danke Glühwurm, dass Du mich da nochmal ins Spiel bringst.
ibot, exakt auf diese Thematik bin ich eingegangen:
ibot hat geschrieben: ↑16.04.2021, 22:57
Ich würde nun gerne die Leistungsabnahme der einzelnen Heizkreise (dauerhaft?) protokollieren.
hier ist schon Dein erster Trugschluss. Du hast eine geschlossene Gebäudehülle. Diese hat einen Wärmebedarf bzw. einen Wärmeverlust.
Die hast Du hoffentlich (das ist nun eine Frage an Dich) raumweise?
Anhand dieser raumweisen Bedarfsrechnung wurde (hoffentlich) Deine Flächenheizung ausgelegt.
Deine Zimmer sind nach innen nicht gedämmt, korrekt?
Das heisst, wenn Du nun per ERR das Gästezimmer abregelst, weil Du ja gerade keine Gäste hast, dann heizen die Räume außen rum das Gästezimmer mit. ABER! ohne den optimalen Volumenstrom, da der Heizkreis Gast komplett zu ist.
(hier gerne mal in das Handbuch Deiner WP schauen, welchen mindest Volumenstrom sie benötigt und vergleichen, was Du so normalerweise gerade hast, siehst Du an den Tacometern).
ibot hat geschrieben: ↑16.04.2021, 22:57
Das soll zum einen natürlich den Zweck haben zu erfahren, wo die meiste Energie in Form der Ventilöffnungsstellung- und -dauer abgerufen wird (zumindest theoretisch).
hier kommen wir weiterführend dazu. Energie wird wie Du Deiner Berechnung entnehmen kannst vom ganzen Haus benötigt.
Wenn das Gästezimmer (um bei einem Beispiel zu bleiben) 300 Watt Wärmebedarf hat, dann hats den. Punkt. Ohne "Heizung" dessen, kommen die 300 Watt auf die umliegenden Räume dazu.
Vorallem! Weil Du bei Niedrigenergie (wo liegen eigentlich Deine Vorlauftemperaturen so bei 5°C AT?) den Temperaturregeleffekt hast und somit eh überall ein sehr ähnliches Niveau hat.
ibot hat geschrieben: ↑16.04.2021, 22:57
Aber auch, um zu erkennen, wann kaum/keine Abnahme mehr erfolgt. Sprich die Ventile meist zu sind. Dann würde ich den Heizkreislauf abschalten und nur noch die Warmwasseraufbereitung in der Heizung laufen lassen.
Das macht Deine Heizung doch selbst, anhand der AT und der Spreizung zwischen VL und RL. Dann macht sie aus. Ohne Dein zutun.
Ich möchte in jeglicher Form Dir anraten (ohne Klugzuscheissen, Dir was böses zu wollen oder sonstiges) den Haustechnikdialog aufzusuchen und da mal ein wenig in Flächenheizung oder Wärmepumpe quer zu lesen.
Falls Du dann dort Blut geleckt hast und mit der Expertenhilfe Deine Heizung optimieren möchtest, werden dann auch Deine Verdichterstarts usw abgefragt. Das könntest Du Dir ja jetzt schon mal interesshalber ansehen. Denn ich denke Du weisst, die WP fühlt sich am wohlsten, wenn sie nicht taktet. Wozu Du sie aber zwingst, wenn Du ihr den Volumenstrom abdrehst => daher die generelle Empfehlung, auf ERR zu verzichten.
Was meine Aussage, zuvor kurz jetzt ein wenig ausführlicher abzielt ist: was Du Eingangs möchtest, macht leider keinen Sinn.
Deine Heizung würde (ich hoffe sie hat einen tatsächlichen hydraulischen Abgleich bekommen? War ja für die Förderung vorgeschrieben) nach entfernen der Stellantriebe und einem feinen thermischen Abgleich (gerne mal googlen) Dein Haus perfekt erwärmen und die geringst mögliche Stromaufnahme dafür haben. Ich versuche Dir zu helfen. Auch wenn Du mir das nicht abnimmst.
Für den thermischen Abgleich ist es nun leider zu spät und Du musst darauf bis zur nächsten Heizperiode warten.
Mir ist bewusst, dass man nicht hören möchte, viel Geld zuerst in ERR gesteckt zu haben, dann sich HMIP Zeug angeschafft zu haben um es chique in einer App zu haben. Aber bitte glaub mir (und recherchiere weiter), dass das Optimalste (für mitlesende GERADE im Neubau mit einer modernen Heizung) ist, das alles still zu legen, einmal einzustellen und sich dann über Jahre über niedrige Energiekosten zu freuen.