Schalt-Signal Wandthermostat in Gruppe verwenden usw.
Moderator: Co-Administratoren
- Baxxy
- Beiträge: 10834
- Registriert: 18.12.2018, 15:45
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 608 Mal
- Danksagung erhalten: 2228 Mal
Re: Schalt-Signal Wandthermostat in Gruppe verwenden usw.
Die 5min sind nicht fix. Einfach die von der Gruppe angelegte DV bearbeiten und die nötige Zeit eintragen.
Grüße... Baxxy
- Raspberry Pi 4 als Homematic-Zentrale - Tipps und Informationen
- Analysescript für genutzte Funk-Adressen, Funkmodul-Hardware und Zentralen Hardware
- NANO CUL 868MHz - Stick zum AskSin Analyzer XS umflashen (Anleitung für ArduinoIDE unter Windows)
- Firmware Updates für IP-Aktoren / Sensoren... Info's, Tipps und Sonstiges
- CCU funkt nicht - CarrierSense (CS) Probleme erkennen und lösen
- Baxxy
- Beiträge: 10834
- Registriert: 18.12.2018, 15:45
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 608 Mal
- Danksagung erhalten: 2228 Mal
Re: Schalt-Signal Wandthermostat in Gruppe verwenden usw.
Huch, ist hier ein Post verschwunden?
Option A:
Die einfache Methode wäre die original angelegte DV (WTH-2 <--> IP-Schaltaktor) zu bearbeiten.
Deine gewünschte "Nachlaufzeit" ergibt sich aus: "SHORT_ON_TIME_BASE" x "SHORT_ON_TIME_FACTOR" Option B:
Wenn die beteiligten Geräte aktuelle Firmware haben sollte es auch gehen wenn du das DV-Profil auf "Schalter ein / aus" stellst und eine AUSschaltverzögerung einstellst. Der Haken an dieser Option... Geht dem WTH der Saft aus oder ist der Funk gestört bleibt der Aktor an weil hier (im Gegensatz zu A) nicht mit EINschaltdauern gearbeitet wird.
Option A:
Die einfache Methode wäre die original angelegte DV (WTH-2 <--> IP-Schaltaktor) zu bearbeiten.
Deine gewünschte "Nachlaufzeit" ergibt sich aus: "SHORT_ON_TIME_BASE" x "SHORT_ON_TIME_FACTOR" Option B:
Wenn die beteiligten Geräte aktuelle Firmware haben sollte es auch gehen wenn du das DV-Profil auf "Schalter ein / aus" stellst und eine AUSschaltverzögerung einstellst. Der Haken an dieser Option... Geht dem WTH der Saft aus oder ist der Funk gestört bleibt der Aktor an weil hier (im Gegensatz zu A) nicht mit EINschaltdauern gearbeitet wird.
Grüße... Baxxy
- Raspberry Pi 4 als Homematic-Zentrale - Tipps und Informationen
- Analysescript für genutzte Funk-Adressen, Funkmodul-Hardware und Zentralen Hardware
- NANO CUL 868MHz - Stick zum AskSin Analyzer XS umflashen (Anleitung für ArduinoIDE unter Windows)
- Firmware Updates für IP-Aktoren / Sensoren... Info's, Tipps und Sonstiges
- CCU funkt nicht - CarrierSense (CS) Probleme erkennen und lösen
-
- Beiträge: 12
- Registriert: 09.11.2021, 14:33
- System: CCU und Access Point
- Hat sich bedankt: 12 Mal
Re: Schalt-Signal Wandthermostat in Gruppe verwenden usw.
Perfekt! Funktioniert!
Ich habe noch festgestellt, dass eine Profileinstellung "Schalter ein" gibt. Wenn ich in der Experten-Umgebung die von Dir genannten Punkte anpasse und übernehme, springt die Ansicht auf eben "Schalter ein" und zeigt dann da die in der Experten-Umgebung eingestellte Einschaltdauer an. Das nur der Vollständigkeit halber!
Viele Grüße,
Andreas
Ich habe noch festgestellt, dass eine Profileinstellung "Schalter ein" gibt. Wenn ich in der Experten-Umgebung die von Dir genannten Punkte anpasse und übernehme, springt die Ansicht auf eben "Schalter ein" und zeigt dann da die in der Experten-Umgebung eingestellte Einschaltdauer an. Das nur der Vollständigkeit halber!
Viele Grüße,
Andreas