Probleme Lüftersteuerung über die Absolute Luftfeuchte
Moderator: Co-Administratoren
-
- Beiträge: 403
- Registriert: 26.08.2016, 19:26
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Erding
- Hat sich bedankt: 63 Mal
- Danksagung erhalten: 30 Mal
Re: Probleme Lüftersteuerung über die Absolute Luftfeuchte
Hallo Ronny,
dein Programm fragt die Innen- und die Aussentemperatur ab. Warum sollten die nicht gleich sein?
Ausserdem, die Daten werden im Script nicht weiter benutzt, warum also sollte die Temperaturgleichheit einen Einfluß auf das Script (-ergebnis) haben?
Willst Du nicht einen Lüfter einschalten, wenn die relative Luftfeuchte innen größer als aussen ist?!
Nach wie vor unbeantwortet; der (HmIP-)Schalter für den Lüfter? Oder bist Du die Schnittstelle zwischen Scriptergebnis (SysVar) und Stromschalter für den Lüfter?
Gruß
schlichi ( " Stand: 14.09.2021 / GS ")
dein Programm fragt die Innen- und die Aussentemperatur ab. Warum sollten die nicht gleich sein?
Ausserdem, die Daten werden im Script nicht weiter benutzt, warum also sollte die Temperaturgleichheit einen Einfluß auf das Script (-ergebnis) haben?
Willst Du nicht einen Lüfter einschalten, wenn die relative Luftfeuchte innen größer als aussen ist?!
Nach wie vor unbeantwortet; der (HmIP-)Schalter für den Lüfter? Oder bist Du die Schnittstelle zwischen Scriptergebnis (SysVar) und Stromschalter für den Lüfter?
Gruß
schlichi ( " Stand: 14.09.2021 / GS ")
... inzwischen autodidakter, fortgeschrittener Anfänger mit bestandener Einstiegsprüfung für den Expertenmodus Teil 3 (erfahrener Anwender)
-
- Beiträge: 9725
- Registriert: 27.04.2020, 10:34
- System: CCU
- Hat sich bedankt: 704 Mal
- Danksagung erhalten: 1641 Mal
Re: Probleme Lüftersteuerung über die Absolute Luftfeuchte
Da es hier im Thread um absolute Feuchte geht, sind die Temperaturen sehr wohl relevant.
LG, Michael.
Wenn du eine App zur Bedienung brauchst, dann hast du kein Smarthome.
Wettervorhersage über AccuWeather oder OpenWeatherMap+++ Rollladensteuerung 2.0 +++ JSON-API-Ausgaben auswerten +++ undokumentierte Skript-Befehle und Debugging-Tipps +++
Wenn du eine App zur Bedienung brauchst, dann hast du kein Smarthome.
Wettervorhersage über AccuWeather oder OpenWeatherMap+++ Rollladensteuerung 2.0 +++ JSON-API-Ausgaben auswerten +++ undokumentierte Skript-Befehle und Debugging-Tipps +++
-
- Beiträge: 561
- Registriert: 17.04.2021, 17:12
- System: CCU
- Hat sich bedankt: 28 Mal
- Danksagung erhalten: 128 Mal
Re: Probleme Lüftersteuerung über die Absolute Luftfeuchte
Für mich sollte ein Programm/Skript aber trotzdem korrekt sein.
Vielleicht darum ?
Gruß
Harry
Harry
-
- Beiträge: 403
- Registriert: 26.08.2016, 19:26
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Erding
- Hat sich bedankt: 63 Mal
- Danksagung erhalten: 30 Mal
Re: Probleme Lüftersteuerung über die Absolute Luftfeuchte
Hallo Zusammen,
soweit kann ich garnicht denken, ...
Gruß
schlichi
soweit kann ich garnicht denken, ...
Gruß
schlichi
... inzwischen autodidakter, fortgeschrittener Anfänger mit bestandener Einstiegsprüfung für den Expertenmodus Teil 3 (erfahrener Anwender)
-
- Beiträge: 403
- Registriert: 26.08.2016, 19:26
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Erding
- Hat sich bedankt: 63 Mal
- Danksagung erhalten: 30 Mal
Re: Probleme Lüftersteuerung über die Absolute Luftfeuchte
Hallo Michael,
hast natürlich recht!
den Scriptinhalt hatte ich natürlich nicht überprüft.
Gruß
schlichi
hast natürlich recht!
