 3.47.18 ist ab sofort verfügbar.

Das unvollständige Changelog ist hier zu finden. Der offizielle Download-Link ist hier zu finden.
Zuletzt geändert von blackhole am 12.10.2019, 15:53, insgesamt 3-mal geändert.

Benutzeravatar
NilsG
Beiträge: 1693
Registriert: 09.08.2013, 23:44
System: CCU
Hat sich bedankt: 383 Mal
Danksagung erhalten: 30 Mal
Kontaktdaten:

Re: CCU3 Firmware 3.47.18 ist verfügbar

Beitrag von NilsG » 17.09.2019, 14:21

Erhalte die Meldung:

*** die Datei enthält keine gültige Software ***
Bildschirmfoto 2019-09-17 um 14.37.22.jpg
Bildschirmfoto 2019-09-17 um 14.37.22.jpg (20.48 KiB) 5796 mal betrachtet
Nils
Grüße und DANKE! 🍻

Nils

-----------------------------------------
CCU3 + 2x LAN-Gateway

Didi62
Beiträge: 367
Registriert: 07.10.2007, 16:18
Danksagung erhalten: 2 Mal

Re: CCU3 Firmware 3.47.18 ist verfügbar

Beitrag von Didi62 » 17.09.2019, 14:44

Bei mir alles einwandfrei.
Versuchs mal mit nem anderen Browser.

michael.o
Beiträge: 20
Registriert: 18.01.2017, 11:38

Re: CCU3 Firmware 3.47.18 ist verfügbar

Beitrag von michael.o » 17.09.2019, 15:55

Ich hab da gleich mal einen Bug, ich habe nicht überprüft, ob das in der Vorgängerversion auch schon so war:

Ich erstelle eine Direktverknüpfung zwischen einem virtuellen Taster und einem Gerät.

Diese kann ich jetzt nicht mehr bearbeiten. Die Buttons "Übernehmen" und "OK" verschwinden unten einfach aus der Leiste. Nur "Abbrechen" und "Drucken" bleiben stehen. Abspeichern ist also nicht mehr möglich.

Bildschirmfoto 2019-09-17 um 15.51.09.png
Hinweis: Das Ändern vorhandener, alter Verknüpfungen funktioniert.

Gruß,

Michael

Benutzeravatar
deimos
Beiträge: 5396
Registriert: 20.06.2017, 10:38
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Leimersheim
Hat sich bedankt: 121 Mal
Danksagung erhalten: 957 Mal
Kontaktdaten:

Re: CCU3 Firmware 3.47.18 ist verfügbar

Beitrag von deimos » 17.09.2019, 16:22

Hi,
michael.o hat geschrieben:
17.09.2019, 15:55
Diese kann ich jetzt nicht mehr bearbeiten. Die Buttons "Übernehmen" und "OK" verschwinden unten einfach aus der Leiste. Nur "Abbrechen" und "Drucken" bleiben stehen. Abspeichern ist also nicht mehr möglich.
Kann ich so auch mind. für die 3.47.15 bestätigen, nur dass ich hier rein den Abbrechen Button habe, weil ich das Programme Drucken Addon nicht installiert habe.

Viele Grüße
Alex

NickHM
Beiträge: 3733
Registriert: 23.09.2017, 12:04
Hat sich bedankt: 66 Mal
Danksagung erhalten: 120 Mal

Re: CCU3 Firmware 3.47.18 ist verfügbar

Beitrag von NickHM » 17.09.2019, 19:31

Also wohl wiedermal eine Version zum Überspringen .... :(

romeoalfa1975
Beiträge: 141
Registriert: 04.04.2019, 18:26
Hat sich bedankt: 14 Mal
Danksagung erhalten: 13 Mal

Re: CCU3 Firmware 3.47.18 ist verfügbar

Beitrag von romeoalfa1975 » 17.09.2019, 20:13

Den Fehler kenne ich auch, der ist vorher auch schon dagewesen. Man muss dann folgendes tun:

-Einschaltdauer auf 1 Sekunde
-Profileinstellung "Auto-Modus"
-Profileinstellung wieder auf "Gewünschte Temperatur"
-Einschaltdauer wieder auf "nicht aktiv"

Dann sind die Schaltflächen wieder da.

dtp
Beiträge: 10658
Registriert: 21.09.2012, 08:09
System: CCU
Wohnort: Stuttgart
Hat sich bedankt: 320 Mal
Danksagung erhalten: 501 Mal

Re: CCU3 Firmware 3.47.18 ist verfügbar

Beitrag von dtp » 18.09.2019, 08:58

Update lief problemlos durch. Bisher keine Auffälligkeiten.
CCU3 mit stets aktueller FW und den Addons "CUxD" und "Programmedrucken", ioBroker auf Synology DiskStation DS718+ im Docker-Container;
einige Projekte: zentrales Push-Nachrichten-Programm zPNP, DoorPi-Videotürsprechanlage, An- und Abwesenheitsdetektion per Haustürschloss, zentrales Programm zur Steuerung von Beschattungsgeräten zBSP.

Benutzeravatar
blackhole
Beiträge: 3730
Registriert: 21.07.2015, 14:03
System: CCU
Hat sich bedankt: 184 Mal
Danksagung erhalten: 587 Mal

Re: CCU3 Firmware 3.47.18 ist verfügbar

Beitrag von blackhole » 18.09.2019, 18:45

Mir ist erneut ein im Vergleich zu vorherigen Firmware-Versionen erhöhter Duty-Cycle-Wert -unter vergleichbaren, "ruhigen" Bedinungen- aufgefallen. Ursächlich sind nach wie vor die nicht zurückgeschraubten zyklischen Aufrufe von setHWClock.sh und SetInterfaceClock.

An dieser Stelle also noch einmal der Weg für die Korrektur der zyklischen Aufrufe von setHWClock.sh und SetInterfaceClock auf die seit vielen Jahren bewährten Default-Werte von eQ-3:

  1. Partition beschreibar machen:

    Code: Alles auswählen

    mount -o rw,remount /
  2. Editieren von /etc/crontab.root und die ersten zwei Zeilen wie folgt anpassen:

    Code: Alles auswählen

    12 4 * * * /bin/setHWClock.sh >/dev/null 2>/dev/null
    14 4 * * * /bin/SetInterfaceClock
  3. Partition wieder schreibschützen:

    Code: Alles auswählen

    mount -o ro,remount /
  4. Crond neustarten:

    Code: Alles auswählen

    /etc/init.d/S98crond restart
  5. Abschließende Kontrolle mittels:

    Code: Alles auswählen

    crontab -l

Etwa eine Stunde nach der Korrektur, war der Duty-Cycle-Wert wieder meiner Installation angemessen.

dondaik
Beiträge: 12925
Registriert: 16.01.2009, 18:48
Wohnort: Steingaden
Hat sich bedankt: 1599 Mal
Danksagung erhalten: 222 Mal

Re: CCU3 Firmware 3.47.18 ist verfügbar

Beitrag von dondaik » 18.09.2019, 19:01

also alles wie immer ... der kunde ist betatester , ggf sollte man bei anderen firmen ( wie AVM ) mal in die lehre gehen - da spielt man ein update einfach ein - fertig.
-------
!!! der download der handbüchern auf den seiten von eq3 und das lesen der tips und tricks kann das hm-leben sehr erleichtern - das nutzen der suche nach schlagworten ebenso :mrgreen: !!!
wer schreibfehler findet darf sie behalten.

Antworten