Verknüpfung Kontakt zu Thermostat vorrübergehend deaktivieren

Einrichtung, Anschluss und Programmierung der HomeMatic CCU

Moderator: Co-Administratoren

jb0815
Beiträge: 7
Registriert: 10.04.2020, 11:40
System: sonstige

Verknüpfung Kontakt zu Thermostat vorrübergehend deaktivieren

Beitrag von jb0815 » 05.08.2022, 15:29

Hallo zusammen,

habe eine rapsberrymatic mit älterer Version (2.31.25.20180120 ) im Einsatz.
Habe Fensterkontakte mit Thermostaten direkt verknüpft.

Im Sommer würde ich das gerne vorübergehend deaktieren um die ständige Ventilfahrt beim Öffnen/Schliessen der Fenster
zu verhindern(Batterieschonung)

Wie kann ich das machen ohne die Verknüpfung zu Löschen, was für den Winter dann wieder mehr Arbeit machen würde ?
In den Einstellungen zur Verknüpfung finde ich aber nur die die Absenktemperatur, kein Häkchen für aktiv/inaktiv o.ä.

Die wöchentliche Entkalkungsfahrt soll davon unberührt bleiben.

Würde mich über jeden Hinweis freuen

Gruß
Peter K.

Benutzeravatar
shartelt
Beiträge: 7421
Registriert: 14.01.2015, 14:59
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 524 Mal
Danksagung erhalten: 753 Mal

Re: Verknüpfung Kontakt zu Thermostat vorrübergehend deaktivieren

Beitrag von shartelt » 05.08.2022, 16:31

virtuelle Kanäle.

Einfach die anderen und verknüpfen und dann per programm schalten/ausschalten

Benutzeravatar
Baxxy
Beiträge: 10819
Registriert: 18.12.2018, 15:45
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 607 Mal
Danksagung erhalten: 2223 Mal

Re: Verknüpfung Kontakt zu Thermostat vorrübergehend deaktivieren

Beitrag von Baxxy » 05.08.2022, 18:43

Hmm, gibt es...
shartelt hat geschrieben:
05.08.2022, 16:31
virtuelle Kanäle.
...überhaupt bei unbekannten...
jb0815 hat geschrieben:
05.08.2022, 15:29
Thermostaten
?

Das einfachste wäre wohl den Sollwert der Heizgruppe soweit runterzustellen das die Ventile eh zu sind. Mehr als zu können die dann auch bei offenem Fenster nicht gehen.

Und um die Frage noch halbwegs zu beantworten...
M.W. kann man die DV nicht "deaktivieren".

jb0815
Beiträge: 7
Registriert: 10.04.2020, 11:40
System: sonstige

Re: Verknüpfung Kontakt zu Thermostat vorrübergehend deaktivieren

Beitrag von jb0815 » 06.08.2022, 14:49

Danke für Eure Antworten , leider kann ich nicht viel damit anfangen:

„ Einfach die anderen und verknüpfen und dann per programm schalten/ausschalten“
Was meinst Du damit ? Was sind virtuelle Kanäle und wie genau kann ich diese in dem Zusammenhang nutzen ?

Was ist eine Heizgruppe ?
Ich habe einfach 2 Thermostate direkt programmiert mit zT unterschiedlichen Temperaturen an unterschiedlichen Wochentagen , teilweise auch mehrere Temperaturen zu unterschiedlichen Tageszeiten.
Das alles umzuprogrammieren wäre wohl mehr Arbeit als die Verknüpfungen zu den Kontakten zu löschen und dann neu anzulegen.

Deaktivieren geht also nicht. Ist das bei neueren Versionen möglich ?

