Hallo Forum,
ich betreibe eine Heizungsgruppe (direkte Verknüpfung) bestehend aus 3 Thermostaten HM-CC-RT-DN und einem Wandthermostat HM-TC-IT-WM-W-EU. Die funktioniert prima und soll um eine „Fenster offen“ Funktion ergänzt werden.
Ich habe einen ersten IP Kontakt HmIP-SWDO-I montiert, drei sollen noch ergänzt werden. Mir ist klar, dass der gemischt Betrieb in einer Gruppe nicht möglich ist und ich die Zentralenverknüpfung meiner CCU3 bemühen muss.
Diese habe ich angelegt und füge hier einen Screenshot ein. Der Sensor ist eingebunden und zeigt Fenster auf / zu an, wie er soll. Trotzdem ändert sich die Temperatur des Thermostates nicht, wenn das Fenster offen ist.
Was mache ich falsch?
ich betreibe eine Heizungsgruppe (direkte Verknüpfung) bestehend aus 3 Thermostaten HM-CC-RT-DN und einem Wandthermostat HM-TC-IT-WM-W-EU. Die funktioniert prima und soll um eine „Fenster offen“ Funktion ergänzt werden.
Ich habe einen ersten IP Kontakt HmIP-SWDO-I montiert, drei sollen noch ergänzt werden. Mir ist klar, dass der gemischt Betrieb in einer Gruppe nicht möglich ist und ich die Zentralenverknüpfung meiner CCU3 bemühen muss.
Diese habe ich angelegt und füge hier einen Screenshot ein. Der Sensor ist eingebunden und zeigt Fenster auf / zu an, wie er soll. Trotzdem ändert sich die Temperatur des Thermostates nicht, wenn das Fenster offen ist.
Was mache ich falsch?
Es grüßt Thorsten
to be is to do = Plato
to do is to be = Socrates
do be do be do = Sinatra
http://schulz-nrw.de
http://langenstrasse.de
to be is to do = Plato
to do is to be = Socrates
do be do be do = Sinatra
http://schulz-nrw.de
http://langenstrasse.de
-
- Beiträge: 12
- Registriert: 06.11.2021, 14:42
- System: CCU
- Hat sich bedankt: 2 Mal
- Danksagung erhalten: 1 Mal
Re: Heizungsgruppe HM und IP Fenstersensor
Ich antworte mal selber, da ich einen Fehler gemacht habe und den falschen Kanal des Sensors ausgewählt habe.
Jetzt funktioniert die Absenkung der Temperatur.
So sieht die Verknüpfung jetzt aus. Aber schon stellt sich die nächste Frage. Wenn ich das Fenster wieder schließe, soll wieder die Vorgabetemperatur des Automatikprogramms aktiviert werden das passiert aber nicht, die Temperatur bleibt auf 18 Grad.
Wie bringe ich den Thermostaten nach dem schließen wieder in den Automatikmodus zurück?
Jetzt funktioniert die Absenkung der Temperatur.
So sieht die Verknüpfung jetzt aus. Aber schon stellt sich die nächste Frage. Wenn ich das Fenster wieder schließe, soll wieder die Vorgabetemperatur des Automatikprogramms aktiviert werden das passiert aber nicht, die Temperatur bleibt auf 18 Grad.
Wie bringe ich den Thermostaten nach dem schließen wieder in den Automatikmodus zurück?
Es grüßt Thorsten
to be is to do = Plato
to do is to be = Socrates
do be do be do = Sinatra
http://schulz-nrw.de
http://langenstrasse.de
to be is to do = Plato
to do is to be = Socrates
do be do be do = Sinatra
http://schulz-nrw.de
http://langenstrasse.de
-
- Beiträge: 12
- Registriert: 06.11.2021, 14:42
- System: CCU
- Hat sich bedankt: 2 Mal
- Danksagung erhalten: 1 Mal
Re: Heizungsgruppe HM und IP Fenstersensor
Und schon wieder antworte ich selber. Ich habe eine zweite Verknüpfung erstellt in der bei „Fenster zu“ das Automatikprogramm wieder aktiviert wird.
So sollte es gehen
So sollte es gehen
Es grüßt Thorsten
to be is to do = Plato
to do is to be = Socrates
do be do be do = Sinatra
http://schulz-nrw.de
http://langenstrasse.de
to be is to do = Plato
to do is to be = Socrates
do be do be do = Sinatra
http://schulz-nrw.de
http://langenstrasse.de
-
- Beiträge: 4155
- Registriert: 09.09.2012, 10:41
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 78 Mal
- Danksagung erhalten: 301 Mal
Re: Heizungsgruppe HM und IP Fenstersensor
Dieses zweite Programm wäre nicht nötig.
Einfach im ersten Programm unter "Sonst" die Aktion einfügen.
