Probleme Lüftersteuerung über die Absolute Luftfeuchte

Einrichtung, Anschluss und Programmierung der HomeMatic CCU

Moderator: Co-Administratoren

schlichi
Beiträge: 387
Registriert: 26.08.2016, 19:26
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Erding
Hat sich bedankt: 60 Mal
Danksagung erhalten: 28 Mal

Re: Probleme Lüftersteuerung über die Absolute Luftfeuchte

Beitrag von schlichi » 30.10.2022, 14:30

Hallo Ronny,

dein Programm fragt die Innen- und die Aussentemperatur ab. Warum sollten die nicht gleich sein? :roll:
Ausserdem, die Daten werden im Script nicht weiter benutzt, warum also sollte die Temperaturgleichheit einen Einfluß auf das Script (-ergebnis) haben?

Willst Du nicht einen Lüfter einschalten, wenn die relative Luftfeuchte innen größer als aussen ist?!

Nach wie vor unbeantwortet; der (HmIP-)Schalter für den Lüfter? Oder bist Du die Schnittstelle zwischen Scriptergebnis (SysVar) und Stromschalter für den Lüfter?

Gruß
schlichi ( " Stand: 14.09.2021 / GS ")
... inzwischen autodidakter, fortgeschrittener Anfänger mit bestandener Einstiegsprüfung für den Expertenmodus Teil 3 (erfahrener Anwender) :roll:

MichaelN
Beiträge: 9639
Registriert: 27.04.2020, 10:34
System: CCU
Hat sich bedankt: 697 Mal
Danksagung erhalten: 1614 Mal

Re: Probleme Lüftersteuerung über die Absolute Luftfeuchte

Beitrag von MichaelN » 30.10.2022, 14:44

Da es hier im Thread um absolute Feuchte geht, sind die Temperaturen sehr wohl relevant.
LG, Michael.

Wenn du eine App zur Bedienung brauchst, dann hast du kein Smarthome.

Wettervorhersage über AccuWeather oder OpenWeatherMap+++ Rollladensteuerung 2.0 +++ JSON-API-Ausgaben auswerten +++ undokumentierte Skript-Befehle und Debugging-Tipps +++

Tyfys
Beiträge: 544
Registriert: 17.04.2021, 17:12
System: CCU
Hat sich bedankt: 27 Mal
Danksagung erhalten: 123 Mal

Re: Probleme Lüftersteuerung über die Absolute Luftfeuchte

Beitrag von Tyfys » 30.10.2022, 15:33

Für mich sollte ein Programm/Skript aber trotzdem korrekt sein.

schlichi hat geschrieben:
30.10.2022, 14:30
Warum sollten die nicht gleich sein?
Vielleicht darum ?
InnenAussen.png
InnenAussen.png (13.88 KiB) 394 mal betrachtet
Gruß
Harry

schlichi
Beiträge: 387
Registriert: 26.08.2016, 19:26
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Erding
Hat sich bedankt: 60 Mal
Danksagung erhalten: 28 Mal

Re: Probleme Lüftersteuerung über die Absolute Luftfeuchte

Beitrag von schlichi » 30.10.2022, 16:02

Hallo Zusammen,

:lol: :lol: :lol: :lol: soweit kann ich garnicht denken, ... :roll:

Gruß
schlichi
... inzwischen autodidakter, fortgeschrittener Anfänger mit bestandener Einstiegsprüfung für den Expertenmodus Teil 3 (erfahrener Anwender) :roll:

schlichi
Beiträge: 387
Registriert: 26.08.2016, 19:26
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Erding
Hat sich bedankt: 60 Mal
Danksagung erhalten: 28 Mal

Re: Probleme Lüftersteuerung über die Absolute Luftfeuchte

Beitrag von schlichi » 30.10.2022, 16:10

Hallo Michael,

hast natürlich recht!
MichaelN hat geschrieben:
30.10.2022, 14:44
Da es hier im Thread um absolute Feuchte geht, sind die Temperaturen sehr wohl relevant.
Meine Aussagen bezog sich darauf, daß kein direkter Vergleich der Temperaturen stattfinded (tin <> tout) 8) ,
den Scriptinhalt hatte ich natürlich nicht überprüft.

