ccu2 als Langatway Anzeige keine Verbindung

Einrichtung, Anschluss und Programmierung der HomeMatic CCU

Moderator: Co-Administratoren

jp112sdl
Beiträge: 12085
Registriert: 20.11.2016, 20:01
Hat sich bedankt: 847 Mal
Danksagung erhalten: 2139 Mal
Kontaktdaten:

Re: ccu2 als Langatway Anzeige keine Verbindung

Beitrag von jp112sdl » 06.07.2020, 09:59

Was mir sofort auffällt, nach 1 Stunde Betrieb:

Code: Alles auswählen

netstat -ntp |grep rfd|grep -v 127.0.0.1

Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name    
tcp        6      0 192.168.1.254:47674     192.168.1.249:2001      ESTABLISHED 985/rfd
tcp        0      0 192.168.1.254:47728     192.168.1.249:2000      ESTABLISHED 985/rfd

Es gibt jetzt schon 6 Pakete (ja, ich weiß die Zahl ist gering, sollte aber 0 sein), die vom Gateway kamen und nicht vom RFD abgeholt (also nicht mal verworfen) wurden.

Ich lass das mal ein paar Tage laufen.

VG,
Jérôme ☕️

---
Support for my Homebrew-Devices: Download JP-HB-Devices Addon

Benutzeravatar
Challenger
Beiträge: 525
Registriert: 09.11.2015, 10:58
Wohnort: Hannover
Hat sich bedankt: 20 Mal
Danksagung erhalten: 25 Mal

Re: ccu2 als Langatway Anzeige keine Verbindung

Beitrag von Challenger » 06.07.2020, 11:02

Hi,
das GW (CCU2) gibt einen DC auf der Startseite aus, derzeit 80% (!).
Irgendeine Art der Kommunikation findet also statt.

Das ist das Ergebnis des Script Tests (es wird nur die CCU3 (TypeCCU2) angezeigt):

Code: Alles auswählen

{ADDRESS PEQ2139290 CONNECTED 1 DEFAULT 1 DESCRIPTION {} DUTY_CYCLE 78 FIRMWARE_VERSION 4.0.20 TYPE CCU2}
In der LAN GW Übersicht wird es zwar angezeigt aber leider nach wie vor als "nicht verbunden".
Anpingen kann man es ebenfalls.
screenshot.8.png
screenshot.8.png (11.04 KiB) 1360 mal betrachtet
In der RSSI DefConfig fehlt das GW (CCU2 ebenfalls, dort wird nur noch die CCU3 (TypeCCU2) angezeigt.
Die mit dem GW (CCU2) verbundenen Geräte tauchen ebenfalls in der RSSI List nicht mehr auf.
screenshot.9.png
screenshot.9.png (8.49 KiB) 1358 mal betrachtet
VG
Meist ist man ja nicht zu alt, sondern zu faul für den Scheiß.

BTW: Keine persönliche Betreuung per PN. Fragen zu Thread-Themen bitte für Alle im Thread stellen. Dankööö!
21Million 1n73ll1g3nc3 15 7h3 4b1l17y 70 4d4p7 70 ch4ng3 - 573ph3n h4wk1ng

jp112sdl
Beiträge: 12085
Registriert: 20.11.2016, 20:01
Hat sich bedankt: 847 Mal
Danksagung erhalten: 2139 Mal
Kontaktdaten:

Re: ccu2 als Langatway Anzeige keine Verbindung

Beitrag von jp112sdl » 06.07.2020, 11:16

Challenger hat geschrieben:
06.07.2020, 11:02
In der LAN GW Übersicht wird es zwar angezeigt aber leider nach wie vor als "nicht verbunden".
Kannst du per SSH mal auf der CCU3

Code: Alles auswählen

netstat -ntp |grep rfd|grep -v 127.0.0.1
ausführen?