Matsch
Beiträge: 5449
Registriert: 30.05.2019, 11:37
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Chemnitz
Hat sich bedankt: 116 Mal
Danksagung erhalten: 739 Mal

Re: Verknüpfung Kontakt zu Thermostat vorrübergehend deaktivieren

Beitrag von Matsch » 06.08.2022, 15:04

jb0815 hat geschrieben:
06.08.2022, 14:49
Was sind virtuelle Kanäle und wie genau kann ich diese in dem Zusammenhang nutzen ?
Tipps und Tricks für Anfänger!
Für die Erklärung der virtuellen Kanäle gibt's einen Link.
jb0815 hat geschrieben:
06.08.2022, 14:49
Was ist eine Heizgruppe ?
Handbuch Kapitel 19.7 Gruppen

Benutzeravatar
shartelt
Beiträge: 7421
Registriert: 14.01.2015, 14:59
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 524 Mal
Danksagung erhalten: 753 Mal

Re: Verknüpfung Kontakt zu Thermostat vorrübergehend deaktivieren

Beitrag von shartelt » 06.08.2022, 16:07

ich sag’s ja immer wieder, es muss einen Test geben nach dem Anmelden….

welche Geräte hast Du denn?

Benutzeravatar
Roland M.
Beiträge: 9803
Registriert: 08.12.2012, 15:53
System: CCU
Wohnort: Graz, Österreich
Hat sich bedankt: 252 Mal
Danksagung erhalten: 1380 Mal

Re: Verknüpfung Kontakt zu Thermostat vorrübergehend deaktivieren

Beitrag von Roland M. » 06.08.2022, 16:33

Hallo Peter!
jb0815 hat geschrieben:
05.08.2022, 15:29
habe eine rapsberrymatic mit älterer Version (2.31.25.20180120 ) im Einsatz.
Nebenbemerkung: warum in vier Jahren (4,5...) noch nie ein Update gemacht?! ;)
Bitte auch in deinem Profil das verwendete System eintragen! Danke!

Habe Fensterkontakte mit Thermostaten direkt verknüpft.
Die haben sicher Typenbezeichnugen...

Im Sommer würde ich das gerne vorübergehend deaktieren um die ständige Ventilfahrt beim Öffnen/Schliessen der Fenster
zu verhindern(Batterieschonung)
Manueller Modus, OFF. Fertig.

Wenn du deine eigene Heizung hast, kannst du auch - wie von eQ-3 vorgesehen - ON verwenden, dabei bleibt das Ventil dauerhaft geöffnet, um den Ventilsitz zu schonen.

Die wöchentliche Entkalkungsfahrt soll davon unberührt bleiben.
Ist bei obiger Lösung gegeben.


Roland
Zur leichteren Hilfestellung bitte unbedingt beachten:
  • Bezeichnung (HM-... bzw. HmIP-...) der betroffenen Geräte angeben (nicht Artikelnummer)
  • Kurzbeschreibung des Soll-Zustandes (Was soll erreicht werden?)
  • Kurzbeschreibung des Ist-Zustandes (Was funktioniert nicht?)
  • Fehlermeldungen genau abschreiben, besser noch...
  • Screenshots von Programmen, Geräteeinstellungen und Fehlermeldungen (direkt als jpg/png) einstellen!

-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...

Xel66
Beiträge: 14164
Registriert: 08.05.2013, 23:33
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Nordwürttemberg
Hat sich bedankt: 585 Mal
Danksagung erhalten: 1499 Mal

Re: Verknüpfung Kontakt zu Thermostat vorrübergehend deaktivieren

Beitrag von Xel66 » 06.08.2022, 17:53

Roland M. hat geschrieben:
06.08.2022, 16:33
Ventil dauerhaft geöffnet, um den Ventilsitz zu schonen.
Was passiert mit dem Ventilsitz, wenn man das nicht täte (wie in 99,999% der Heizungssysteme). Nichts! Diese Mähr wird seit ewiger Zeit durchs Dorf getrieben. Gewinnt aber trotzdem nicht an Wahrheitsgehalt. Heizungsventile sind keine Präzisionsbauteile.

