Duty cycle extrem hoch

Einrichtung, Anschluss und Programmierung der HomeMatic CCU

Moderator: Co-Administratoren

celliwe
Beiträge: 103
Registriert: 13.02.2021, 15:20
System: CCU
Hat sich bedankt: 9 Mal
Danksagung erhalten: 2 Mal

Duty cycle extrem hoch

Beitrag von celliwe » 17.02.2021, 21:40

Hallo ich habe folgendes Problem.

Ich habe 2 präsenzmelder einer nur für Bewegung Alarmanlage und der 2 Alarmanlage und Licht schalten. Alles funktioniert super. Nun legte ich mir 2 weitere zu zum schalten des Lichtes im Flur oben und unten.
Die beiden zumindest seit dies eingerichtet sind Scheuchen den Duty an die 100 Prozent hoch nichts geht mehr.

Wenn ich in den Programmeinstellungen es so einstelle das nachdem ausgehender Lampen auch die Präsenz Meldung deaktiviert und aktiviert er sie aber nicht wieder das heißt das Licht geht nicht wieder an welche Einstellung muss ich in diesemProgramm machen und warum schießt er so hoch ??
Zuletzt geändert von Roland M. am 18.02.2021, 11:30, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Thema verschoben

alchy
Beiträge: 10752
Registriert: 24.02.2011, 01:34
System: CCU
Hat sich bedankt: 65 Mal
Danksagung erhalten: 672 Mal

Re: Duty cycle extrem hoch

Beitrag von alchy » 17.02.2021, 21:47

celliwe hat geschrieben:
17.02.2021, 21:40
welche Einstellung muss ich in diesemProgramm machen ??
Du musst das Programm deaktivieren.
Prg_deaktivieren.jpg
Ansonsten wäre es hilfreich deine Einstellungen und Programme als Bildschirmcopy hier im Forum anzuhängen und/oder zu versuchen eine Fehlerbeschreibung zu erzeugen, welche man verstehen könnte.
Zumindest, wenn du Hilfe erwartest. :wink:
Desweiteren:
>> mögliche Gründe für DutyCycle (unvollständig) <<

Alchy

Blacklist................... almost full
Ignoranz ist die Summe aller Maßnahmen die man ergreift, um bestehende Tatsachen nicht sehen zu müssen.

© Sandra Pulsfort (*1974)

Lies bitte die Logik von WebUI Programmen und die Tipps und Tricks für Anfänger.

Wichtig auch CUxD ersetzt System.exec. Die HM Script Doku (Downloadart Skripte) hilft auch weiter.
Zum Testen von Scripten den >> HomeMatic Script Executor << von Anli benutzen.

chka
Beiträge: 2482
Registriert: 13.02.2012, 20:23
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 300 Mal
Danksagung erhalten: 116 Mal

Re: Duty cycle extrem hoch

Beitrag von chka » 17.02.2021, 21:48

bilder?

edit alchy war schneller
RaspberryMatic - CuL 868mHz- CuxDemon - PioTek Tracker - Velux mit KLF200 und Somfy Anbindung- io.Broker auf Proxmox NUC6I3SYH i3-6100U RAM: 40Gig Crucial 8GB DDR4 CT2K8G4SFS824A + 32GB DDR4CT32G4SFD8266

celliwe
Beiträge: 103
Registriert: 13.02.2021, 15:20
System: CCU
Hat sich bedankt: 9 Mal
Danksagung erhalten: 2 Mal

Re: Duty cycle extrem hoch

Beitrag von celliwe » 18.02.2021, 00:32

Das ist 1 von 3 Programmen .
Alle 3 sind gleich aufgebaut nur mit anderen Meldern versehen.

In der Nacht ist der Duty bei 10 % nur am Tage wenn Bewegung im Haus ist schnellt er hoch.
Dateianhänge
Screenshot_20210218-003001_Chrome.jpg

chka
Beiträge: 2482
Registriert: 13.02.2012, 20:23
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 300 Mal
Danksagung erhalten: 116 Mal

Re: Duty cycle extrem hoch

Beitrag von chka » 18.02.2021, 06:23

sonnst wenn und dann keine Aktion??
RaspberryMatic - CuL 868mHz- CuxDemon - PioTek Tracker - Velux mit KLF200 und Somfy Anbindung- io.Broker auf Proxmox NUC6I3SYH i3-6100U RAM: 40Gig Crucial 8GB DDR4 CT2K8G4SFS824A + 32GB DDR4CT32G4SFD8266

celliwe
Beiträge: 103
Registriert: 13.02.2021, 15:20
System: CCU
Hat sich bedankt: 9 Mal
Danksagung erhalten: 2 Mal

Re: Duty cycle extrem hoch

Beitrag von celliwe » 18.02.2021, 11:20

Wie hat den ein Programm auszusehen wenn es einfach nur 2 Lampen per Präsenzmelder für eine Minuten schalten soll ??

Xel66
Beiträge: 14085
Registriert: 08.05.2013, 23:33
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Nordwürttemberg
Hat sich bedankt: 580 Mal
Danksagung erhalten: 1492 Mal

Re: Duty cycle extrem hoch

Beitrag von Xel66 » 18.02.2021, 12:38

Im Normalfall gibt man eine Einschaltzeit mit oder benutzt Direkverknüpfungen. Das dieses Programm (und mehrere ähnliche) ein Duty Cycle-Treiber ist, ist durchaus verständlich. Keine Aktion und bei jeder Statusaktualisierung werden Befehle an mehrere Geräte gesendet.

