Die Berücksichtigung der Raumtemperatur soll eine zu starke Auskühlung des Raumes im Winter vermeiden, denn die Auskühlung muß anschließend wieder durch die Heizung kompensiert werden. Einen idealen Wert für die Raumtemperaturgrenzen gibt es nicht, denn dieser hängt stark von der Raumnutzung und individuellen Erfordernissen ab. Das hierdurch per se entstehende Dilemma „viel frische Luft“ versus „Energieeinsparung“ muss jeder für sich selbst lösen.
Berechnung des Taupunktes. Schimmelgefahr erkennen!
Moderator: Co-Administratoren
- JPS
- Beiträge: 1093
- Registriert: 07.08.2010, 22:51
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 8 Mal
- Danksagung erhalten: 20 Mal
- Kontaktdaten:
Re: Berechnung des Taupunktes. Schimmelgefahr erkennen!
Ich nutze in einem Raum auch einen einfachen Ventilator, der die feuchte Luft nach draussen bläst und im Aus-Zustand seine Lamellen verschließt. Was du in diesem Fall ggf. weglassen kannst ist die Prüfung ob es im Raum schon zu kalt ist, das drinzulassen schadet aber auch nicht.
Verwendung meiner Hinweise und Skripte auf eigenes Risiko | Ich übernehme hierfür keinerlei Gewährleistung bzw. Haftung
-
- Beiträge: 3974
- Registriert: 24.03.2011, 04:32
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 110 Mal
- Danksagung erhalten: 71 Mal
Re: Berechnung des Taupunktes. Schimmelgefahr erkennen!
Sorry, ich denke, daß hängt doch etwas von den Gegebenheiten ab. Die Frage ist, woher kommt die Luft, die nachströmt und wieviel absolute Luftftfeuchte bringt sie mit.robbi77 hat geschrieben:Das ist doch im Grunde egal.
Es könnte ja in Einzelfällen sein, daß dann die Luft aus einem feuchtwarmen Bereich nachkommt. Das wäre kontraproduktiv.
Der Vorteil bei Ansaugung von Frischluft von außen: Man weiß (oder kann messen), was da kommen wird und kann dann das Ansaugen initieren oder unterbinden. Wenn ich Vakuum erzeuge, weiß ich erst mal nicht woher die "neue" Luft kommt und was sie an Feuchte einträgt.
Wahrscheinlich geht es in den meisten Fällen gut, weil man ansonsten schon viel früher ein akutes Schimmelproblem gehabt hätte.
Re: Berechnung des Taupunktes. Schimmelgefahr erkennen!
Du benötigst 2 CUxD Thermostat Geräte, eines für Außen (MODE: TEMP+HUM) und eines für Innen (MODE: TEM+HUM+REG). Siehe hier.Segway hat geschrieben:CUxD Gerät ist angelegt (ist ja nur eins oder brauche ich eines für Taupunkt innen und Taupunkt draussen?).
Versionen: HM-CC-TC 2.1, HM-LC-Sw1 1.9, HM-CC-RT-DN 1.1, HM-MOD-RPI-PCB 1.2.1 (keine CCU)
-
- Beiträge: 241
- Registriert: 07.12.2014, 12:23
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Danksagung erhalten: 4 Mal
Re: Berechnung des Taupunktes. Schimmelgefahr erkennen!
Die Abfrage ist also die gleiche ?
Muss ich Taupunkt nur vom Hygro draussen berechnen und von Hygro aussen & innen ? Sorry ich kann noch nciht ganz folgen
Muss ich Taupunkt nur vom Hygro draussen berechnen und von Hygro aussen & innen ? Sorry ich kann noch nciht ganz folgen
---------------------------------------------------------
Intel NUC6CAYH mit Debian & Proxmox und IoB als VM unter Debian
CCU2 (aktuell FW 2.31.25) mit CUxD, E-mail Addon, Highcharts, HQ WebUI alles in eine SQL-DB; MAX7219 DotMatrix Display mit WeMos D1R2 in Vorbereitung
Komponenten aktuell: viele
Re: Berechnung des Taupunktes. Schimmelgefahr erkennen!
Der Taupunkt muss von Aussen und Innen berechnet werden. Deshalb werden 2 CUxD Thermostat Geräte benötigt.Segway hat geschrieben:Muss ich Taupunkt nur vom Hygro draussen berechnen und von Hygro aussen & innen ?
Versionen: HM-CC-TC 2.1, HM-LC-Sw1 1.9, HM-CC-RT-DN 1.1, HM-MOD-RPI-PCB 1.2.1 (keine CCU)
-
- Beiträge: 241
- Registriert: 07.12.2014, 12:23
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Danksagung erhalten: 4 Mal
Re: Berechnung des Taupunktes. Schimmelgefahr erkennen!
Habe beide CUxD angelegt (aussen und innen).
Wenn ich das erste Programm konfigurieren will so kann ich zwar den aussen Sensor CuXd auswählen aber in der DANN Funktion erscheint nicht in der Liste der gerade angelegte Keller Sensor.
Irgendwas habe ich wohl falsch konfiguriert oder ?
Wenn ich das erste Programm konfigurieren will so kann ich zwar den aussen Sensor CuXd auswählen aber in der DANN Funktion erscheint nicht in der Liste der gerade angelegte Keller Sensor.
Irgendwas habe ich wohl falsch konfiguriert oder ?