Gruß
schlichi
... inzwischen autodidakter, fortgeschrittener Anfänger mit bestandener Einstiegsprüfung für den Expertenmodus Teil 3 (erfahrener Anwender) :roll:

Benutzeravatar
Henke
Beiträge: 1520
Registriert: 27.06.2022, 20:51
System: CCU
Hat sich bedankt: 140 Mal
Danksagung erhalten: 306 Mal

Re: Probleme Lüftersteuerung über die Absolute Luftfeuchte

Beitrag von Henke » 30.10.2022, 16:20

Definitiv ein Fehler, korrigiere ich im Script.

R.Thümer
Beiträge: 33
Registriert: 16.02.2020, 13:40
System: CCU
Hat sich bedankt: 9 Mal

Re: Probleme Lüftersteuerung über die Absolute Luftfeuchte

Beitrag von R.Thümer » 31.10.2022, 10:43

schlichi hat geschrieben:
30.10.2022, 14:30
Hallo Ronny,

dein Programm fragt die Innen- und die Aussentemperatur ab. Warum sollten die nicht gleich sein? :roll:
Ausserdem, die Daten werden im Script nicht weiter benutzt, warum also sollte die Temperaturgleichheit einen Einfluß auf das Script (-ergebnis) haben?

Willst Du nicht einen Lüfter einschalten, wenn die relative Luftfeuchte innen größer als aussen ist?!

Nach wie vor unbeantwortet; der (HmIP-)Schalter für den Lüfter? Oder bist Du die Schnittstelle zwischen Scriptergebnis (SysVar) und Stromschalter für den Lüfter?

Gruß
schlichi ( " Stand: 14.09.2021 / GS ")
Hallo, also der Schalter für den Lüfter ist ein Homematic Classic Schaltaktor. Den kann ich ja jetzt dank der Arbeit von Henke direkt aus den Script ansteuern oder ich lass als Ausgabe die Daten in eine SV schreiben. Ist beides möglich. Ich werde es wohl über eine SV lösen somit habe ich auch eine Anzeige ob lüften Sinn macht oder nicht. So war auch meine Wunschvorstellung.

Gruß Ronny

R.Thümer
Beiträge: 33
Registriert: 16.02.2020, 13:40
System: CCU
Hat sich bedankt: 9 Mal

Re: Probleme Lüftersteuerung über die Absolute Luftfeuchte

Beitrag von R.Thümer » 31.10.2022, 11:46

Henke hat geschrieben:
30.10.2022, 16:20
Definitiv ein Fehler, korrigiere ich im Script.
Hallo, vielen Dank für die Änderung!! Eine Frage hätte ich noch. Ich möchte gern nur den Vergleich zwischen absoluter Feuchte Inne/außen als Lüftungsempfehlung ohne ein Minimum der absoluten Feuchte innen. Kann ich diesen Wert dann runtersetzen?

Gruß Ronny


schlichi
Beiträge: 387
Registriert: 26.08.2016, 19:26
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Erding
Hat sich bedankt: 60 Mal
Danksagung erhalten: 28 Mal

Re: Probleme Lüftersteuerung über die Absolute Luftfeuchte

Beitrag von schlichi » 29.01.2023, 13:30

Hallo Michael @Henke,

dein Script enthält vermutlich noch einen Flüchtigkeitsfehler in den Konstanten der Formel für die Variable afVau:
real afVau = ((6112.0 / 461.51) * rfau * ((17.67 * tau)/(tau + 243.5)).Exp()) / (273.15 + tau);

Code: Alles auswählen

! xxx Berechnung der absoluten Feuchte innen (in g/m³ Luftvolumen)
! https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=26&t=69549&p=678384#p678382
!
!    real afVin = (0.0 + (13.245 * rfin * ((17.67 * tin)/(tin + 243.5)).Exp()) / (273.15 + tin));
! Einzeiler ok, aber es geht genauer - Topic nicht gelsen :-)
     real afVin = ((6112.0 / 461.51) * rfin * ((17.62 * tin)/(tin + 243.12)).Exp()) / (273.15 + tin);
! xxx
!
! xxx Berechnung der absoluten Feuchte außen (in g/m³ Luftvolumen)
!
     real afVau = ((6112.0 / 461.51) * rfau * ((17.67 * tau)/(tau + 243.5)).Exp()) / (273.15 + tau);
! xxx
Gruß
schlichi
... inzwischen autodidakter, fortgeschrittener Anfänger mit bestandener Einstiegsprüfung für den Expertenmodus Teil 3 (erfahrener Anwender) :roll:

Antworten

Zurück zu „HomeMatic Zentrale (CCU / CCU2 / CCU3 / Charly)“