Aber es ist ersichtlich, dass weder des WebUI-Handbuch, noch der Einsteigerthread gelesen wurde. Ohne das braucht man eigentlich gar nicht anzufangen.

Gruß Xel66
-------------------------------------------------------------------------------------------
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch

celliwe
Beiträge: 103
Registriert: 13.02.2021, 15:20
System: CCU
Hat sich bedankt: 9 Mal
Danksagung erhalten: 2 Mal

Re: Duty cycle extrem hoch

Beitrag von celliwe » 18.02.2021, 12:44

Direktverknüpfung kann ich nicht erstellen da er Meine Hue Lampen dort nicht anzeigt.
Was das Lesen der Lektüre angeht glaube mir diese habe ich mehrfach durch.
Doch mit dem Ganzen Wenn sonst und oder usw. komme ich nicht recht klar .
Alles andere im Haus Funktioniert Tadellos mit Programmen ich scheiter nur an den Präzensmeldern und das dazu gehöhrige Programm mehr nicht .
Was ich nicht in Ordnung finden den Leuten sofort zu unterstellen sie Hätten dies und das nicht getan . So kommt mann auch nicht weiter

Sven_A
Beiträge: 4152
Registriert: 26.01.2016, 08:14
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Renningen
Hat sich bedankt: 345 Mal
Danksagung erhalten: 281 Mal

Re: Duty cycle extrem hoch

Beitrag von Sven_A » 18.02.2021, 13:03

celliwe hat geschrieben:
18.02.2021, 12:44
Was ich nicht in Ordnung finden den Leuten sofort zu unterstellen sie Hätten dies und das nicht getan . So kommt mann auch nicht weiter
Hier ist jeder Privat zum Spaß, insofern kann jeder jedem alles Unterstellen.
Wenn dir Einzelne Leute nicht passen kannst du auf ignorieren klicken (Erst auf den Usernamen, dann auf Mitglied Ignorieren), dann bekommst du von denen nichts mehr zu lesen. Ob das jetzt bei alteingesessenen Foristen die wirklich was drauf haben unbedingt sinnvoll ist muss jeder für sich selbst entscheiden...
Ich persönlich würde Xel66 definitiv zu den "Guten" zählen.

Aber zu deinem Problem:
1) Wenn überhaupt dann gehört das Ausschalten in einen "SONST" Zweig. Ein "SONST WENN" Zweig OHNE Bedingung könnte zu Problemen führen, nicht nur beim DC.
2) Mit Einschaltdauer arbeiten. Erst Einschaltdauer setzen, dann 1 Sekunde später einschalten. Dann sparst du dir den zweiten Zweig vollständig, es wird kein Ausschaltbefehlt gesendet, sondern das Licht geht selbstständig aus.
3) Überlegen ob die Lichter auch anders angehen können, zum Beispiel durch einen Taster. Dann gehört der Zustand der Lichter auch in die Abfrage, um zu verhindern das die Eingeschaltet werden wenn sie schon ein sind. Sollen die Ausschließlich auf den Präsensmelder reagieren ist das nicht nötig.

Gruß,
Sven

Xel66
Beiträge: 14085
Registriert: 08.05.2013, 23:33
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Nordwürttemberg
Hat sich bedankt: 580 Mal
Danksagung erhalten: 1492 Mal

Re: Duty cycle extrem hoch

Beitrag von Xel66 » 18.02.2021, 13:04

celliwe hat geschrieben:
18.02.2021, 12:44
Was ich nicht in Ordnung finden den Leuten sofort zu unterstellen sie Hätten dies und das nicht getan . So kommt mann auch nicht weiter
Ich finde das in Ordnung, denn es ist in 99,9% der Fälle so. Pech für Dich. Und Direktverknüpfungen mit Hue gehen logischerweise nicht. Sie benutzen ja nicht das gleiche Protokoll, ja nicht mal das gleiche Funkband.

Wenn Du eine Einschaltzeit von einer Minute haben willst, dann muss der Präsenzmelder auch einen solchen Takt machen. Anders wirst Du es kaum ohne Hilfskrücken hinbekommen. Ansonsten ist es simple Logik.
Du willst (WENN) der Bewegungsmelder eine Bewegung erkannt hat (bei Änderung) die Leuchtmittel einschalten. Und dann möchtest Du (SONST WENN) der Präsenzmelder keine Bewegung erkannt hat, die Leuchtmittel wieder ausschalten. Dass Dein SONST WENN ohne Trigger falsch ist und Dir Probleme bereitet, solltest Du ja schon mitbekommen haben. Und bei Geräten, die sich zyklisch melden (Präsenzmelder) mit SONST zu arbeiten, treibt auch den Duty Cycle. Hier immer eindeutig Trigger in den Programmen verwenden (bei Änderung).

Gruß Xel66
-------------------------------------------------------------------------------------------
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch

Antworten

Zurück zu „HomeMatic Zentrale (CCU / CCU2 / CCU3 / Charly)“