Zum DRSI1 einen zusätzlichen Timer für variable, tageszeitabhängige Leuchtdauer auf der CCU3 einrichten?

Einrichtung, Anschluss und Programmierung der HomeMatic CCU

Moderator: Co-Administratoren

Antworten
kingjohn
Beiträge: 88
Registriert: 06.06.2020, 20:52
System: CCU und Access Point
Hat sich bedankt: 3 Mal
Danksagung erhalten: 5 Mal

Zum DRSI1 einen zusätzlichen Timer für variable, tageszeitabhängige Leuchtdauer auf der CCU3 einrichten?

Beitrag von kingjohn » 04.10.2021, 15:26

Ich habe seit gestern einen DRSI1 Stromstoßschalter im Sicherungskasten.
Damit kann ich das Flurlicht mit einem kurzen Tasterklick für 10 Minuten leuchten lassen und
mit einem langen Druck auf die Taster dauerhaft oder für 2 Stunden leuchten lassen.
So weit so gut und praktisch.

Jetzt würde ich gerne in Abhängigkeit der Tageszeit das kurze Leucht-interval variieren.
Tagsüber nur 5 Minuten. Am Abend und in der Früh 20 Minuten.

Wie kann ich das am einfachsten implementieren?
Ich dachte daran, den kurzen Tastendruck am DRSI1 auf 20 Minuten zu verlängern und zusätzlich einen Timer mit einer Systemvariable in der CCU3 zu installieren der zu bestimmten Zeiten beim Einschalten des DRSI1 auf 5 Minuten eingestellt wird und nach Ablauf der Zeit das Licht selber und somit vorzeitig ausschaltet... (noch vor dem internen Timer des DRSI1)

Ginge das und wie mache ich das am besten?
Die Idee ist, später noch einen Bewegungsmelder daran zu koppeln, der den Timer bei Bewegung wieder hochzählt (resettet). Damit kann ich die Timerzeit dann noch weiter reduzieren....
Zuletzt geändert von kingjohn am 30.10.2021, 11:04, insgesamt 1-mal geändert.

Benutzeravatar
Roland M.
Beiträge: 9775
Registriert: 08.12.2012, 15:53
System: CCU
Wohnort: Graz, Österreich
Hat sich bedankt: 252 Mal
Danksagung erhalten: 1369 Mal

Re: Zum DRSI1 einen zusätzlichen Timer für variable, tageszeitanhängige Leuchtdauer auf der CCU3 einrichten?

Beitrag von Roland M. » 04.10.2021, 16:00

Hallo!

Ich habe das über virtuelle Kanäle gelöst.

Meine Anforderung: über Bewegungsmelder tagsüber 10 min 70% Dimmwert, nachts 3 min 25% Dimmwert.
(Vereinfachte) Lösung:
1. VK Steuerung über Programm tagsüber 100% / nachts 0%
2. VK DV 10 min / 70% für tagsüber
3. VK DV 3 min / 25% für nachts
Verknüpfungsregel ((Steuerung UND Automatik Tag) ODER Automatik Nacht)

Vielleicht auch für dich ein Lösungsansatz...


Roland
Zur leichteren Hilfestellung bitte unbedingt beachten:
  • Bezeichnung (HM-... bzw. HmIP-...) der betroffenen Geräte angeben (nicht Artikelnummer)
  • Kurzbeschreibung des Soll-Zustandes (Was soll erreicht werden?)
  • Kurzbeschreibung des Ist-Zustandes (Was funktioniert nicht?)
  • Fehlermeldungen genau abschreiben, besser noch...
  • Screenshots von Programmen, Geräteeinstellungen und Fehlermeldungen (direkt als jpg/png) einstellen!

-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...

kingjohn
Beiträge: 88
Registriert: 06.06.2020, 20:52
System: CCU und Access Point
Hat sich bedankt: 3 Mal
Danksagung erhalten: 5 Mal

Re: Zum DRSI1 einen zusätzlichen Timer für variable, tageszeitabhängige Leuchtdauer auf der CCU3 einrichten?

Beitrag von kingjohn » 30.10.2021, 10:54

Danke für deine Tips.

Ich habe das jetzt folgendermaßen gelöst.
Vielleicht hilft das ja auch anderen....

Fixe Einstellung für den Stromstoßschalter:
kurzer Tastendruck: 10 Minuten Licht
langer Tastendruck: 2h Licht (ich will die einfache Möglichkeit haben, auch tagsüber das Licht lange leuchten zu lassen)

in der Früh und am Abend habe ich auch beim Kurzen Tastendruck 2h Licht über ein Programm getriggert.

Siehe Bild1:
Homematic_Flur1.jpg

Da ich nicht will, dass das Licht volle 2h leuchtet, wenn es erst kurz (bzw. innerhalb von 2h) vor 21h oder 9h eingeschaltet wird,
wird die Leuchtdauer um Punkt 21h und Punkt 9h auf 10 Minuten reduziert,
wenn es zu diesem Zeitpunkt eingeschaltet war...
Um 9:10h bzw. 21:10h schaltet sich das Licht dann spätestens aus...
Wird das Licht aber erst nach 9h oder 21h eingeschaltet, leuchtet es wieder 10 Minuten...
siehe Bild2:
Homematic_Flur2.jpg

Mit dieser Lösung bin ich jetzt sehr zufrieden.

Antworten

Zurück zu „HomeMatic Zentrale (CCU / CCU2 / CCU3 / Charly)“