Re: CCU3 DutyCycle über 95% [gelöst]

Beitrag von FendiMan » 24.01.2022, 05:21

Bei meinem Problem mit dem Duty Cycle hat ein Reset der CCU3 dieses gelöst.
Mittlerweile bleibt dieser immer nieder.
Den Shelly3EM habe ich weggelassen, im Moment genügt mir die Anbindung an einen Shelly1PM, der ein HM-CC-RT-DN bei Bedarf abschaltet.

Zeitisen
Beiträge: 44
Registriert: 24.01.2020, 22:07
Hat sich bedankt: 1 Mal

Re: CCU3 DutyCycle über 95% [gelöst]

Beitrag von Zeitisen » 28.01.2022, 17:06

Nachtrag: Nach fast zwei Wochen habe ich wieder 99% Duty Cycle.
Bei der Liste der Firmware Updates steht drin, dass der den DRAP von 2.4.14 auf 2.2.24 "aktualisieren" will. Wie doof ist das denn?


In der Weboberfläche der CCU3 war 2.2.24 nicht aufgelistet. Ich habe dann über das Dateisystem diese Firmware gelöscht.
Jetzt steht nur noch drin, dass die Firmware 2.4.14 au der CCU verfügbar ist.

Nach dieser Aktion war der Duty Cycle aber immer noch auf 99%, trotz Neustart der CCU. Ich habe dann alle Programme deaktiviert, was aber keine Änderung brachte. Am nächsten Vormittag immer noch 99% (Browser immer aktualisiert) , erst ab Mittag dann schlagartig wieder normale Werte von 7%.

Ist das ein Bug in der CCU?

Zeitisen
Beiträge: 44
Registriert: 24.01.2020, 22:07
Hat sich bedankt: 1 Mal

Re: CCU3 DutyCycle über 95% [gelöst]

Beitrag von Zeitisen » 28.01.2022, 18:03

Ich habe mir jetzt die Mühe gemacht, mit einem AsksinAnalyzer die Funktelegramme zu analysieren. Der schaut nur auf das, was er auf 868Mhz empfangen kann.

Dabei sehe ich Funktelegramme von HmIP-RCV-50 HmIP-RCV-1 zum HmIPW-DRAP

Der HmIPW-DRAP ist ein Gerät, das über Netzwerk angesprochen wird. Was hat ein Telegramm dazu auf Funk zu suchen?

Das legt die Annahme nahe, das hier Netzwerkverkehr zum DRAP in den Duty Cycle eingeht.
Screenshot_2022-01-28_17-53_AsksinDRAP.png

Benutzeravatar
stan23
Beiträge: 2030
Registriert: 13.12.2016, 21:14
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Altmühltal
Hat sich bedankt: 576 Mal
Danksagung erhalten: 335 Mal
Kontaktdaten:

Re: CCU3 DutyCycle über 95% [gelöst]

Beitrag von stan23 » 29.01.2022, 12:00

Zeitisen hat geschrieben:
28.01.2022, 18:03
Der HmIPW-DRAP ist ein Gerät, das über Netzwerk angesprochen wird. Was hat ein Telegramm dazu auf Funk zu suchen?
Nichts 8)

Welche Geräte unter Einstellungen -> Geräte hast du denn "HmIP-RCV-50" und "HmIPW-DRAP" benannt, und tauchen diese auch so in der Systemvariable "AskSinAnalyzerDevList" auf?
Viele Grüße
Marco

RaspberryMatic als VM auf einem NUC mit Proxmox und USB-Funkmodul
~80 Geräte (HM, HmIP, HMW, HBW, AskSin)

Xel66
Beiträge: 14085
Registriert: 08.05.2013, 23:33
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Nordwürttemberg
Hat sich bedankt: 580 Mal
Danksagung erhalten: 1492 Mal

Re: CCU3 DutyCycle über 95% [gelöst]

Beitrag von Xel66 » 29.01.2022, 12:26

Ich habe kein wired, aber sollen nicht auch Direktverknüpfungen zwischen IP-Funk-Triggern und IP-wired-Aktoren und vice versa möglich sein?, dann könnte dieses ein Funktionstest des Funkmoduls selbst sein, ob die direkte Weiterleitung funktionsfähig ist. Vielleicht nur unglücklich "formuliert".

Gruß Xel66
-------------------------------------------------------------------------------------------
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch

Zeitisen
Beiträge: 44
Registriert: 24.01.2020, 22:07
Hat sich bedankt: 1 Mal

Re: CCU3 DutyCycle über 95% [gelöst]

Beitrag von Zeitisen » 08.03.2022, 20:52

Entschuldigt die zu späte Beantwortung. Nach dem das bei mir lief, hat sich sich viel anderes angestaut und war wichtiger.

Die Geräte "HmIP-RCV-50" und "HmIPW-DRAP" gibt es genau so. Der "HmIPW-DRAP" ist der Router von Ethernet auf Wired.
"HmIP-RCV-50" ist wohl ein virtuelles E/A Gerät, das automatisch erzeugt wird und mit dem ich absolut nichts am Hut habe.

Es gibt direkte Verknüpfungen zwischen HmIP-eTRV-2 (HeizkörperAktor Funk) und HmIPW-WTH (Raumtermostat wired). Aber dann müsste ich diese zwei im Telegramm sehen oder zumindest HmIP-eTRV-2 und HmIPW-DRAP .

Das ist leider alles etwas undurchsichtig und wohl auch noch stark fehlerbehaftet.

Gerti
Beiträge: 3000
Registriert: 28.01.2016, 18:06
System: CCU
Wohnort: Hürth
Hat sich bedankt: 16 Mal
Danksagung erhalten: 260 Mal

Re: CCU3 DutyCycle über 95% [gelöst]

Beitrag von Gerti » 09.03.2022, 07:13

Hi!
Zeitisen hat geschrieben:
08.03.2022, 20:52
Es gibt direkte Verknüpfungen zwischen HmIP-eTRV-2 (HeizkörperAktor Funk) und HmIPW-WTH (Raumtermostat wired).
Genau das treibt Deinen DutyCycle nach oben.
Ich zitiere aus dem Datenblatt:
Hinweis: Homematic IP Heizkörperthermostate können ausschließlich über Funk-Wandthermostate (wie z. B. HmIP-WTH-2) gesteuert werden.
Gruß,