Weiterhin Probleme mit Firmware Update Broll 1.8.16

Einrichtung, Anschluss und Programmierung der HomeMatic CCU

Moderator: Co-Administratoren

Benutzeravatar
Baxxy
Beiträge: 10789
Registriert: 18.12.2018, 15:45
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 604 Mal
Danksagung erhalten: 2208 Mal

Re: Weiterhin Probleme mit Firmware Update Broll 1.8.16

Beitrag von Baxxy » 29.03.2021, 13:16

Bountyhunter hat geschrieben:
29.03.2021, 12:57
Trotzdem hat es wieder nicht geklappt
Bountyhunter hat geschrieben:
29.03.2021, 12:57
nun noch 2 HAPs laufen
Möglicherweise bist du durch die HAP's in den seit CCU3 Firmware 3.53.34 bekannten und dokumentierten Bug gerasselt.
[HMCCU-711] Bei der Übertragung eines Background OTAU muss das zu aktualisierende Geräte in
direkter Funkreichweite zur CCU sein. Ein Geräteupdate über einen HmIP-HAP ist derzeit
nicht möglich.

Bountyhunter
Beiträge: 212
Registriert: 05.11.2018, 12:54
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 2 Mal

Re: Weiterhin Probleme mit Firmware Update Broll 1.8.16

Beitrag von Bountyhunter » 29.03.2021, 16:51

Baxxy hat geschrieben:
29.03.2021, 13:16
Möglicherweise bist du durch die HAP's in den seit CCU3 Firmware 3.53.34 bekannten und dokumentierten Bug gerasselt.
[HMCCU-711] Bei der Übertragung eines Background OTAU muss das zu aktualisierende Geräte in
direkter Funkreichweite zur CCU sein. Ein Geräteupdate über einen HmIP-HAP ist derzeit
nicht möglich.
Oha...vermutlich. Aber wie soll man das steuern? Bevor ich die HAPs überhaupt im Netz hatte, waren ja alle Geräte erreichbar über die Raspberrymatic. Was soll man da tun? Die HAPs ausschalten? Sind bei mir halt 18 Rollladen. 2 gingen direkt durch am Anfang und die anderen 16 bleiben unverändert auf Aktualisieren...
RaspberryMatic VM unter Debian mit HB-RF-ETH und 2x HAP, iobroker als VM, phillips hue, bold.

Benutzeravatar
Baxxy
Beiträge: 10789
Registriert: 18.12.2018, 15:45
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 604 Mal
Danksagung erhalten: 2208 Mal

Re: Weiterhin Probleme mit Firmware Update Broll 1.8.16

Beitrag von Baxxy » 29.03.2021, 17:17

Bountyhunter hat geschrieben:
29.03.2021, 16:51
Aber wie soll man das steuern?
Soweit ich weiß lässt sich das überhaupt nicht steuern.
Und da du RaspberryMatic einsetzt kannst du dich natürlich auch nicht an eQ-3 wegen der Updateprobleme wenden.

Es wurde ja schon geschrieben, der schnellste Weg an die neue Firmware zu kommen ist jeweils einen (oder mehrere) BROLL's an eine separate Zentrale anzulernen und dort zu updaten. Du könntest auch einen deiner HAP's dazu nehmen wenn du diesen wieder in den Cloud-Modus bringst.

Die Benamung der Geräte, die Geräteeinstellungen, die zugehörigen Programme und sogar die Direktverknüpfungen lassen sich recht leicht mit Blacks SDV sichern und wiederherstellen.

Eine andere Lösung habe ich leider auch nicht.

Grüße
Baxxy

MichaelN
Beiträge: 9656
Registriert: 27.04.2020, 10:34
System: CCU
Hat sich bedankt: 697 Mal
Danksagung erhalten: 1617 Mal

Re: Weiterhin Probleme mit Firmware Update Broll 1.8.16

Beitrag von MichaelN » 29.03.2021, 18:29

Wenn die Geräte ohne HAP erreichbar sind, erstmal diese abschalten.
LG, Michael.

Wenn du eine App zur Bedienung brauchst, dann hast du kein Smarthome.

Wettervorhersage über AccuWeather oder OpenWeatherMap+++ Rollladensteuerung 2.0 +++ JSON-API-Ausgaben auswerten +++ undokumentierte Skript-Befehle und Debugging-Tipps +++

grmpf
Beiträge: 684
Registriert: 21.01.2012, 12:16
Hat sich bedankt: 8 Mal
Danksagung erhalten: 7 Mal

Re: Weiterhin Probleme mit Firmware Update Broll 1.8.16

Beitrag von grmpf » 29.03.2021, 19:59

Es wurde ja schon geschrieben, der schnellste Weg an die neue Firmware zu kommen ist jeweils einen (oder mehrere) BROLL's an eine separate Zentrale anzulernen und dort zu updaten.
So hatte ich das mit dem vorigen Release gemacht. Ist aktuell m. E: die noch am wenigsten aufwändige Lösung. Aber ich werde warten bis der bek. Bug gelöst ist und die FW-Updates über die HAPs laufen. Eher mach ich da nix mehr. Das ist irre - und meine diesbzgl. E-Mail wurde auch von eq-3 nicht bearbeitet weil ich ja Zusatzsoftware einsetze (cuxd...). Ist schon ein echter Scheißladen der da hinter HM steht :x
Gert
________________________________
Raspi 3B+ RaspberryMatic HM+HMIP, LAN-Rep., >80 Geräte, ~180 sichtb. Kanäle, (leider) nur Funk, hoher WAF trotz analogem Wife
Raspi 3B Raspberrymatic (HM, 18x Rollladensteuerung und HMIP Heizungssteuerung in Altbau)
CCU3 (Neubauinst.) HMIPW (3x DRI, 5x DRS, kpl. FB-HZG-Steurung) plus HMIP 23x BROLL und einige Bew-/Wasser-Melder

