Für mich sieht das eher nach "Softwareproblem" aus.
Obwohl ich kein Experte für die Logausgaben bin, sehe ich zumindest das da einiges im Argen ist.
Sowas zum Beispiel:

Code: Alles auswählen

Jan 5 14:03:45 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.internal.InterfaceInitializer ERROR [vert.x-worker-thread-0] IO Exception: Could not add interface: 1009
de.eq3.cbcs.legacy.communication.rpc.RpcIOException: java.net.SocketTimeoutException: Read timed out
1009 ist das HmIP-Interface, wenn da was schiefläuft kann es schon möglich sein das sich die Zentrale irgendwie "aufschaukelt".

Hier gute Tipps zu geben fällt schwer.
Ich hoffe du hast Backups, idealerweise eines bevor du auf die 3.61.x geupdatet hattest.

Matsch
Beiträge: 5359
Registriert: 30.05.2019, 11:37
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Chemnitz
Hat sich bedankt: 113 Mal
Danksagung erhalten: 722 Mal

Re: CCU3 DutyCycle über 95%

Beitrag von Matsch » 05.01.2022, 19:31

Sven_A hat geschrieben:
05.01.2022, 19:12
Dann brauchst du als nächstes einen Spion. AsksinAnalyzer
Brauch ich nicht, den hab ich.
Wie gesagt, ich brauche die neue Version nicht wirklich, deshalb habe ich mir die Arbeit der Ursachensuche geschenkt. Die Anzahl der Broadcast-Messages war auf den ersten Blick viel höher als sonst. Keine Ahnung, warum und warum das mit der 3.59.6 dann eben nicht mehr so ist.

Ich wollte nur erwähnen, dass mir das Problem des hochlaufenden DCs nicht unbekannt ist - mit der 3.61.7.

Zeitisen
Beiträge: 44
Registriert: 24.01.2020, 22:07
Hat sich bedankt: 1 Mal

Re: CCU3 DutyCycle über 95%

Beitrag von Zeitisen » 05.01.2022, 20:55

Ich habe bereits den Versuch gemacht und bin wieder auf 3.59.6 zurück. Hat aber keine Änderung gebracht.

Fhem habe ich gestoppt. Trotzdem bleibt der Wert unverändert. Ich weiß allerdings nicht, wie genau das mit HMCCU und den RPC-Servern realisiert ist. Laufen die noch, auch wenn Fhem steht? Sind das eigene Prozesse? Da muss ich mich noch schlau machen

AsksinAnalyzer habe ich schon gesehen. Den habe ich aber nicht, und ich habe auch nicht genügende Zeit, den zu beschaffen, zu programmieren.... Wenn es den fertig gäbe, hätte ich ihn schon bestellt. Es muss auch eine Lösung mit Bordmitteln geben.

Das ist eine eindeutige Schwachstelle von Homematic. Der Dutycycle nutzt nichts, wenn ich nicht weiß, wer der Verursacher ist.

Den ReadTimeout kann ich auch noch nicht zuordnen. Ich versuche nochmal ein deinstallieren und neuinstallieren der älteren Version.

Danke erst mal für die Hinweise.

Matsch
Beiträge: 5359
Registriert: 30.05.2019, 11:37
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Chemnitz
Hat sich bedankt: 113 Mal
Danksagung erhalten: 722 Mal

Re: CCU3 DutyCycle über 95%

Beitrag von Matsch » 05.01.2022, 21:32

Zeitisen hat geschrieben:
05.01.2022, 20:55
Das ist eine eindeutige Schwachstelle von Homematic
Aber auch wirklich die einzige! :( :lol:

Zeitisen
Beiträge: 44
Registriert: 24.01.2020, 22:07
Hat sich bedankt: 1 Mal

Re: CCU3 DutyCycle über 95%

Beitrag von Zeitisen » 05.01.2022, 21:41

Hast du vielleicht noch andere gefunden? :shock: :lol:
Aber welche Alternativen sind besser?

Zeitisen
Beiträge: 44
Registriert: 24.01.2020, 22:07
Hat sich bedankt: 1 Mal

Re: CCU3 DutyCycle über 95%

Beitrag von Zeitisen » 05.01.2022, 22:15

Ich bin jetzt nochmal zurück auf 3.59.6 und habe den Backup von dieser Version eingespielt.

Jetzt scheint sich der DC auf 11% einzupendeln. Ich werde das jetzt weiter beobachten.

