ALARMANLAGE - Fehlalarme deaktivieren

Einrichtung, Anschluss und Programmierung der HomeMatic CCU

Moderator: Co-Administratoren

Antworten
charminghm
Beiträge: 18
Registriert: 23.04.2021, 18:16
System: CCU
Hat sich bedankt: 3 Mal

ALARMANLAGE - Fehlalarme deaktivieren

Beitrag von charminghm » 26.07.2021, 16:19

Hallo liebes Forum,

ich habe ein HomeMatic Alarmsystem im Einsatz. Hauptsächlich kommen HMIP Fensterkontakte, die Innen- und die Außensirene zum Einsatz.
Ich überwache den Status aller Fensterkontakte, wenn einer bei aktivierter Alarmanlage geöffnet wird, geht zunächst nur die Innensirene an und nach 30 Sek. Verzögerung dann auch die Außensirene. Das funktioniert auch sehr gut.
Was aber nicht funktioniert, ist das Deaktivieren der Alarmanlage im Falle eines selbst ausgelösten Fehlalarms. Da kann ich auf die FB drücken was ich will, da passiert einfach nichts und die Sirene geht erst nach dem Eingestellten Timer von 60 Sekunden aus. Ich möchte aber bei einem Selbstverschulden die Alarmanlage sofort deaktiviert haben, damit die Nachbarn nicht wieder genervt aus dem Fenster gucken und mit den Augen rollen, weil ich schon wieder den Alarm aus Versehen ausgelöst habe.
Vielleicht möchte sich einer Mal das dazugehörige Programm ansehen und mir sagen, warum das nicht funktioniert und was ich ergänzen muss.
Screen anbei.
Vielen Dank für die Unterstützung im Vorfeld.
Dateianhänge
Prog_Alarm_deaktivieren.png
Prog_Alarm_Einbruch.png

Benutzeravatar
robbi77
Beiträge: 13785
Registriert: 19.01.2011, 19:15
System: CCU
Wohnort: Landau
Hat sich bedankt: 181 Mal
Danksagung erhalten: 732 Mal

Re: ALARMANLAGE - Fehlalarme deaktivieren

Beitrag von robbi77 » 26.07.2021, 17:45

ich habe ein HomeMatic Alarmsystem im Einsatz
Seit wann gibts da ein Alarmsystem von HM?
Das sind doch normale CCU Programme.
Ein:
ich habe mir eine Einbruchmeldeanlage gebastelt
würde es eher treffen …


Und kommt der lange Tastendruck überhaupt an? Und wird als solcher ausgewertet?
Bei Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie den Elektriker Ihres geringsten Mißtrauens!
http://www.eq-3.de/service/downloads.html
Tips und Tricks für Anfänger: viewtopic.php?t=22801
Programmlogik: viewtopic.php?f=31&t=4251
Webui-Handbuch: https://www.eq-3.de/downloads/download/ ... h_eQ-3.pdf
Script und Linksammlung: viewtopic.php?f=26&t=27907
Troll des Forums ...

ABE2000
Beiträge: 290
Registriert: 06.02.2019, 00:48
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 21 Mal

Re: ALARMANLAGE - Fehlalarme deaktivieren

Beitrag von ABE2000 » 26.07.2021, 19:52

Nach diesem Programmaufbau, welche Sirene lässt sich nicht ausschalten?

Ich vermute einmal, dass die Außensirene trotzdem nach den 30 Sekunden angeht?

Das liegt wohl daran, dass du die Außensirene nicht deaktiviert mit der Fernbedienung!
Da diese ja verzögert einschaltet muss auch diese wieder deaktiviert werden.

MfG René
Tinkerboard S mit HM-MOD-RPI-PCB (vorher Raspberry Pi3+) RaspberryMatic
HomeMatic Gateway
HomeMatic CCU2 Gateway

80 angelernte wireless Geräte
287 Kanäle
137 Programme

--------------------------------------------
264 Kanäle in 78 Geräten
65 CUxD-Kanäle in 5 CUxD-Geräten
--------------------------------------------

Benutzeravatar
Baxxy
Beiträge: 10647
Registriert: 18.12.2018, 15:45
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 596 Mal
Danksagung erhalten: 2180 Mal

Re: ALARMANLAGE - Fehlalarme deaktivieren

Beitrag von Baxxy » 26.07.2021, 22:04

charminghm hat geschrieben:
26.07.2021, 16:19
das Deaktivieren der Alarmanlage im Falle eines selbst ausgelösten Fehlalarms
Wie kommt es denn zu solchen Fehlalarmen?
Und warum muss die SV "Alarmanlage" auf "scharf" stehen um den Alarm manuell beenden zu können? Diese Bedingung würde ich komplett rausnehmen.

charminghm
Beiträge: 18
Registriert: 23.04.2021, 18:16
System: CCU
Hat sich bedankt: 3 Mal

Re: ALARMANLAGE - Fehlalarme deaktivieren

Beitrag von charminghm » 27.07.2021, 16:21

Ja, die Außensirene geht nach 30 Sekunden an.

