Programm "Heizung aus"/"Heizung an" funktioniert nur in eine Richtung
Moderator: Co-Administratoren
-
- Beiträge: 25
- Registriert: 21.09.2021, 13:18
- System: CCU
- Hat sich bedankt: 7 Mal
- Danksagung erhalten: 1 Mal
Programm "Heizung aus"/"Heizung an" funktioniert nur in eine Richtung
Hallo und einen schönen Sonntag allerseits,
Wir haben in 5 Räumen Heizgruppen bestehend aus einem oder mehreren Heizkörperthermostaten, Fensterkontakten und einem Wandthermostaten, alles HmIP.
Für einfachere handhabung wollte ich mir neben die Wohnungstür einen Taster hängen, um beim Verlassen der Wohnung die Heizung überall runterzuschalten, bzw. beim Heimkommen alles wieder zu aktivieren.
Also schnell ein entsprechendes Programm zusammengebastelt: und kurz darauf sind alle Heizungen auf 17° eingestellt (Ausnahme Kinderzimmer, wegen der Haustiere). Funktioniert also.
Anschließend habe ich das gleiche Programm genommen, den Taster geändert und alle Solltemperaturen (mit Ausnahme Büro) auf 21° gesetzt: und siehe da, kurz darauf... nichts...
Mittlerweile habe ich die Tasterbelegung schon gedreht, statt der Wandthermostaten die Heizgruppe angesprochen und wieder zurück, aber Solltemperatur hochstellen funktioniert nicht. Der Taster bestätigt auch mit grüner LED, der Duty-Cycle geht auch hoch, aber den Thermostaten/Heizgruppen ist das aber vollkommen egal.
Bin ich jetzt schäl? Wo liegt da denn der Fehler?
Gruß
Marian
Wir haben in 5 Räumen Heizgruppen bestehend aus einem oder mehreren Heizkörperthermostaten, Fensterkontakten und einem Wandthermostaten, alles HmIP.
Für einfachere handhabung wollte ich mir neben die Wohnungstür einen Taster hängen, um beim Verlassen der Wohnung die Heizung überall runterzuschalten, bzw. beim Heimkommen alles wieder zu aktivieren.
Also schnell ein entsprechendes Programm zusammengebastelt: und kurz darauf sind alle Heizungen auf 17° eingestellt (Ausnahme Kinderzimmer, wegen der Haustiere). Funktioniert also.
Anschließend habe ich das gleiche Programm genommen, den Taster geändert und alle Solltemperaturen (mit Ausnahme Büro) auf 21° gesetzt: und siehe da, kurz darauf... nichts...
Mittlerweile habe ich die Tasterbelegung schon gedreht, statt der Wandthermostaten die Heizgruppe angesprochen und wieder zurück, aber Solltemperatur hochstellen funktioniert nicht. Der Taster bestätigt auch mit grüner LED, der Duty-Cycle geht auch hoch, aber den Thermostaten/Heizgruppen ist das aber vollkommen egal.
Bin ich jetzt schäl? Wo liegt da denn der Fehler?
Gruß
Marian
-
- Beiträge: 2393
- Registriert: 19.09.2012, 10:53
- System: CCU
- Wohnort: Jottweedee
- Hat sich bedankt: 251 Mal
- Danksagung erhalten: 352 Mal
Re: Programm "Heizung aus"/"Heizung an" funktioniert nur in eine Richtung
Man liest hier im Forum öfters, dass Programme beim Kopieren/Editieren "kaputt gehen". Probier mal, das Programm einfach komplett neu anzulegen.
Es kann leider nicht ganz ausgeschlossen werden, dass ich mich irre.
HmIP muss leider draussen bleiben. in Ausnahmefällen erlaubt
ACHTUNG! Per Portweiterleitung aus dem Internet erreichbare CCU-WebUI ist unsicher! AUCH MIT PASSWORTSCHUTZ! Daher: Portweiterleitung deaktivieren!
HmIP muss leider draussen bleiben. in Ausnahmefällen erlaubt
ACHTUNG! Per Portweiterleitung aus dem Internet erreichbare CCU-WebUI ist unsicher! AUCH MIT PASSWORTSCHUTZ! Daher: Portweiterleitung deaktivieren!
- robbi77
- Beiträge: 13860
- Registriert: 19.01.2011, 19:15
- System: CCU
- Wohnort: Landau
- Hat sich bedankt: 182 Mal
- Danksagung erhalten: 739 Mal
Re: Programm "Heizung aus"/"Heizung an" funktioniert nur in eine Richtung
Eigentlich sollte immer das Gruppengerät angesprochen werden.
Sind deine Thermostate auf „Auto“ , dann kannst du zwar die Solltemp verstellen, die setzt sich aber zum nächsten Schaltzeitpunkt vom Wochenprogramm wieder zurück.
Besser:
Absenken in den Manumodus mit Soll Vorgabe
Wieder auf normal nur einfach in den Automodus schalten
Sind deine Thermostate auf „Auto“ , dann kannst du zwar die Solltemp verstellen, die setzt sich aber zum nächsten Schaltzeitpunkt vom Wochenprogramm wieder zurück.