Gerti
Beiträge: 3029
Registriert: 28.01.2016, 18:06
System: CCU
Wohnort: Hürth
Hat sich bedankt: 16 Mal
Danksagung erhalten: 270 Mal

Re: Weiterhin Probleme mit Firmware Update Broll 1.8.16

Beitrag von Gerti » 30.03.2021, 07:54

Hi,

dafür brauchst du noch nicht einmal irgendwelche Programme oder Einstellungen sichern.
Zentrale herunterfahren, HAP in Betrieb nehmen, Anlernmodus starten, Aktor auf Werkseinstellungen zurücksetzen und er taucht im Posteingang des HAP auf. Wenn alle am HAP angelernt sind, kann auch die Zentrale wieder in Betrieb gehen.
Wenn alle Aktoren das Update erhalten haben, HAP ausser Betrieb nehmen und Werksreset am Aktor machen.
Die reincluden sich automatisch wieder auf der CCU.

Gruß
Gerti

Daimler
Beiträge: 9115
Registriert: 17.11.2012, 10:47
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Köln
Hat sich bedankt: 37 Mal
Danksagung erhalten: 283 Mal

Re: Weiterhin Probleme mit Firmware Update Broll 1.8.16

Beitrag von Daimler » 30.03.2021, 10:32

Hi,
Gerti hat geschrieben:
30.03.2021, 07:54
dafür brauchst du noch nicht einmal ...
Verzeihe mir, wenn ich mal wieder schmunzeln muss. 8)
Gruß Günter

pivccx mit 3.xx in Produktiv und Testsystem mit HM-, HM-W, HMIP- und HMIP-W Geräten, HPCx Studio 4.1,
L-Gateways, RS-L-Gateways, HAP, Drap, FHZ200x, vereinzelt noch FS2x-Komponenten.
HM / HM-IP: Zur Zeit knapp 300 Komponenten mit ??? Kanälen .

Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!

Benutzeravatar
Baxxy
Beiträge: 10789
Registriert: 18.12.2018, 15:45
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 604 Mal
Danksagung erhalten: 2208 Mal

Re: Weiterhin Probleme mit Firmware Update Broll 1.8.16

Beitrag von Baxxy » 30.03.2021, 16:18

Gerti hat geschrieben:
30.03.2021, 07:54
dafür brauchst du noch nicht einmal...
Als das ist ja mal eine interessante Vorgehensweise.
Das muss ich bei Gelegenheit mal ausprobieren.
Danke für den Input! :)

Grüße
Baxxy

Bountyhunter
Beiträge: 212
Registriert: 05.11.2018, 12:54
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 2 Mal

Re: Weiterhin Probleme mit Firmware Update Broll 1.8.16

Beitrag von Bountyhunter » 31.03.2021, 12:07

Gerti hat geschrieben:
30.03.2021, 07:54
Hi,

dafür brauchst du noch nicht einmal irgendwelche Programme oder Einstellungen sichern.
Zentrale herunterfahren, HAP in Betrieb nehmen, Anlernmodus starten, Aktor auf Werkseinstellungen zurücksetzen und er taucht im Posteingang des HAP auf. Wenn alle am HAP angelernt sind, kann auch die Zentrale wieder in Betrieb gehen.
Wenn alle Aktoren das Update erhalten haben, HAP ausser Betrieb nehmen und Werksreset am Aktor machen.
Die reincluden sich automatisch wieder auf der CCU.

Gruß
Gerti
Danke für den Tipp, das klingt ja machbar vom Aufwand her. Habe ich direkt mit einem HMIP-Broll probiert. Dummerweise zeigt mir die HM-App aber an, dass der Broll mit 1.18.16 aktuell wäre. Seltsam...

Edit: Nach dem erneuten Zurücksetzen hat sich der Broll aber leider nicht wieder von alleine in meine RaspberryMatic included... :/

Edit2: Ok, ich musste auf Gerät anlernen gehen...allerdings wurde dann nichts angezeigt, jedoch das Gerät automatisch wieder übernommen.
RaspberryMatic VM unter Debian mit HB-RF-ETH und 2x HAP, iobroker als VM, phillips hue, bold.

dtp
Beiträge: 10658
Registriert: 21.09.2012, 08:09
System: CCU
Wohnort: Stuttgart
Hat sich bedankt: 320 Mal
Danksagung erhalten: 501 Mal

Re: Weiterhin Probleme mit Firmware Update Broll 1.8.16

Beitrag von dtp » 31.03.2021, 14:27

Bountyhunter hat geschrieben:
31.03.2021, 12:07
Dummerweise zeigt mir die HM-App aber an, dass der Broll mit 1.18.16 aktuell wäre. Seltsam...
Das könnte durchaus ein Haken am Update der Komponenten über einen separaten Access Point sein, denn ich bin mir nicht so ganz sicher, ob für den Access Point und die CCU immer dieslben FW-Stände der Komponenten gelten.
CCU3 mit stets aktueller FW und den Addons "CUxD" und "Programmedrucken", ioBroker auf Synology DiskStation DS718+ im Docker-Container;
einige Projekte: zentrales Push-Nachrichten-Programm zPNP, DoorPi-Videotürsprechanlage, An- und Abwesenheitsdetektion per Haustürschloss, zentrales Programm zur Steuerung von Beschattungsgeräten zBSP.

Antworten

Zurück zu „HomeMatic Zentrale (CCU / CCU2 / CCU3 / Charly)“