VG,
Jérôme ☕️

---
Support for my Homebrew-Devices: Download JP-HB-Devices Addon

Benutzeravatar
shartelt
Beiträge: 7421
Registriert: 14.01.2015, 14:59
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 524 Mal
Danksagung erhalten: 752 Mal

Re: ccu2 als Langatway Anzeige keine Verbindung

Beitrag von shartelt » 06.07.2020, 11:41

hilft Dir auch das, wenn man keine Probleme hat?

Code: Alles auswählen

root@homematic-ccu2:~# netstat -ntp |grep rfd|grep -v 127.0.0.1
tcp        0      0 192.168.1.3:58338       192.168.1.14:2000       ESTABLISHED          825/rfd
tcp        6      0 192.168.1.3:38004       192.168.1.14:2001       ESTABLISHED          825/rfd
tcp        1      0 192.168.1.3:57992       192.168.1.19:12001      CLOSE_WAIT          825/rfd
tcp        6      0 192.168.1.3:33792       192.168.1.16:2001       ESTABLISHED          825/rfd
tcp        6      0 192.168.1.3:38290       192.168.1.15:2001       ESTABLISHED          825/rfd
tcp        0      0 192.168.1.3:57832       192.168.1.15:2000       ESTABLISHED          825/rfd
tcp        0      0 192.168.1.3:42406       192.168.1.16:2000       ESTABLISHED          825/rfd
root@home
.19 ist iObroker. die anderen sind meine 3 LGWs....
.14 & .15 umgebaute CCU2s und .16 ist ein Raspberrymatic mit altem Funkmodul

jp112sdl
Beiträge: 12085
Registriert: 20.11.2016, 20:01
Hat sich bedankt: 847 Mal
Danksagung erhalten: 2139 Mal
Kontaktdaten:

Re: ccu2 als Langatway Anzeige keine Verbindung

Beitrag von jp112sdl » 06.07.2020, 11:44

shartelt hat geschrieben:
06.07.2020, 11:41
hilft Dir auch das, wenn man keine Probleme hat?
Ja, so hat man Vergleichswerte, für den Fall, wenn es dann nicht mehr geht.

VG,
Jérôme ☕️

---
Support for my Homebrew-Devices: Download JP-HB-Devices Addon

Tripplex
Beiträge: 519
Registriert: 11.01.2015, 19:16
System: CCU
Hat sich bedankt: 11 Mal
Danksagung erhalten: 4 Mal

Re: ccu2 als Langatway Anzeige keine Verbindung

Beitrag von Tripplex » 06.07.2020, 19:37

Code: Alles auswählen

{ADDRESS CCU2GW0001 CONNECTED 1 DEFAULT 0 DESCRIPTION {} DUTY_CYCLE 1 FIRMWARE_VERSION 1.4.1 TYPE HMLGW2} {ADDRESS KEQ1066960 CONNECTED 1 DEFAULT 0 DESCRIPTION {} DUTY_CYCLE 0 FIRMWARE_VERSION 1.4.1 TYPE HMLGW2} {ADDRESS QEQ0146166 CONNECTED 1 DEFAULT 1 DESCRIPTION {} DUTY_CYCLE 29 FIRMWARE_VERSION 4.0.20 TYPE CCU2}

 
Das wird bei mir über Skript Angezeigt.
CCU3 mit Cul stick,dazu Intertechno Steckosen.
HM Steuert. Das Haus/Heizung inkl Pool und Robomow RC.

jp112sdl
Beiträge: 12085
Registriert: 20.11.2016, 20:01
Hat sich bedankt: 847 Mal
Danksagung erhalten: 2139 Mal
Kontaktdaten:

Re: ccu2 als Langatway Anzeige keine Verbindung

Beitrag von jp112sdl » 06.07.2020, 20:17

Tripplex hat geschrieben:
06.07.2020, 19:37

Code: Alles auswählen

{ADDRESS CCU2GW0001 CONNECTED 1 DEFAULT 0 DESCRIPTION {} DUTY_CYCLE 1 FIRMWARE_VERSION 1.4.1 TYPE HMLGW2} {ADDRESS KEQ1066960 CONNECTED 1 DEFAULT 0 DESCRIPTION {} DUTY_CYCLE 0 FIRMWARE_VERSION 1.4.1 TYPE HMLGW2} {ADDRESS QEQ0146166 CONNECTED 1 DEFAULT 1 DESCRIPTION {} DUTY_CYCLE 29 FIRMWARE_VERSION 4.0.20 TYPE CCU2}