Besser:
Absenken in den Manumodus mit Soll Vorgabe
Wieder auf normal nur einfach in den Automodus schalten
-
- Beiträge: 25
- Registriert: 21.09.2021, 13:18
- System: CCU
- Hat sich bedankt: 7 Mal
- Danksagung erhalten: 1 Mal
Re: Programm "Heizung aus"/"Heizung an" funktioniert nur in eine Richtung
Das hab ich in der Tat noch nicht gehört, aber danke für den Tip, werde ich ausprobieren.
Guter Hinweis, danke.robbi77 hat geschrieben: ↑25.09.2022, 13:43Eigentlich sollte immer das Gruppengerät angesprochen werden.
Sind deine Thermostate auf „Auto“ , dann kannst du zwar die Solltemp verstellen, die setzt sich aber zum nächsten Schaltzeitpunkt vom Wochenprogramm wieder zurück.
Besser:
Absenken in den Manumodus mit Soll Vorgabe
Wieder auf normal nur einfach in den Automodus schalten
In meinem Fall gibt es tagsüber keine weiteren Schaltpunkte, die die Heizung trotz Abwesenheit wieder einschalten könnten. Erst am nächsten Tag wieder. Für längere, mehrtägige Abwesenheit ist das aber ein wichtiger Hinweis.
-
- Beiträge: 378
- Registriert: 19.06.2017, 09:24
- Hat sich bedankt: 20 Mal
- Danksagung erhalten: 67 Mal
Re: Programm "Heizung aus"/"Heizung an" funktioniert nur in eine Richtung
[Edit: nicht gscheid gschaud, siehe weiter unten]
Entweder verstehe ich nicht was Du meinst, oder Du hast in beiden Programmen denselben Taster und beide Male kurzen Tastendruck als Auslöser. Wenn Du drückst, werden also beide Programme ausgeführt.
Zum toggeln eine Systemvariable anlegen, im Programm Wenn Tastendruck und SV wahr die Heizungen runter regeln und SV auf falsch setzen, Sonst Heizungen hoch und SV auf wahr.
Zuletzt geändert von rentier-s am 26.09.2022, 10:12, insgesamt 1-mal geändert.
- Baxxy
- Beiträge: 10839
- Registriert: 18.12.2018, 15:45
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 609 Mal
- Danksagung erhalten: 2228 Mal
Re: Programm "Heizung aus"/"Heizung an" funktioniert nur in eine Richtung
Man kann in den Screenshots sehen das dem nicht (ganz) so ist.
Der Selbe Taster... ja, aber nicht der Selbe Tasterkanal.
Das Gezeigte sollte eigentlich so funktionieren. Das man als Ziel nicht die WTH's sondern die Gruppengeräte nehmen sollte wurde ja schon gesagt.
Grüße... Baxxy
- Raspberry Pi 4 als Homematic-Zentrale - Tipps und Informationen
- Analysescript für genutzte Funk-Adressen, Funkmodul-Hardware und Zentralen Hardware
- NANO CUL 868MHz - Stick zum AskSin Analyzer XS umflashen (Anleitung für ArduinoIDE unter Windows)
- Firmware Updates für IP-Aktoren / Sensoren... Info's, Tipps und Sonstiges
- CCU funkt nicht - CarrierSense (CS) Probleme erkennen und lösen
-
- Beiträge: 378
- Registriert: 19.06.2017, 09:24
- Hat sich bedankt: 20 Mal
- Danksagung erhalten: 67 Mal
Re: Programm "Heizung aus"/"Heizung an" funktioniert nur in eine Richtung
Ah siehste, also habe ich doch geschielt. Hab mich schon gewundert.
-
- Beiträge: 25
- Registriert: 21.09.2021, 13:18
- System: CCU
- Hat sich bedankt: 7 Mal
- Danksagung erhalten: 1 Mal
Re: Programm "Heizung aus"/"Heizung an" funktioniert nur in eine Richtung
So, hab das "kopierte" Programm gelöscht und komplett neu erstellt.
Funktionierte jetzt auf Anhieb.
Den Trick merk ich mir auf jeden Fall.
Und hab jetzt auch als Zielgerät wieder die Heizgruppe eingestellt, das macht wie ihr schon sagtet mehr Sinn und ist einfach "ordentlicher"
Funktionierte jetzt auf Anhieb.
Den Trick merk ich mir auf jeden Fall.
Und hab jetzt auch als Zielgerät wieder die Heizgruppe eingestellt, das macht wie ihr schon sagtet mehr Sinn und ist einfach "ordentlicher"
-
- Beiträge: 12434
- Registriert: 19.03.2014, 00:37
- System: in Planung
- Hat sich bedankt: 105 Mal
- Danksagung erhalten: 380 Mal
Re: Programm "Heizung aus"/"Heizung an" funktioniert nur in eine Richtung
Es ist der einzig richtige Weg ... siehe Doku von eq-3.
Gruß
Brfuno