CCU3 Gerätefirmware
Moderator: Co-Administratoren
CCU3 Gerätefirmware
Hallo Spezialisten!
bei mir gärt seit Beginn meiner ersten CCU3-Zeit, also seit 4-5 Jahren ein Problem, zu dem ich hier im Forum schon einmal unterwegs war. Die Funktion “Geräte-Firmware“ läuft bei mir nicht.
Einmal den Button:
“Einstellungen“ -> Geräte-Firmware-Übersicht“ -> “Geräte-Firmware“
anklicken, und die WebUi hängt sich auf.
Zwischenzeitlich habe ich 9 Geräte, für die Updates zur Verfügung stehen.
Bei EQ3 habe ich auch schon angefragt, jedoch keine Antwort erhalten.
Wäre super, wenn jemand eine Idee hat.
bei mir gärt seit Beginn meiner ersten CCU3-Zeit, also seit 4-5 Jahren ein Problem, zu dem ich hier im Forum schon einmal unterwegs war. Die Funktion “Geräte-Firmware“ läuft bei mir nicht.
Einmal den Button:
“Einstellungen“ -> Geräte-Firmware-Übersicht“ -> “Geräte-Firmware“
anklicken, und die WebUi hängt sich auf.
Zwischenzeitlich habe ich 9 Geräte, für die Updates zur Verfügung stehen.
Bei EQ3 habe ich auch schon angefragt, jedoch keine Antwort erhalten.
Wäre super, wenn jemand eine Idee hat.
Gruß Boris
-
- Beiträge: 9681
- Registriert: 27.04.2020, 10:34
- System: CCU
- Hat sich bedankt: 700 Mal
- Danksagung erhalten: 1626 Mal
Re: CCU3 Gerätefirmware
Wenn du denen genau so viele Informationen geliefert hast, wundert mich das nicht.
LG, Michael.
Wenn du eine App zur Bedienung brauchst, dann hast du kein Smarthome.
Wettervorhersage über AccuWeather oder OpenWeatherMap+++ Rollladensteuerung 2.0 +++ JSON-API-Ausgaben auswerten +++ undokumentierte Skript-Befehle und Debugging-Tipps +++
Wenn du eine App zur Bedienung brauchst, dann hast du kein Smarthome.
Wettervorhersage über AccuWeather oder OpenWeatherMap+++ Rollladensteuerung 2.0 +++ JSON-API-Ausgaben auswerten +++ undokumentierte Skript-Befehle und Debugging-Tipps +++
Re: CCU3 Gerätefirmware
Hallo Michael,
Danke für deine Rückmeldung. Welche Informationen fehlen, um das Problem verständlicher zu beschreiben?
Letztlich geht es meinem Verständnis nach doch nur darum, dass der Programmpunkt “Geräte Firmware“ bei mir nicht läuft.
Gerne liefere ich alle Informationen nach, die sachdienlich hilfreich sind.
Danke für deine Rückmeldung. Welche Informationen fehlen, um das Problem verständlicher zu beschreiben?
Letztlich geht es meinem Verständnis nach doch nur darum, dass der Programmpunkt “Geräte Firmware“ bei mir nicht läuft.
Gerne liefere ich alle Informationen nach, die sachdienlich hilfreich sind.
Gruß Boris
-
- Beiträge: 9681
- Registriert: 27.04.2020, 10:34
- System: CCU
- Hat sich bedankt: 700 Mal
- Danksagung erhalten: 1626 Mal
Re: CCU3 Gerätefirmware
CCU FW
FW der Geräte
Welche Geräte
Was hast du schon mit welchem Ergebnis gemacht
FW der Geräte
Welche Geräte
Was hast du schon mit welchem Ergebnis gemacht
LG, Michael.
Wenn du eine App zur Bedienung brauchst, dann hast du kein Smarthome.
Wettervorhersage über AccuWeather oder OpenWeatherMap+++ Rollladensteuerung 2.0 +++ JSON-API-Ausgaben auswerten +++ undokumentierte Skript-Befehle und Debugging-Tipps +++
Wenn du eine App zur Bedienung brauchst, dann hast du kein Smarthome.
