Hallo zusammen!
Folgende Konstellation:
* Heizungssteuerung FLUR (Haustür, Fenster, 3 Heizkörper)
* Heizungssteuerung KÜCHE/VERANDA (Tür, Fenster, 2 Heizkörper)
Beide Steuerungen funktionieren soweit und alles reagiert ie es soll.
Die Tür in der Veranda steht sehr oft komplett offen und ist der Zugang zur Terrasse.
Dann fährt die Heizung in der Küche runter; die im angrenzenden Flur allerdings logischerweise nicht nicht!
Damit hier jetzt aber nicht die ganze Energie sinnlos über die Küche rausgehauen wird, möchte ich die auch irgendwie in Abhängigkeit bringen.
Tür-/Fensterkontakte mehrfach in Heizungssteuerungen einbinden funktioniert ja nicht.
Also dachte ich an ein Programm:
Macht das Sinn?
Heizung Flur Absenkung => bei Öffnen Tür Terrasse
Moderator: Co-Administratoren
- NilsG
- Beiträge: 1685
- Registriert: 09.08.2013, 23:44
- System: CCU
- Hat sich bedankt: 381 Mal
- Danksagung erhalten: 30 Mal
- Kontaktdaten:
Heizung Flur Absenkung => bei Öffnen Tür Terrasse
Grüße und DANKE!
Nils
-----------------------------------------
CCU3 + 2x LAN-Gateway
Nils
-----------------------------------------
CCU3 + 2x LAN-Gateway
- shartelt
- Beiträge: 7421
- Registriert: 14.01.2015, 14:59
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 524 Mal
- Danksagung erhalten: 752 Mal
Re: Heizung Flur Absenkung => bei Öffnen Tür Terrasse
DV erstellen mit Türkontakt Veranda und Heizung Flur.
- robbi77
- Beiträge: 13787
- Registriert: 19.01.2011, 19:15
- System: CCU
- Wohnort: Landau
- Hat sich bedankt: 181 Mal
- Danksagung erhalten: 732 Mal
Re: Heizung Flur Absenkung => bei Öffnen Tür Terrasse
Wo steht das?Tür-/Fensterkontakte mehrfach in Heizungssteuerungen einbinden funktioniert ja nicht.
Bei Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie den Elektriker Ihres geringsten Mißtrauens!
http://www.eq-3.de/service/downloads.html
Tips und Tricks für Anfänger: viewtopic.php?t=22801
Programmlogik: viewtopic.php?f=31&t=4251
Webui-Handbuch: https://www.eq-3.de/downloads/download/ ... h_eQ-3.pdf
Script und Linksammlung: viewtopic.php?f=26&t=27907
Troll des Forums ...
http://www.eq-3.de/service/downloads.html
Tips und Tricks für Anfänger: viewtopic.php?t=22801
Programmlogik: viewtopic.php?f=31&t=4251
Webui-Handbuch: https://www.eq-3.de/downloads/download/ ... h_eQ-3.pdf
Script und Linksammlung: viewtopic.php?f=26&t=27907
Troll des Forums ...
-
- Beiträge: 14085
- Registriert: 08.05.2013, 23:33
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Nordwürttemberg
- Hat sich bedankt: 580 Mal
- Danksagung erhalten: 1492 Mal
Re: Heizung Flur Absenkung => bei Öffnen Tür Terrasse
Die Absenkung mit Solltemperaturvorgabe ist zwar recht nett, im Automatikbetrieb oder in Gruppen (wenn sie nicht an das virtuelle Gerät gerichtet ist) fällt Dir das aber zu Schaltzeitpunkten auf die Füße. Wenn das kein IP-Thermostat ist, bei dem man den Datenpunkt für die Fensteröffnung beschreiben kann, dann bleibt Dir nur die Direktverknüpfung. Dieses ist die für diesen Anwendungsfall vorgesehene Funktionalität.
Du kannst TFK zwar nur in eine einzige Heizungsgruppe einbinden, aber normale Direktverknüpfungen sind trotzdem noch zusätzlich möglich.
Gruß Xel66
Du kannst TFK zwar nur in eine einzige Heizungsgruppe einbinden, aber normale Direktverknüpfungen sind trotzdem noch zusätzlich möglich.
Gruß Xel66
-------------------------------------------------------------------------------------------
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch
- NilsG
- Beiträge: 1685
- Registriert: 09.08.2013, 23:44
- System: CCU
- Hat sich bedankt: 381 Mal
- Danksagung erhalten: 30 Mal
- Kontaktdaten:
Re: Heizung Flur Absenkung => bei Öffnen Tür Terrasse
In die "Standard-Heizngsgruppen" geht nur je 1x.
Danach ist der Sensor nicht mehr auswählbar.
"Normale" Direktverbindung - wie von shartelt vorgeschlagen - geht, stimmt!
Grüße und DANKE!
Nils
-----------------------------------------
CCU3 + 2x LAN-Gateway
Nils
-----------------------------------------
CCU3 + 2x LAN-Gateway
- robbi77
- Beiträge: 13787
- Registriert: 19.01.2011, 19:15
- System: CCU
- Wohnort: Landau
- Hat sich bedankt: 181 Mal
- Danksagung erhalten: 732 Mal
Re: Heizung Flur Absenkung => bei Öffnen Tür Terrasse
OK?In die "Standard-Heizngsgruppen" geht nur je 1x.
Danach ist der Sensor nicht mehr auswählbar.
Bei Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie den Elektriker Ihres geringsten Mißtrauens!
http://www.eq-3.de/service/downloads.html
Tips und Tricks für Anfänger: viewtopic.php?t=22801
Programmlogik: viewtopic.php?f=31&t=4251
Webui-Handbuch: https://www.eq-3.de/downloads/download/ ... h_eQ-3.pdf
Script und Linksammlung: viewtopic.php?f=26&t=27907
Troll des Forums ...
http://www.eq-3.de/service/downloads.html
Tips und Tricks für Anfänger: viewtopic.php?t=22801
Programmlogik: viewtopic.php?f=31&t=4251
Webui-Handbuch: https://www.eq-3.de/downloads/download/ ... h_eQ-3.pdf
Script und Linksammlung: viewtopic.php?f=26&t=27907
Troll des Forums ...