Der Grund ist ein anderer, und hat mit dem Ventilsitz nichts zu tun. Ein in Offenstellung festgekalktes (durch Alterung, Verschleiß und Undichtigkeiten) Ventil ist durch einen kleinen Hammerschlag einfacher zu lösen (oder löst sich u.U. bein Zudrehen des Ventils von selbst) als ein in Zustellung festsitzendes Ventil. Hier muss nämlich mit einem geeigneten Werkzeug, welches den Ventilstift nicht beschädigt, das Ventil gelöst und aufgezogen werden. Eine etwas aufwändigere Fehlerbehebung, die sich nicht von allein löst (lösen kann).

Aber festsitzende Ventile sind wegen der wöchentlichen Entkalkungsfahrt smarter Thermostate nicht wirklich mehr Thema. Es sei denn, man hat sowieso schon mechanisch defekte Ventile, die manchmal nach der Entkalkungsfahrt nicht mehr sauber schließen und unterdrückt dann durch regelmäßiges Verschieben des Zeitpunktes per Script, die Fahrten. Dann macht man den Quatsch nur quätscher und aus einem leichten mechanischen Defekt ggf. einen Totalausfall. Aber soll jeder sein System auf seine eigene Art kaputtmachen. Reparieren muss man dann es sowieso. Meist fällt so eine Reparatur aber dann an, wenn man die Heizung benötigt. Ein geplanter Austausch des Ventileinsatzes während einer normalen Heizungswartung wäre deutlich günstiger, weil der Monteur sowieso schon da ist und er keine extra Anfahrt (oder Noteinsatz) berechnet. Aber jeder wie er will.

Gruß Xel66
-------------------------------------------------------------------------------------------
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch

Benutzeravatar
Roland M.
Beiträge: 9803
Registriert: 08.12.2012, 15:53
System: CCU
Wohnort: Graz, Österreich
Hat sich bedankt: 252 Mal
Danksagung erhalten: 1380 Mal

Re: Verknüpfung Kontakt zu Thermostat vorrübergehend deaktivieren

Beitrag von Roland M. » 06.08.2022, 18:07

Hallo!
Xel66 hat geschrieben:
06.08.2022, 17:53
Was passiert mit dem Ventilsitz, wenn man das nicht täte (wie in 99,999% der Heizungssysteme). Nichts! Diese Mähr wird seit ewiger Zeit durchs Dorf getrieben.
Es wurde mit der Markteinführung der HM-CC-RT-DN so beworben.
Mehr nicht.
Daher auch mein Hinweis auf eQ-3.

Und ja, meine HM-CC-RT-DN der ersten Generation bleiben auch im Sommer immer geschlossen, ohne jegliche Komplikationen.


Roland
Zur leichteren Hilfestellung bitte unbedingt beachten:
  • Bezeichnung (HM-... bzw. HmIP-...) der betroffenen Geräte angeben (nicht Artikelnummer)
  • Kurzbeschreibung des Soll-Zustandes (Was soll erreicht werden?)
  • Kurzbeschreibung des Ist-Zustandes (Was funktioniert nicht?)
  • Fehlermeldungen genau abschreiben, besser noch...
  • Screenshots von Programmen, Geräteeinstellungen und Fehlermeldungen (direkt als jpg/png) einstellen!

-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...

Matsch
Beiträge: 5449
Registriert: 30.05.2019, 11:37
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Chemnitz
Hat sich bedankt: 116 Mal
Danksagung erhalten: 739 Mal

Re: Verknüpfung Kontakt zu Thermostat vorrübergehend deaktivieren

Beitrag von Matsch » 06.08.2022, 18:57

Und wenn - wie empfohlen - kalkfreies Wasser aufgefüllt wurde, ohnehin ohne Bedeutung. Gut, ich habe gut reden, wir haben hier im Erzgebirge Härtegrad 4.
Die Spülmaschinenelektronik schaltet da die Entkalkung komplett ab.

Antworten

Zurück zu „HomeMatic Zentrale (CCU / CCU2 / CCU3 / Charly)“