CCU3 - 3.65.11 - verfügbar
Moderator: Co-Administratoren
- Baxxy
- Beiträge: 10779
- Registriert: 18.12.2018, 15:45
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 604 Mal
- Danksagung erhalten: 2205 Mal
Re: CCU3 - 3.65.11 - verfügbar
Hmm, und beim eTRV direkt? Da auch?
Grüße... Baxxy
- Raspberry Pi 4 als Homematic-Zentrale - Tipps und Informationen
- Analysescript für genutzte Funk-Adressen, Funkmodul-Hardware und Zentralen Hardware
- NANO CUL 868MHz - Stick zum AskSin Analyzer XS umflashen (Anleitung für ArduinoIDE unter Windows)
- Firmware Updates für IP-Aktoren / Sensoren... Info's, Tipps und Sonstiges
- CCU funkt nicht - CarrierSense (CS) Probleme erkennen und lösen
Re: CCU3 - 3.65.11 - verfügbar
Der Homematic-Manager listet mir die HMIP Geräte nicht auf. Nur HM und virtuelle.
Verknüpfungen der HMIP Kanäle listet er aber.
- Baxxy
- Beiträge: 10779
- Registriert: 18.12.2018, 15:45
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 604 Mal
- Danksagung erhalten: 2205 Mal
Re: CCU3 - 3.65.11 - verfügbar
Hmm, komisch aber andere Baustelle.
"Eigentlich" sollten die Einstellungen der Gruppe und der Einzelgeräte synchron sein.
Wobei ich hier in der WebUI die "Boost nach Fensterschließung auslösen" Option gar nicht habe...
Na jedenfalls wenn du in der Gruppe die Option setzt sollte das auch auf's eTRV übertragen werden. (so zumindest hier beim Test)
Anschließend dann wieder deaktivieren und die Sache beobachten.
"Eigentlich" sollten die Einstellungen der Gruppe und der Einzelgeräte synchron sein.
Wobei ich hier in der WebUI die "Boost nach Fensterschließung auslösen" Option gar nicht habe...
Na jedenfalls wenn du in der Gruppe die Option setzt sollte das auch auf's eTRV übertragen werden. (so zumindest hier beim Test)
Anschließend dann wieder deaktivieren und die Sache beobachten.
Grüße... Baxxy
- Raspberry Pi 4 als Homematic-Zentrale - Tipps und Informationen
- Analysescript für genutzte Funk-Adressen, Funkmodul-Hardware und Zentralen Hardware
- NANO CUL 868MHz - Stick zum AskSin Analyzer XS umflashen (Anleitung für ArduinoIDE unter Windows)
- Firmware Updates für IP-Aktoren / Sensoren... Info's, Tipps und Sonstiges
- CCU funkt nicht - CarrierSense (CS) Probleme erkennen und lösen
Re: CCU3 - 3.65.11 - verfügbar
Ja, unter Linux bei mir jetzt auch. Ich hatte vorher unter ChromeOS getestet.
Re: CCU3 - 3.65.11 - verfügbar
Ich konnte jetzt doch die Heizkörper prüfen und diese Option ist auch bei den Heizkörpern aus.
Re: CCU3 - 3.65.11 - verfügbar
Danke für die vielen Hinweise!
Mit dem Homematic Manager unter Windows 10 konnte ich jetzt den maximalen Offnungsgrad der ventile meiner eTRV-2-Thermostaten einstellen.
Mit dem Homematic Manager unter Windows 10 konnte ich jetzt den maximalen Offnungsgrad der ventile meiner eTRV-2-Thermostaten einstellen.
-
- Beiträge: 167
- Registriert: 13.10.2018, 20:02
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 19 Mal
Re: CCU3 - 3.65.11 - verfügbar
Guten Abend,
ich habe eine Frage in die Runde zum Thema Hysterese-Einstellung beim Thermostat HmIP-BWTH, nicht HmIP-WTH-2!
Genaueres ist hier geschildert viewtopic.php?f=58&t=76441
Ich nutze die RM und nicht die Originalsoftware und möchte gerne wissen, ob die Hysterese-Einstellung im Channel 5 auch in der OV verschwunden ist?
Danke für Eure Mühe
VG Marco
ich habe eine Frage in die Runde zum Thema Hysterese-Einstellung beim Thermostat HmIP-BWTH, nicht HmIP-WTH-2!
Genaueres ist hier geschildert viewtopic.php?f=58&t=76441
Ich nutze die RM und nicht die Originalsoftware und möchte gerne wissen, ob die Hysterese-Einstellung im Channel 5 auch in der OV verschwunden ist?
Danke für Eure Mühe
VG Marco
-
- Beiträge: 1
- Registriert: 12.12.2022, 19:43
- System: CCU und Access Point
- Danksagung erhalten: 1 Mal
Re: CCU3 - 3.65.11 - verfügbar
Das war echt ärgerlich, da mein Heizkörper in der Dusche etwas komisch ist. Er funktioniert super mit einem Offset von 20%. Darunter kostet er einfach nur Geld ohne wirkliche Heizleistung. Hier ein Script, um das Ventil-Offset mit Bordmitteln wieder zu setzen.
Code: Alles auswählen
var channel = "Heizung.Ventil.Dusche:1";
var offset = 0.20;
object v = channels.Get(channel);
object old = xmlrpc.GetParamset(v.Interface(), v.Address(), "MASTER");
WriteLine(old);
xmlrpc.PutParamset(v.Interface(), v.Address(), "MASTER", "VALVE_OFFSET", offset);
object new = xmlrpc.GetParamset(v.Interface(), v.Address(), "MASTER");
WriteLine(new);