Meine Aussagen bezog sich darauf, daß kein direkter Vergleich der Temperaturen stattfinded (tin <> tout) ,
den Scriptinhalt hatte ich natürlich nicht überprüft.
Gruß
schlichi
... inzwischen autodidakter, fortgeschrittener Anfänger mit bestandener Einstiegsprüfung für den Expertenmodus Teil 3 (erfahrener Anwender)
- Henke
- Beiträge: 1533
- Registriert: 27.06.2022, 20:51
- System: CCU
- Hat sich bedankt: 141 Mal
- Danksagung erhalten: 309 Mal
Re: Probleme Lüftersteuerung über die Absolute Luftfeuchte
Definitiv ein Fehler, korrigiere ich im Script.
Re: Probleme Lüftersteuerung über die Absolute Luftfeuchte
Hallo, also der Schalter für den Lüfter ist ein Homematic Classic Schaltaktor. Den kann ich ja jetzt dank der Arbeit von Henke direkt aus den Script ansteuern oder ich lass als Ausgabe die Daten in eine SV schreiben. Ist beides möglich. Ich werde es wohl über eine SV lösen somit habe ich auch eine Anzeige ob lüften Sinn macht oder nicht. So war auch meine Wunschvorstellung.schlichi hat geschrieben: ↑30.10.2022, 14:30Hallo Ronny,
dein Programm fragt die Innen- und die Aussentemperatur ab. Warum sollten die nicht gleich sein?
Ausserdem, die Daten werden im Script nicht weiter benutzt, warum also sollte die Temperaturgleichheit einen Einfluß auf das Script (-ergebnis) haben?
Willst Du nicht einen Lüfter einschalten, wenn die relative Luftfeuchte innen größer als aussen ist?!
Nach wie vor unbeantwortet; der (HmIP-)Schalter für den Lüfter? Oder bist Du die Schnittstelle zwischen Scriptergebnis (SysVar) und Stromschalter für den Lüfter?
Gruß
schlichi ( " Stand: 14.09.2021 / GS ")
Gruß Ronny
Re: Probleme Lüftersteuerung über die Absolute Luftfeuchte
Hallo, vielen Dank für die Änderung!! Eine Frage hätte ich noch. Ich möchte gern nur den Vergleich zwischen absoluter Feuchte Inne/außen als Lüftungsempfehlung ohne ein Minimum der absoluten Feuchte innen. Kann ich diesen Wert dann runtersetzen?
Gruß Ronny
-
- Beiträge: 403
- Registriert: 26.08.2016, 19:26
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Erding
- Hat sich bedankt: 63 Mal
- Danksagung erhalten: 30 Mal
Re: Probleme Lüftersteuerung über die Absolute Luftfeuchte
Hallo Michael @Henke,
dein Script enthält vermutlich noch einen Flüchtigkeitsfehler in den Konstanten der Formel für die Variable afVau:
real afVau = ((6112.0 / 461.51) * rfau * ((17.67 * tau)/(tau + 243.5)).Exp()) / (273.15 + tau);
Gruß
schlichi
dein Script enthält vermutlich noch einen Flüchtigkeitsfehler in den Konstanten der Formel für die Variable afVau:
real afVau = ((6112.0 / 461.51) * rfau * ((17.67 * tau)/(tau + 243.5)).Exp()) / (273.15 + tau);
Code: Alles auswählen
! xxx Berechnung der absoluten Feuchte innen (in g/m³ Luftvolumen)
! https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=26&t=69549&p=678384#p678382
!
! real afVin = (0.0 + (13.245 * rfin * ((17.67 * tin)/(tin + 243.5)).Exp()) / (273.15 + tin));
! Einzeiler ok, aber es geht genauer - Topic nicht gelsen :-)
real afVin = ((6112.0 / 461.51) * rfin * ((17.62 * tin)/(tin + 243.12)).Exp()) / (273.15 + tin);
! xxx
!
! xxx Berechnung der absoluten Feuchte außen (in g/m³ Luftvolumen)
!
real afVau = ((6112.0 / 461.51) * rfau * ((17.67 * tau)/(tau + 243.5)).Exp()) / (273.15 + tau);
! xxx
schlichi
... inzwischen autodidakter, fortgeschrittener Anfänger mit bestandener Einstiegsprüfung für den Expertenmodus Teil 3 (erfahrener Anwender)