Wettervorhersage über AccuWeather oder OpenWeatherMap+++ Rollladensteuerung 2.0 +++ JSON-API-Ausgaben auswerten +++ undokumentierte Skript-Befehle und Debugging-Tipps +++
- Baxxy
- Beiträge: 10845
- Registriert: 18.12.2018, 15:45
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 610 Mal
- Danksagung erhalten: 2229 Mal
Re: CCU3 Gerätefirmware
Was ähnliches hatten wir kürzlich bei einer RaspberryMatic. Da hing irgendwie eine alte Gerätefirmware quer.
Du könntest dich mal per ssh/scp durchs Dateisystem zu...
Code: Alles auswählen
/usr/local/etc/config/firmware
Dann noch den Browsercache leeren und schauen ob das was gebracht hat.
(Es sollte nix weiter passieren, ein Backup vorher anzulegen ist aber trotzdem nicht verkehrt!)
Grüße... Baxxy
- Raspberry Pi 4 als Homematic-Zentrale - Tipps und Informationen
- Analysescript für genutzte Funk-Adressen, Funkmodul-Hardware und Zentralen Hardware
- NANO CUL 868MHz - Stick zum AskSin Analyzer XS umflashen (Anleitung für ArduinoIDE unter Windows)
- Firmware Updates für IP-Aktoren / Sensoren... Info's, Tipps und Sonstiges
- CCU funkt nicht - CarrierSense (CS) Probleme erkennen und lösen
Re: CCU3 Gerätefirmware
Hallo Baxxy,
danke für Deine Antwort. Leider bin ich für den vorgeschlagenen Lösungsversuch zu unbedarft.
Gibt es vielleicht ein Script mit dem ich das Dateisystem durchsuchen kann? Und wochach müsste ich dann suchen?
Oder: kennst Du vielleicht einen Support, der mir bei dem Problem per TeamViewer o. ä. - natürlich gegen Vergütung - helfen könnte?
danke für Deine Antwort. Leider bin ich für den vorgeschlagenen Lösungsversuch zu unbedarft.
Gibt es vielleicht ein Script mit dem ich das Dateisystem durchsuchen kann? Und wochach müsste ich dann suchen?
Oder: kennst Du vielleicht einen Support, der mir bei dem Problem per TeamViewer o. ä. - natürlich gegen Vergütung - helfen könnte?
Gruß Boris
-
- Beiträge: 2393
- Registriert: 19.09.2012, 10:53
- System: CCU
- Wohnort: Jottweedee
- Hat sich bedankt: 251 Mal
- Danksagung erhalten: 352 Mal
Re: CCU3 Gerätefirmware
Das ist wirklich kein Hexenwerk.Leider bin ich für den vorgeschlagenen Lösungsversuch zu unbedarft.
Auf der CCU (ich glaube unter dem Reiter "Sicherheit") für SSH ein Passwort vergeben und SSH freischalten.
IP Adresse der CCU herausfinden und merken.
Falls du Windows nutzt, den freien SSH Client PuTTY installieren. Dort IP der CCU sowie Port 22 eintragen und verbinden. Im erscheinenden Fenster SSH Benutzernamen und danach SSH Passwort eingeben - und schon bist du auf dem Dateisystem deiner CCU.
Danach sehen wir weiter ...
Es kann leider nicht ganz ausgeschlossen werden, dass ich mich irre.
HmIP muss leider draussen bleiben. in Ausnahmefällen erlaubt
ACHTUNG! Per Portweiterleitung aus dem Internet erreichbare CCU-WebUI ist unsicher! AUCH MIT PASSWORTSCHUTZ! Daher: Portweiterleitung deaktivieren!
HmIP muss leider draussen bleiben. in Ausnahmefällen erlaubt
ACHTUNG! Per Portweiterleitung aus dem Internet erreichbare CCU-WebUI ist unsicher! AUCH MIT PASSWORTSCHUTZ! Daher: Portweiterleitung deaktivieren!
