Hallo zusammen,
ich betreibe seit ca. 3 Jahre einen Raspberrymatic (Raspberry Pi 3b mit Funkmodul RPI-RF-MOD).
Es funktionierte soweit problemlos.
Allerdings habe ich auch jüngst etwas mit HomeAssistant und Docker experimentiert.
Ich kann meine bestehenden Aktoren (7 x Rolladensteuerung) nicht in in einer neuer Raspberrymatic -Installation über die Seriennummer einfügen.
Egal ob Home-Assistant (Entsprechend der Anleitung mit RC2), Docker oder dem Raspberry-Image.
Wisst ihr warum das so ist ? Mach ich was falsch?
Die Umgebungen wurden nie parallel betrieben.
Bei eins, zwei Versuchen konnte ich einen Aktor über die Seriennummer hinzufügen, danach ging aber nichts mehr. Alle nachfolgenden Seriennummern waren dann angeblich falsch.
Zur Lösung/Workaround meines Problems:
Ich muss das Backup einspielen.
Dann funktioniert wieder alles.
Allerdings würde ich gerne alles neu aufsetzen. Mit der Einspielung des Backups hole ich mir auch alten Müll wieder rein z.B der RedMatic-Button.
Das stört mich. Wenn ich das Problem gelöst habe, würde ich dann nochmal den Umstieg auf Home-Assistant und Raspberrymatic versuchen. wagen.
Vielen Dank im Voraus.
Florian
ich betreibe seit ca. 3 Jahre einen Raspberrymatic (Raspberry Pi 3b mit Funkmodul RPI-RF-MOD).
Es funktionierte soweit problemlos.
Allerdings habe ich auch jüngst etwas mit HomeAssistant und Docker experimentiert.
Ich kann meine bestehenden Aktoren (7 x Rolladensteuerung) nicht in in einer neuer Raspberrymatic -Installation über die Seriennummer einfügen.
Egal ob Home-Assistant (Entsprechend der Anleitung mit RC2), Docker oder dem Raspberry-Image.
Wisst ihr warum das so ist ? Mach ich was falsch?
Die Umgebungen wurden nie parallel betrieben.
Bei eins, zwei Versuchen konnte ich einen Aktor über die Seriennummer hinzufügen, danach ging aber nichts mehr. Alle nachfolgenden Seriennummern waren dann angeblich falsch.
Zur Lösung/Workaround meines Problems:
Ich muss das Backup einspielen.
Dann funktioniert wieder alles.
Allerdings würde ich gerne alles neu aufsetzen. Mit der Einspielung des Backups hole ich mir auch alten Müll wieder rein z.B der RedMatic-Button.
Das stört mich. Wenn ich das Problem gelöst habe, würde ich dann nochmal den Umstieg auf Home-Assistant und Raspberrymatic versuchen. wagen.
Vielen Dank im Voraus.
Florian
- Roland M.
- Beiträge: 9805
- Registriert: 08.12.2012, 15:53
- System: CCU
- Wohnort: Graz, Österreich
- Hat sich bedankt: 252 Mal
- Danksagung erhalten: 1381 Mal
Re: Aktoren über Seriennummer hinzufügen funktioniert nicht (Neuinstallation RaspberryMatic)
Hallo Florian!
Ich vermute, du verwendest HM- und nicht HmIP-Geräte, da du von der "Seriennummer" sprichst, bei HmIP wäre es "KEY" und "SGTIN".
Wichtig bei der Eingabe der Seriennummer ist, dass du Großbuchstaben verwendest, also z.B. "NEQ1234567" und nicht "neq1234567".
Bin da selbst auch schon drüber gestolpert...
Roland
Ich vermute, du verwendest HM- und nicht HmIP-Geräte, da du von der "Seriennummer" sprichst, bei HmIP wäre es "KEY" und "SGTIN".
Wichtig bei der Eingabe der Seriennummer ist, dass du Großbuchstaben verwendest, also z.B. "NEQ1234567" und nicht "neq1234567".
Bin da selbst auch schon drüber gestolpert...
Roland
Zur leichteren Hilfestellung bitte unbedingt beachten:
-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...
- Bezeichnung (HM-... bzw. HmIP-...) der betroffenen Geräte angeben (nicht Artikelnummer)
- Kurzbeschreibung des Soll-Zustandes (Was soll erreicht werden?)
- Kurzbeschreibung des Ist-Zustandes (Was funktioniert nicht?)
- Fehlermeldungen genau abschreiben, besser noch...
- Screenshots von Programmen, Geräteeinstellungen und Fehlermeldungen (direkt als jpg/png) einstellen!
-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...
-
- Beiträge: 5
- Registriert: 26.01.2021, 20:46
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Danksagung erhalten: 1 Mal
Re: Aktoren über Seriennummer hinzufügen funktioniert nicht (Neuinstallation RaspberryMatic)
Hallo Roland,
danke für die schnelle Antwort.
JA genau, es sind keine IP-Aktoren.
Großbuchstaben habe ich verwenden.
Beginnen bei mir alle mit "OEQ".
danke für die schnelle Antwort.
JA genau, es sind keine IP-Aktoren.
Großbuchstaben habe ich verwenden.
Beginnen bei mir alle mit "OEQ".
-
- Beiträge: 12434
- Registriert: 19.03.2014, 00:37
- System: in Planung
- Hat sich bedankt: 105 Mal
- Danksagung erhalten: 380 Mal
Re: Aktoren über Seriennummer hinzufügen funktioniert nicht (Neuinstallation RaspberryMatic)
Dann wurden die Teile wohl nicht abgelernt, bzw., kein Werksreset durchgeführt.