 
Das wird bei mir über Skript Angezeigt.
Während das/die Gateway(s) als "verbunden" oder "nicht verbunden" angezeigt wird/werden, wäre die wichtigste zugehörige Information :wink:

VG,
Jérôme ☕️

---
Support for my Homebrew-Devices: Download JP-HB-Devices Addon

Tripplex
Beiträge: 519
Registriert: 11.01.2015, 19:16
System: CCU
Hat sich bedankt: 11 Mal
Danksagung erhalten: 4 Mal

Re: ccu2 als Langatway Anzeige keine Verbindung

Beitrag von Tripplex » 06.07.2020, 20:40

Das CCu2 Gatway wird immer als Nicht Verbunden Angezeigt.
Ich habe ein 2 Originales Lan Gatway am Laufen das ist IMMER Verbunden.
CCU3 mit Cul stick,dazu Intertechno Steckosen.
HM Steuert. Das Haus/Heizung inkl Pool und Robomow RC.

jp112sdl
Beiträge: 12085
Registriert: 20.11.2016, 20:01
Hat sich bedankt: 847 Mal
Danksagung erhalten: 2139 Mal
Kontaktdaten:

Re: ccu2 als Langatway Anzeige keine Verbindung

Beitrag von jp112sdl » 06.07.2020, 21:11

Tripplex hat geschrieben:
06.07.2020, 20:40
Das CCu2 Gatway wird immer als Nicht Verbunden Angezeigt.
Ich habe ein 2 Originales Lan Gatway am Laufen das ist IMMER Verbunden.
Das ist ja krass, obwohl die Abfrage CONNECTED 1 liefert :shock:

Code: Alles auswählen

{ADDRESS CCU2GW0001 CONNECTED 1 DEFAULT 0 DESCRIPTION {} DUTY_CYCLE 1 FIRMWARE_VERSION 1.4.1 TYPE HMLGW2} 
{ADDRESS KEQ1066960 CONNECTED 1 DEFAULT 0 DESCRIPTION {} DUTY_CYCLE 0 FIRMWARE_VERSION 1.4.1 TYPE HMLGW2} 
Zwischen den beiden Gateways kann ich absolut keinen Unterschied (bis auf die Seriennummer, das ist klar) feststellen.


Hilft evtl. ein simples Browser Cache löschen?

VG,
Jérôme ☕️

---
Support for my Homebrew-Devices: Download JP-HB-Devices Addon

Benutzeravatar
Challenger
Beiträge: 525
Registriert: 09.11.2015, 10:58
Wohnort: Hannover
Hat sich bedankt: 20 Mal
Danksagung erhalten: 25 Mal

Re: ccu2 als Langatway Anzeige keine Verbindung

Beitrag von Challenger » 07.07.2020, 08:34

Hi,
so wie es aussieht hat nur ein GW das aus einer ehemals CCU2 konfiguriert wurde das Problem. Die von EQ-3 bereitgestellten "originalen" GWs laufen ja anscheinend ohne Einschränkungen.
Ggf. löst eine bestimmte Konfigurationskonstellation der Homematic Komponenten das fehlerhafte Verhalten CCU3 <> GW (CCU2) aus. In meiner HM-Anlage wurden in letzter Zeit lediglich neue Komponenten hinzugefügt, Programme und Systemvariablen angelegt - Konfigurationen am Gateway (CCU2) oder Netzwerkeinstellungen in der Infrastruktur wurden nicht durchgeführt, trotzdem kam es zu dem GW Fehlverhalten.

Ich habe mir mal ein GW von EQ-3 bestellt, werde die selben Geräte darüber ansprechen, mal sehen welchen Effekt das hat.