- Roland M.
- Beiträge: 9805
- Registriert: 08.12.2012, 15:53
- System: CCU
- Wohnort: Graz, Österreich
- Hat sich bedankt: 252 Mal
- Danksagung erhalten: 1381 Mal
Re: CCU3 Gerätefirmware
Hallo!
Nur kleine Anmerkung:
Da kann man keinen eigenen wählen...
Roland
Nur kleine Anmerkung:
Benutzername = root
Da kann man keinen eigenen wählen...
Roland
Zur leichteren Hilfestellung bitte unbedingt beachten:
-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...
- Bezeichnung (HM-... bzw. HmIP-...) der betroffenen Geräte angeben (nicht Artikelnummer)
- Kurzbeschreibung des Soll-Zustandes (Was soll erreicht werden?)
- Kurzbeschreibung des Ist-Zustandes (Was funktioniert nicht?)
- Fehlermeldungen genau abschreiben, besser noch...
- Screenshots von Programmen, Geräteeinstellungen und Fehlermeldungen (direkt als jpg/png) einstellen!
-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...
Re: CCU3 Gerätefirmware
ok, ich will mich als Zauberlehrling bemühen...
1. ich habe in ssh ein Passwort vergeben (das Häkchen ist gesetzt)
2. ich habe die IP-Adresse der CCU3 notiert.
3. ich habe PuTTY heruntergeladen (release 0.76, 64-bit), installiert und gestartet.
4. dort habe ich unter "Host Name (or IP address)" die notierte IP ohne http:// eingetragen und Port 22 übernommen.
5. dann wähle ich: "Open" und es erscheint in einem neuen Fenster die Meldung: login as:
6. hier gebe ich "root" ein (danke Roland für den Hinweis)
7. dann erscheint: root@IP's password:
8. jetzt möchte ich das Passwort, das ich unter ssh vergeben habe, eingeben aber hier ist Schluss. Eine Eingabe ist hier nicht mehr möglich - der Cursor steht.
Nach kurzer Zeit erscheint die Meldung:
"Remote side unexpectedly closed network connection"
Habe ich einen Fehler gemacht?
Danke dem der weiter weiss...
1. ich habe in ssh ein Passwort vergeben (das Häkchen ist gesetzt)
2. ich habe die IP-Adresse der CCU3 notiert.
3. ich habe PuTTY heruntergeladen (release 0.76, 64-bit), installiert und gestartet.
4. dort habe ich unter "Host Name (or IP address)" die notierte IP ohne http:// eingetragen und Port 22 übernommen.
5. dann wähle ich: "Open" und es erscheint in einem neuen Fenster die Meldung: login as:
6. hier gebe ich "root" ein (danke Roland für den Hinweis)
7. dann erscheint: root@IP's password:
8. jetzt möchte ich das Passwort, das ich unter ssh vergeben habe, eingeben aber hier ist Schluss. Eine Eingabe ist hier nicht mehr möglich - der Cursor steht.
Nach kurzer Zeit erscheint die Meldung:
"Remote side unexpectedly closed network connection"
Habe ich einen Fehler gemacht?
Danke dem der weiter weiss...
Gruß Boris
- Baxxy
- Beiträge: 10845
- Registriert: 18.12.2018, 15:45
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 610 Mal
- Danksagung erhalten: 2229 Mal
Re: CCU3 Gerätefirmware
Alles gut. Das Passwort wird "blind" eingetippt und mit Enter bestätigt.
Grüße, Baxxy
Edit: Wenn du dann "drin" bist kannst du gleich mal folgendes eingeben / einfügen.
Code: Alles auswählen
ls -l /usr/local/etc/config/firmware
Beispiel:
Code: Alles auswählen
root@homematic-raspi:~# ls -l /usr/local/etc/config/firmware
total 8
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Aug 12 16:31 262
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Sep 29 19:43 298
Zuletzt geändert von Baxxy am 29.09.2021, 19:58, insgesamt 1-mal geändert.