- Dateianhänge
---------------------------------------------------------
Intel NUC6CAYH mit Debian & Proxmox und IoB als VM unter Debian
CCU2 (aktuell FW 2.31.25) mit CUxD, E-mail Addon, Highcharts, HQ WebUI alles in eine SQL-DB; MAX7219 DotMatrix Display mit WeMos D1R2 in Vorbereitung
Komponenten aktuell: viele
-
- Beiträge: 241
- Registriert: 07.12.2014, 12:23
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Danksagung erhalten: 4 Mal
Re: Berechnung des Taupunktes. Schimmelgefahr erkennen!
Hast du ein Tip Paul ?
---------------------------------------------------------
Intel NUC6CAYH mit Debian & Proxmox und IoB als VM unter Debian
CCU2 (aktuell FW 2.31.25) mit CUxD, E-mail Addon, Highcharts, HQ WebUI alles in eine SQL-DB; MAX7219 DotMatrix Display mit WeMos D1R2 in Vorbereitung
Komponenten aktuell: viele
Re: Berechnung des Taupunktes. Schimmelgefahr erkennen!
Wenn Du das kleine weiße Rechteck (Notizblock ?) rechts neben g/kg anklickst, kannst Du den Kanal des Aussen-CUxD-Sensors und ABS_HUMIDITY als Quelle auswählen.
Versionen: HM-CC-TC 2.1, HM-LC-Sw1 1.9, HM-CC-RT-DN 1.1, HM-MOD-RPI-PCB 1.2.1 (keine CCU)
-
- Beiträge: 241
- Registriert: 07.12.2014, 12:23
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Danksagung erhalten: 4 Mal
Re: Berechnung des Taupunktes. Schimmelgefahr erkennen!
manchmal sieht man den wald vor lauten Bäumen nicht Danke nun hab ichs.
Funktioniert soweit auch allerdings läuft der Ventilator nun schon seid 24 Stunden und ich kann keine Verbesserung erkennen des Taupunkte. Im Gegenteil der Sollwert fällt immer weiter und ist momentan bei 7,1. Ist das normal ?
Funktioniert soweit auch allerdings läuft der Ventilator nun schon seid 24 Stunden und ich kann keine Verbesserung erkennen des Taupunkte. Im Gegenteil der Sollwert fällt immer weiter und ist momentan bei 7,1. Ist das normal ?
---------------------------------------------------------
Intel NUC6CAYH mit Debian & Proxmox und IoB als VM unter Debian
CCU2 (aktuell FW 2.31.25) mit CUxD, E-mail Addon, Highcharts, HQ WebUI alles in eine SQL-DB; MAX7219 DotMatrix Display mit WeMos D1R2 in Vorbereitung
Komponenten aktuell: viele
Re: Berechnung des Taupunktes. Schimmelgefahr erkennen!
Hallo zusammen,
auch ich habe leider einen Keller mit viel zu hoher Luftfeuchtigkeit und möchte das (vorerst) über manuelles Lüften regulieren.
Dazu möchte ich die Taupunkte außen und im Keller vergleichen und entsprechend Lüften.
Leider bin ich was Programmierung und Scripte bei Homatic angeht blutiger Anfänger.
Ich habe eine CCU2 und dazu ein Wandthermostat im Keller und eins außen zur Messung von der rel. Luftfeuchtigkeit und Temperatur.
Das Script Taupunkt.cgi habe ich per FTP in die CCU2 geschoben und per Webaufruf erfolgreich getestet.
Um erst einmal einen Taupunkt zu bestimmen bin ich wie folgt vorgegangen:
Ich habe in der CCU2 drei Systemvariablen angelegt.
1. "Temperatur" mit Gerätezuordnung Wandthermostat außen Temperatur
2. "Feuchte" mit Gerätezuordnung Wandthermostat außen re. Luftfeuchtigkeit
3. Taupunkt ganz ohne Gerätezuordnung. Soll ja der Rückgabewert sein.
Nun habe ich einfach in den Favoriten den Taupunkt hinzugefügt, es kommt aber immer 0,0°C raus.
Was mache ich falsch?
Add: Gerade noch probiert, die Systemvariablen Temperatur und Luftfeuchtigkeit kann ich gar nicht aufrufen. Sie erscheinen nicht bei Status -> Systemvariablen.
auch ich habe leider einen Keller mit viel zu hoher Luftfeuchtigkeit und möchte das (vorerst) über manuelles Lüften regulieren.
Dazu möchte ich die Taupunkte außen und im Keller vergleichen und entsprechend Lüften.
Leider bin ich was Programmierung und Scripte bei Homatic angeht blutiger Anfänger.
Ich habe eine CCU2 und dazu ein Wandthermostat im Keller und eins außen zur Messung von der rel. Luftfeuchtigkeit und Temperatur.
Das Script Taupunkt.cgi habe ich per FTP in die CCU2 geschoben und per Webaufruf erfolgreich getestet.
Um erst einmal einen Taupunkt zu bestimmen bin ich wie folgt vorgegangen:
Ich habe in der CCU2 drei Systemvariablen angelegt.
1. "Temperatur" mit Gerätezuordnung Wandthermostat außen Temperatur
2. "Feuchte" mit Gerätezuordnung Wandthermostat außen re. Luftfeuchtigkeit
3. Taupunkt ganz ohne Gerätezuordnung. Soll ja der Rückgabewert sein.
Nun habe ich einfach in den Favoriten den Taupunkt hinzugefügt, es kommt aber immer 0,0°C raus.
Was mache ich falsch?
Add: Gerade noch probiert, die Systemvariablen Temperatur und Luftfeuchtigkeit kann ich gar nicht aufrufen. Sie erscheinen nicht bei Status -> Systemvariablen.