Das liegt wohl daran, dass du die Außensirene nicht deaktiviert mit der Fernbedienung!
Da diese ja verzögert einschaltet muss auch diese wieder deaktiviert werden.


Was muss ich anpassen, damit die Außensirene mit der Fernbedienung deaktiviert werden kann?

Benutzeravatar
robbi77
Beiträge: 13785
Registriert: 19.01.2011, 19:15
System: CCU
Wohnort: Landau
Hat sich bedankt: 181 Mal
Danksagung erhalten: 732 Mal

Re: ALARMANLAGE - Fehlalarme deaktivieren

Beitrag von robbi77 » 27.07.2021, 17:04

Einfach ausschalten so wie du es mit dem Programm für die Innensirene machst …. 🤷‍♂️ Oder geht das nicht?
Kannst das ja auch gleich mit in dem Programm machen …
Bei Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie den Elektriker Ihres geringsten Mißtrauens!
http://www.eq-3.de/service/downloads.html
Tips und Tricks für Anfänger: viewtopic.php?t=22801
Programmlogik: viewtopic.php?f=31&t=4251
Webui-Handbuch: https://www.eq-3.de/downloads/download/ ... h_eQ-3.pdf
Script und Linksammlung: viewtopic.php?f=26&t=27907
Troll des Forums ...

ABE2000
Beiträge: 290
Registriert: 06.02.2019, 00:48
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 21 Mal

Re: ALARMANLAGE - Fehlalarme deaktivieren

Beitrag von ABE2000 » 27.07.2021, 22:46

Baxxy hat geschrieben:
26.07.2021, 22:04
charminghm hat geschrieben:
26.07.2021, 16:19
Und warum muss die SV "Alarmanlage" auf "scharf" stehen um den Alarm manuell beenden zu können? Diese Bedingung würde ich komplett rausnehmen.
Ich vermute das hat eventuell mit einer Klartextanzeige zu tun?

Das habe ich auch für NEO und interne Programme.

Darüber hinaus würde ich für eine Alarmanlage eine Direktverknüpfung auch machen, sofern dies aufgrund der verwendeten Geräte möglich ist.

Mein Gedankengang war diesbezüglich sollte die Zentrale einmal nicht verfügbar sein (Stromausfall?) möchte ich ja keinen Alarm auslösen, welchen ich nicht einmal deaktivieren kann, weil eben die Zentrale nichts abarbeiten kann.

Die meisten Geräte von HM sind ja bekanntlich batteriebetrieben...

MfG René
Tinkerboard S mit HM-MOD-RPI-PCB (vorher Raspberry Pi3+) RaspberryMatic
HomeMatic Gateway
HomeMatic CCU2 Gateway

80 angelernte wireless Geräte
287 Kanäle
137 Programme

--------------------------------------------
264 Kanäle in 78 Geräten
65 CUxD-Kanäle in 5 CUxD-Geräten
--------------------------------------------

ABE2000
Beiträge: 290
Registriert: 06.02.2019, 00:48
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 21 Mal

Re: ALARMANLAGE - Fehlalarme deaktivieren

Beitrag von ABE2000 » 27.07.2021, 22:50

charminghm hat geschrieben:
27.07.2021, 16:21
Was muss ich anpassen, damit die Außensirene mit der Fernbedienung deaktiviert werden kann?
Wie Robbi schon schrieb, in demselben Programm zum Deaktivieren musst du auch die Außensirene auf unscharf oder deaktivieren stellen, da diese ja verzögert ausgelöst wird => also den Haken bei RETRIGGERN nicht vergessen!

MfG René
Tinkerboard S mit HM-MOD-RPI-PCB (vorher Raspberry Pi3+) RaspberryMatic
HomeMatic Gateway
HomeMatic CCU2 Gateway

80 angelernte wireless Geräte
287 Kanäle
137 Programme

--------------------------------------------
264 Kanäle in 78 Geräten
65 CUxD-Kanäle in 5 CUxD-Geräten
--------------------------------------------

Antworten

Zurück zu „HomeMatic Zentrale (CCU / CCU2 / CCU3 / Charly)“