Hallo,
ich verzweifle hier gerade....
Ich habe eine CCU2 und für jeden Raum eine Heizgruppe angelegt (z.B. im Büro: 2 Heizkörperthermostate, 1 Wandthermostat, 2 Fensterkontakte). Lief bis letzte Woche auch prima. Dann musste ich die CCU2 neu starten.
Nun zeigten beide Heizkörper 24,3 Grad IST-Temp, das Wandthermostat ebenfalls, nur in der Heizgruppe stehen 21,6 Grad (konstant über mehrere Tage). Wenn ich die Soll-Temperatur in der Heizgruppe ändere, wird das auch korrekt auf alle Geräte weitergegeben....
Hat einer von euch eine Idee, warum der IST-Wert nicht aktualisiert wird und was ich machen könnte?
Schon einmal vorab: DANKE!
Heizgruppe zeigt falsche IST-Temperatur
Moderator: Co-Administratoren
-
- Beiträge: 3609
- Registriert: 14.07.2019, 20:49
- System: CCU
- Hat sich bedankt: 843 Mal
- Danksagung erhalten: 539 Mal
Re: Heizgruppe zeigt falsche IST-Temperatur
Thermostate aus der Gruppe löschen, nachschauen, ob alle Direktverknüpfungen weg sind, und einzeln, nacheinander, wieder hinzufügen.
Wenn es dann nicht geht: Heizgruppe löschen und neu anlegen.
Wenn es dann nicht geht: Heizgruppe löschen und neu anlegen.