CCU3 zeigt kein Systemvariablen in Programme

Einrichtung, Anschluss und Programmierung der HomeMatic CCU

Moderator: Co-Administratoren

Antworten
maddog
Beiträge: 2
Registriert: 07.04.2021, 21:54
System: CCU

CCU3 zeigt kein Systemvariablen in Programme

Beitrag von maddog » 07.04.2021, 22:05

Hallo zusammen,

folgendes Problem mit einer nagelneuen CCU3 und aktueller FIrmware 3.57.4.

komplett nakte CCU3 mit folgenden angelegten Variablen:
systemvariablen.PNG
Nun in Programme und Zentralenverknüpfungen in einem Programm Auswahl Systemzustand:
auswahl_systemvariable.PNG
wird nur eine Variable angezeigt. Ich habe aber siehe oben, mehrere Variablen angelegt.
-> ich habe keinen AsuwahlFilter gesetzt
-> ich habe die Variablen keinem Kanal zugeordnet.

Was läuft hier falsch ?
Danke
Tobias

MichaelN
Beiträge: 9677
Registriert: 27.04.2020, 10:34
System: CCU
Hat sich bedankt: 700 Mal
Danksagung erhalten: 1625 Mal

Re: CCU3 zeigt kein Systemvariablen in Programme

Beitrag von MichaelN » 07.04.2021, 22:10

Du hast eine leicht übergriffige "Security" Suite installiert.
LG, Michael.

Wenn du eine App zur Bedienung brauchst, dann hast du kein Smarthome.

Wettervorhersage über AccuWeather oder OpenWeatherMap+++ Rollladensteuerung 2.0 +++ JSON-API-Ausgaben auswerten +++ undokumentierte Skript-Befehle und Debugging-Tipps +++

maddog
Beiträge: 2
Registriert: 07.04.2021, 21:54
System: CCU

Re: CCU3 zeigt kein Systemvariablen in Programme

Beitrag von maddog » 07.04.2021, 22:16

danke und so einfach kann die Lösung sein. Dass mir Kaspersky die Variablen rausfiltert hätt ich ja nicht gedacht .... aber tatsache ...

danke

Antworten

Zurück zu „HomeMatic Zentrale (CCU / CCU2 / CCU3 / Charly)“