Hallo,
ich habe vier HMIP-PST mit der Firmwareversion 2.6.2 im Einsatz.
Sobald ich den einen Problemverursacher einstecke geht mein Duty Cycle innerhalb von 10-15 Minuten auf über 50%.
Ohne diesen bin ich bei 3-8/9 %.
Im Systemprotokoll sehe ich auch die entsprechenden Updates kommen, siehe anbei.
Ich habe diesen mit den drei Anderen verglichen, kann jedoch keine Unterschiede finden.
Auch das Ausschalten des Mindestsendeabstandes oder das Erhöhen dieses auf 15 Minuten bringt nichts.
Die Sendeabstände sind weiterhin die, wie im Anhang steht.
Die Vermutung ist naheliegend, dass der PSM einen Defekt hat.
Hat jemand andere Ideen oder Vorschläge für eine Lösung?
Danke und Grüße,
Gerhard
Duty Cycle Erhöhung über 50% durch PSM
Moderator: Co-Administratoren
-
- Beiträge: 75
- Registriert: 26.05.2020, 12:58
- System: CCU und Access Point
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danksagung erhalten: 2 Mal
Duty Cycle Erhöhung über 50% durch PSM
MfG,
Gerhard
CCU3 mit HM-IP Komponenten
CUxD mit MapleCUNx4_8F per LAN für FS20 Komponenten
Node-Red Docker auf QNAP
MQTT-broker LxD Container
NEO mediola Cloud mit Google Assistant
Home Assistant
Gerhard
CCU3 mit HM-IP Komponenten
CUxD mit MapleCUNx4_8F per LAN für FS20 Komponenten
Node-Red Docker auf QNAP
MQTT-broker LxD Container
NEO mediola Cloud mit Google Assistant
Home Assistant
-
- Beiträge: 75
- Registriert: 26.05.2020, 12:58
- System: CCU und Access Point
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danksagung erhalten: 2 Mal
Re: Duty Cycle Erhöhung über 50% durch PSM
und einen Werksreset + neues Anlernen bringt leider nichts.
MfG,
Gerhard
CCU3 mit HM-IP Komponenten
CUxD mit MapleCUNx4_8F per LAN für FS20 Komponenten
Node-Red Docker auf QNAP
MQTT-broker LxD Container
NEO mediola Cloud mit Google Assistant
Home Assistant
Gerhard
CCU3 mit HM-IP Komponenten
CUxD mit MapleCUNx4_8F per LAN für FS20 Komponenten
Node-Red Docker auf QNAP
MQTT-broker LxD Container
NEO mediola Cloud mit Google Assistant
Home Assistant
-
- Beiträge: 9117
- Registriert: 17.11.2012, 10:47
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Köln
- Hat sich bedankt: 37 Mal
- Danksagung erhalten: 284 Mal
Re: Duty Cycle Erhöhung über 50% durch PSM
Hi,
hast du den WR am Aktor gemacht?
Wenn der noch keine 2 Jahre alt ist --> RTS.
hast du den WR am Aktor gemacht?
Wenn der noch keine 2 Jahre alt ist --> RTS.
Gruß Günter
pivccx mit 3.xx in Produktiv und Testsystem mit HM-, HM-W, HMIP- und HMIP-W Geräten, HPCx Studio 4.1,
L-Gateways, RS-L-Gateways, HAP, Drap, FHZ200x, vereinzelt noch FS2x-Komponenten.
HM / HM-IP: Zur Zeit knapp 300 Komponenten mit ??? Kanälen .
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!
pivccx mit 3.xx in Produktiv und Testsystem mit HM-, HM-W, HMIP- und HMIP-W Geräten, HPCx Studio 4.1,
L-Gateways, RS-L-Gateways, HAP, Drap, FHZ200x, vereinzelt noch FS2x-Komponenten.
HM / HM-IP: Zur Zeit knapp 300 Komponenten mit ??? Kanälen .
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!
-
- Beiträge: 10757
- Registriert: 24.02.2011, 01:34
- System: CCU
- Hat sich bedankt: 65 Mal
- Danksagung erhalten: 674 Mal
Re: Duty Cycle Erhöhung über 50% durch PSM
Anhang sehe ich keinen, aber die Einstellungen des Gerätes wären vielleicht ein Ansatz.
Alchy
Blacklist................... almost full
Ignoranz ist die Summe aller Maßnahmen die man ergreift, um bestehende Tatsachen nicht sehen zu müssen.
© Sandra Pulsfort (*1974)
Lies bitte die Logik von WebUI Programmen und die Tipps und Tricks für Anfänger.
Wichtig auch CUxD ersetzt System.exec. Die HM Script Doku (Downloadart Skripte) hilft auch weiter.
Zum Testen von Scripten den >> HomeMatic Script Executor << von Anli benutzen.
-
- Beiträge: 75
- Registriert: 26.05.2020, 12:58
- System: CCU und Access Point
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danksagung erhalten: 2 Mal
Re: Duty Cycle Erhöhung über 50% durch PSM
Hallo,
sorry für die späte Rückmeldung.
Dieses Problem war wirklich recht lange existent.
Jetzt hat es sich "fast" in Luft aufgelöst!
Ich habe zwar immer wieder mal einen sehr hohen Duty Cycle (40-60 %), aber nach 1-3 Stunden beruhigt es sich wieder und geht auf unter 10% zurück.
1. habe ich keine wirkliche Ahnung wer die Erhöhung veranlasst...
2. ist durch das Zurückgehen die Suche jetzt irgendwie müsig oder nicht mehr notwendig.
Danke für Eure Hilfe.
Grüße,
Gerhard
sorry für die späte Rückmeldung.
Dieses Problem war wirklich recht lange existent.
Jetzt hat es sich "fast" in Luft aufgelöst!
Ich habe zwar immer wieder mal einen sehr hohen Duty Cycle (40-60 %), aber nach 1-3 Stunden beruhigt es sich wieder und geht auf unter 10% zurück.
1. habe ich keine wirkliche Ahnung wer die Erhöhung veranlasst...
2. ist durch das Zurückgehen die Suche jetzt irgendwie müsig oder nicht mehr notwendig.
Danke für Eure Hilfe.
Grüße,
Gerhard
MfG,
Gerhard
CCU3 mit HM-IP Komponenten
CUxD mit MapleCUNx4_8F per LAN für FS20 Komponenten
Node-Red Docker auf QNAP
MQTT-broker LxD Container
NEO mediola Cloud mit Google Assistant
Home Assistant
Gerhard
CCU3 mit HM-IP Komponenten
CUxD mit MapleCUNx4_8F per LAN für FS20 Komponenten
Node-Red Docker auf QNAP
MQTT-broker LxD Container
NEO mediola Cloud mit Google Assistant
Home Assistant