Hallo,
ich habe HmIP-WTH-2 via direkter Verknüpfung mit mehreren Infrarotheizungen verknüpft und dazu ein Wochenprogramm konfiguriert.
Allerdings haben wir eigentlich extra einen Taster für den Status Anwesend bzw. Abwesend. Ich würde gerne das Wochenprogramm 1 oder 2 Abhängig vom aktuellen Schaltzustand (OUT) dieses Tasters setzen. Ich habe den Taster bereits mit der Systemvariable "Anwesend" verknüpft. Wie bekomme ich nun das gewünschte Wochenprogramm abhängig vom Wert der Variable gewählt?
Ich habe eine piVCCU3 im Einsatz.
Wochenprogramm abhängig von Schaltzustand wählen
Moderator: Co-Administratoren
Wochenprogramm abhängig von Schaltzustand wählen
Zuletzt geändert von Roland M. am 23.09.2021, 10:04, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Thema verschoben
Grund: Thema verschoben
- shartelt
- Beiträge: 7421
- Registriert: 14.01.2015, 14:59
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 524 Mal
- Danksagung erhalten: 753 Mal
Re: Wochenprogramm abhängig von Schaltzustand wählen
a) reicht nicht auch eine durchgehende Absenktempereratur? Muss es ein richtiges Profil sein mit unterschiedlichen Schaltzeiten?
b) search.php?keywords=hmip+profil+umschal ... bmit=Suche 8ter Treffer der Forensuche
b) search.php?keywords=hmip+profil+umschal ... bmit=Suche 8ter Treffer der Forensuche
- Baxxy
- Beiträge: 10845
- Registriert: 18.12.2018, 15:45
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 610 Mal
- Danksagung erhalten: 2229 Mal
Re: Wochenprogramm abhängig von Schaltzustand wählen
Die simpelste Lösung wäre wohl ein WebUI Programm.
Beispielhaft:
Der Umweg über eine SysVar geht natürlich auch, die originale Anwesenheit würde ich (wegen ihrer speziellen Eigenart) aber nicht benutzen.
Beispielhaft:
Code: Alles auswählen
WENN
Taster oben gedrückt
DANN
WTH-2 sofort Profil 1
Sonst, WENN
Taster unten gedrückt
DANN
WTH-2 sofort Profil 2
Grüße... Baxxy
- Raspberry Pi 4 als Homematic-Zentrale - Tipps und Informationen
- Analysescript für genutzte Funk-Adressen, Funkmodul-Hardware und Zentralen Hardware
- NANO CUL 868MHz - Stick zum AskSin Analyzer XS umflashen (Anleitung für ArduinoIDE unter Windows)
- Firmware Updates für IP-Aktoren / Sensoren... Info's, Tipps und Sonstiges
- CCU funkt nicht - CarrierSense (CS) Probleme erkennen und lösen
Re: Wochenprogramm abhängig von Schaltzustand wählen
Die Standardvariable Anwesenheit tauchte in den Programmen als Eingabeparameter nicht auf. Das war auch das, was mich so irritiert hat. Ich habe nun eine eigene Variable angelegt, die funktioniert auch wie sie soll. Wozu ist das mit der eigenartigen Standardvariable dann gut?
Ich habe nun ein Programm abhängig von Schaltaktorzustand für die Anwesenheit genutzt und schalte dann die Profile der Thermostate entsprechend zwischen 1 oder 2 um. Keine Ahnung, wieso ich das so erst nicht gefunden hatte.
So sieht das nun aus:
Vielen Dank für eure Hilfsbereitschaft.
Ich habe nun ein Programm abhängig von Schaltaktorzustand für die Anwesenheit genutzt und schalte dann die Profile der Thermostate entsprechend zwischen 1 oder 2 um. Keine Ahnung, wieso ich das so erst nicht gefunden hatte.
So sieht das nun aus:
Vielen Dank für eure Hilfsbereitschaft.