Allerdings hätte ich schon gerne den Update auf 3.61. Da sind Sachen drin, die vielleicht gut wären. Oder vielleicht sind das auch genau die, die Probleme machen.
[HMCCU-815] RPI-RF-MOD + CCU3 Coprozessor Firmware auf Version 4.4.12 aktualisiert. Die Firmware
enthält u.a. Verbesserungen der Kommunikation im Verbund mit HmIP-HAPs / HmIPW-
DRAPs.

UweRLP
Beiträge: 311
Registriert: 22.07.2013, 08:44
System: CCU
Hat sich bedankt: 13 Mal
Danksagung erhalten: 8 Mal

Re: CCU3 DutyCycle über 95%

Beitrag von UweRLP » 06.01.2022, 10:23

Zeitisen hat geschrieben:
05.01.2022, 20:55
AsksinAnalyzer habe ich schon gesehen. Den habe ich aber nicht, und ich habe auch nicht genügende Zeit, den zu beschaffen, zu programmieren.... Wenn es den fertig gäbe, hätte ich ihn schon bestellt.
Ich habe auch kein Plan von Hardware und Co.
Für den XS habe ich in der Bucht im Dezember einen fertigen Stick gekauft, die Software bekommst du bei GitHub
Auch den großen Analyzer habe ich fertig bei eBay erworben, also alles kein Problem.
Uwe
--------------------------------------------
CCU3, ioBroker unter Windows 10 auf einem HP EliteDesk 800 G1 mit Intel(R) Core(TM) i5-4570S
Abgesichert mit einer APC Back-UPS Pro 1500 mit externem Batterie Pack BR24BPG
--------------------------------------------

Zeitisen
Beiträge: 44
Registriert: 24.01.2020, 22:07
Hat sich bedankt: 1 Mal

Re: CCU3 DutyCycle über 95%

Beitrag von Zeitisen » 07.01.2022, 17:43

Danke für den Hinweis. Ich habe mir jetzt mal die Hardware für den XS bestellt. Hoffentlich brauche ich sie nie.

Ich habe bei eQ3 ein Ticket aufgemacht und folgende Antwort erhalten:
eQ3:
Anhand der Backupdateien ließen sich durch uns keine Auffälligkeiten im System feststellen.
Möglicherweise wird der Duty Cycle anstieg durch die hinterlegten Geräte Firmware Updates und Programme verursacht.
Wir empfehlen Ihnen, die Programm & Zentralenverknüpfungen zu deaktivieren und unter "Einstellungen" - "Geräte Firmwareübersicht" - "Geräte Firmware", die hinterlegten Firmwaredateien von Ihrer Zentrale zu entfernen.
Führen Sie im Anschluss das Software Update für die CCU3 Zentrale durch und beobachten das Verhalten.
Ich werde das mal ausprobieren, wenn ich etwas Luft habe und über das Ergebnis hier berichten.

Matsch
Beiträge: 5359
Registriert: 30.05.2019, 11:37
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Chemnitz
Hat sich bedankt: 113 Mal
Danksagung erhalten: 722 Mal

Re: CCU3 DutyCycle über 95%

Beitrag von Matsch » 07.01.2022, 18:00

Zeitisen hat geschrieben:
07.01.2022, 17:43
Ich werde das mal ausprobieren, wenn ich etwas Luft habe und über das Ergebnis hier berichten.
Ich glaube, das Ergebnis schon zu kennen ...
Haben die dir auch gesagt, wie man denn Zentralenverknüpfungen deaktiviert (ohne sie zu löschen)? :shock:

Daimler
Beiträge: 9114
Registriert: 17.11.2012, 10:47
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Köln
Hat sich bedankt: 37 Mal
Danksagung erhalten: 283 Mal

Re: CCU3 DutyCycle über 95%

Beitrag von Daimler » 07.01.2022, 19:30

Zeitisen hat geschrieben:
05.01.2022, 16:35
Mein System: Raspberry mit piVCCU3?
Wie denn, wo denn, was denn :?:
Bei einem Backup aus diesem System hast du diese Antwort erhalten. :shock:
Ich fasse es nicht.
Gruß Günter

pivccx mit 3.xx in Produktiv und Testsystem mit HM-, HM-W, HMIP- und HMIP-W Geräten, HPCx Studio 4.1,
L-Gateways, RS-L-Gateways, HAP, Drap, FHZ200x, vereinzelt noch FS2x-Komponenten.
HM / HM-IP: Zur Zeit knapp 300 Komponenten mit ??? Kanälen .

Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!

Antworten

Zurück zu „HomeMatic Zentrale (CCU / CCU2 / CCU3 / Charly)“