Ändert der Kontakt seinen Zustand von offen auf zu wird das Programm (auch) getriggert (aufgeweckt) und prüft seine Bedingung(en). Da die im "Wenn" nicht erfüllt ist, wird das "Sonst" ausgeführt.
Es gibt 10 Arten von Menschen: solche die Binärcode verstehen und solche, die ihn nicht verstehen.
-
- Beiträge: 12
- Registriert: 06.11.2021, 14:42
- System: CCU
- Hat sich bedankt: 2 Mal
- Danksagung erhalten: 1 Mal
Re: Heizungsgruppe HM und IP Fenstersensor
Hallo Manfred,manfredh hat geschrieben: ↑07.11.2021, 14:06Dieses zweite Programm wäre nicht nötig.
Einfach im ersten Programm unter "Sonst" die Aktion einfügen.
Ändert der Kontakt seinen Zustand von offen auf zu wird das Programm (auch) getriggert (aufgeweckt) und prüft seine Bedingung(en). Da die im "Wenn" nicht erfüllt ist, wird das "Sonst" ausgeführt.
Danke für den guten Tipp. Schon ausprobiert, funktioniert!
Die nächste Herausforderung wird es, die Temperatur nur dann auf Auto zu stellen, wenn alle Fenster geschlossen sind. Ich habe bereits weitere drei Sensoren bestellt und nach Einbau werde ich das konfigurieren und berichte dann.
Es grüßt Thorsten
to be is to do = Plato
to do is to be = Socrates
do be do be do = Sinatra
http://schulz-nrw.de
http://langenstrasse.de
to be is to do = Plato
to do is to be = Socrates
do be do be do = Sinatra
http://schulz-nrw.de
http://langenstrasse.de
-
- Beiträge: 4155
- Registriert: 09.09.2012, 10:41
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 78 Mal
- Danksagung erhalten: 301 Mal
Re: Heizungsgruppe HM und IP Fenstersensor
Das ist keine Herausforderung.
Einfach alle Kontakte im WENN verODERn. Das SONST bleibt, wei es ist.
Es gibt 10 Arten von Menschen: solche die Binärcode verstehen und solche, die ihn nicht verstehen.
-
- Beiträge: 12
- Registriert: 06.11.2021, 14:42
- System: CCU
- Hat sich bedankt: 2 Mal
- Danksagung erhalten: 1 Mal
Re: Heizungsgruppe HM und IP Fenstersensor
Hallo Manfred,
danke, das hat prima geklappt! Leider war ein Sensor defekt, den muss ich umtauschen. Dann hatte ich nach der Konfiguration 99% Duty Cycle. Der war aber nach einem Neustart der CCU wieder auf 7%.
Es grüßt Thorsten
to be is to do = Plato
to do is to be = Socrates
do be do be do = Sinatra
http://schulz-nrw.de
http://langenstrasse.de
to be is to do = Plato
to do is to be = Socrates
do be do be do = Sinatra
http://schulz-nrw.de
http://langenstrasse.de
-
- Beiträge: 12
- Registriert: 06.11.2021, 14:42
- System: CCU
- Hat sich bedankt: 2 Mal
- Danksagung erhalten: 1 Mal
Re: Heizungsgruppe HM und IP Fenstersensor
Hallo Forum,
ich nehme diesen Thread wieder auf. Ich habe die Sensoren um einen in der Terassentüre ergänzt. Seit dem kommt es immer wieder vor, dass die Temperatur nicht in die Voreinstellung zurück geht, nachedem die Türe geschlossen wurde.
Hier mein aktuelles Skript. Habt ihr eine Idee?
ich nehme diesen Thread wieder auf. Ich habe die Sensoren um einen in der Terassentüre ergänzt. Seit dem kommt es immer wieder vor, dass die Temperatur nicht in die Voreinstellung zurück geht, nachedem die Türe geschlossen wurde.
Hier mein aktuelles Skript. Habt ihr eine Idee?
Es grüßt Thorsten
to be is to do = Plato
to do is to be = Socrates
do be do be do = Sinatra
http://schulz-nrw.de
http://langenstrasse.de
to be is to do = Plato
to do is to be = Socrates
do be do be do = Sinatra
http://schulz-nrw.de
http://langenstrasse.de
-
- Beiträge: 5455
- Registriert: 30.05.2019, 11:37
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Chemnitz
- Hat sich bedankt: 116 Mal
- Danksagung erhalten: 743 Mal
Re: Heizungsgruppe HM und IP Fenstersensor
Zunächst mal ist das gezeigte kein Skript, sondern ein Programm. Zudem: du bist dir ganz sicher, dass zum Zeitpunkt des Schließens kein anderer Kontakt mehr offen war? Wirklich anhand der Signale überprüft und protokolliert?
Zuletzt geändert von Matsch am 23.01.2024, 09:52, insgesamt 2-mal geändert.