Gruß
Bruno
-
- Beiträge: 14169
- Registriert: 08.05.2013, 23:33
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Nordwürttemberg
- Hat sich bedankt: 586 Mal
- Danksagung erhalten: 1500 Mal
Re: Aktoren über Seriennummer hinzufügen funktioniert nicht (Neuinstallation RaspberryMatic)
Und weiter ausgeführt: das ist kein Fehler, sondern ein gewünschtes Verhalten, sonst könnte ja jeder bei Kenntnis der Seriennummer (die auch problemlos über die Luftschnittstelle auslesbar sind) irgendwelche Geräte aus einer bestehenden Installation "entführen" und nach eigenem Gusto selbst steuern. Geräte können immer nur an einer Zentrale (Funkmodul) angelernt sein.
Gruß Xel66
-------------------------------------------------------------------------------------------
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch
-
- Beiträge: 9115
- Registriert: 17.11.2012, 10:47
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Köln
- Hat sich bedankt: 37 Mal
- Danksagung erhalten: 283 Mal
Re: Aktoren über Seriennummer hinzufügen funktioniert nicht (Neuinstallation RaspberryMatic)
Hi,
wenn ein Lan-Gateway mit im Spiel ist, dann ist es kein Einzelfall:
viewtopic.php?f=26&t=67673#p662028
wenn ein Lan-Gateway mit im Spiel ist, dann ist es kein Einzelfall:
viewtopic.php?f=26&t=67673#p662028
Gruß Günter
pivccx mit 3.xx in Produktiv und Testsystem mit HM-, HM-W, HMIP- und HMIP-W Geräten, HPCx Studio 4.1,
L-Gateways, RS-L-Gateways, HAP, Drap, FHZ200x, vereinzelt noch FS2x-Komponenten.
HM / HM-IP: Zur Zeit knapp 300 Komponenten mit ??? Kanälen .
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!
pivccx mit 3.xx in Produktiv und Testsystem mit HM-, HM-W, HMIP- und HMIP-W Geräten, HPCx Studio 4.1,
L-Gateways, RS-L-Gateways, HAP, Drap, FHZ200x, vereinzelt noch FS2x-Komponenten.
HM / HM-IP: Zur Zeit knapp 300 Komponenten mit ??? Kanälen .
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!
-
- Beiträge: 9115
- Registriert: 17.11.2012, 10:47
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Köln
- Hat sich bedankt: 37 Mal
- Danksagung erhalten: 283 Mal
Re: Aktoren über Seriennummer hinzufügen funktioniert nicht (Neuinstallation RaspberryMatic)
Welche?
Großes O(tto) von einer 0(Null) unterscheiden.
Gruß Günter
pivccx mit 3.xx in Produktiv und Testsystem mit HM-, HM-W, HMIP- und HMIP-W Geräten, HPCx Studio 4.1,
L-Gateways, RS-L-Gateways, HAP, Drap, FHZ200x, vereinzelt noch FS2x-Komponenten.
HM / HM-IP: Zur Zeit knapp 300 Komponenten mit ??? Kanälen .
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!
pivccx mit 3.xx in Produktiv und Testsystem mit HM-, HM-W, HMIP- und HMIP-W Geräten, HPCx Studio 4.1,
L-Gateways, RS-L-Gateways, HAP, Drap, FHZ200x, vereinzelt noch FS2x-Komponenten.
HM / HM-IP: Zur Zeit knapp 300 Komponenten mit ??? Kanälen .
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!
- Roland M.
- Beiträge: 9805
- Registriert: 08.12.2012, 15:53
- System: CCU
- Wohnort: Graz, Österreich
- Hat sich bedankt: 252 Mal
- Danksagung erhalten: 1381 Mal
Re: Aktoren über Seriennummer hinzufügen funktioniert nicht (Neuinstallation RaspberryMatic)
Hallo Günter!
<duck&weg>
Roland
PS: Ob wir noch "ZEQ..." erleben werden?
Oder einfach neu kaufen, damit am Anfang ein "P" oder "Q" steht! Oder sind wir schon bei "R"?
<duck&weg>
Roland
PS: Ob wir noch "ZEQ..." erleben werden?
Zur leichteren Hilfestellung bitte unbedingt beachten:
-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...
- Bezeichnung (HM-... bzw. HmIP-...) der betroffenen Geräte angeben (nicht Artikelnummer)
- Kurzbeschreibung des Soll-Zustandes (Was soll erreicht werden?)
- Kurzbeschreibung des Ist-Zustandes (Was funktioniert nicht?)
- Fehlermeldungen genau abschreiben, besser noch...
- Screenshots von Programmen, Geräteeinstellungen und Fehlermeldungen (direkt als jpg/png) einstellen!
-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...
-
- Beiträge: 12116
- Registriert: 20.11.2016, 20:01
- Hat sich bedankt: 849 Mal
- Danksagung erhalten: 2150 Mal
- Kontaktdaten:
Re: Aktoren über Seriennummer hinzufügen funktioniert nicht (Neuinstallation RaspberryMatic)
Dann geht es bei "AFQ" weiter
Aber an sich ist der Namensraum für Seriennummern mit nur 1 Buchstaben am Anfang und 7 Ziffern [A-Z]EQ[0000000-9999999] schon größer als die maximale Anzahl eindeutiger Adressen (256³).
Im Bereich von AEQ0000000 bis ZEQ9999999 müsste jede RF-Adresse (15,49) 16x vergeben werden, wenn ich mich nicht irre.