Schaltaktor steuern über Themperatur Tag und Zeit

Einrichtung, Anschluss und Programmierung der HomeMatic CCU

Moderator: Co-Administratoren

Jojo 2023
Beiträge: 14
Registriert: 11.03.2023, 09:13
System: CCU
Danksagung erhalten: 2 Mal

Schaltaktor steuern über Themperatur Tag und Zeit

Beitrag von Jojo 2023 » 11.03.2023, 13:37

Hallo , brauche Hilfe

Vebaut sind: Schalt-Mess-Aktor und Themperatur- und Luftfeuchtigkeitsmesser außen

Ich möchte den Schaltaktor über Wochentag + Uhrzeit + Themperatur schalten

Gleich am Anfang , ich habe keine Ahnung von Skripten

Im Monemt schalte ich den Schaltaktor über eine Zeitspanne
In dieser Zeitspanne wird über einen Zeitintervall alle 5 Minuten abgefragt ob die außen Themperatur 10 Grad oder
niedriger ist.
Unter 10 Grad Schaltaktor hat Druchgang , 10 Grad und mehr Schaltaktor geschlossen

Jetzt möchte ich das ganze aber nicht an allen Wochentagen durchführen sondern auf Mittwoch und Samstag begrenzen
Geht das?

Habe gesehen das es im Schaltaktor ein Wochenprogramm gibt, hilft mir das , wenn ja wie ?
oder muss ich einen anderen Weg wählen.

Jetzt schon danke für jeden Tip und Hilfe

Gruß Jochen
Zuletzt geändert von Roland M. am 11.03.2023, 14:55, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Thema verschoben

MichaelN
Beiträge: 9679
Registriert: 27.04.2020, 10:34
System: CCU
Hat sich bedankt: 700 Mal
Danksagung erhalten: 1626 Mal

Re: Schaltaktor steuern über Themperatur Tag und Zeit

Beitrag von MichaelN » 11.03.2023, 15:29

Ja, sollte so gehen
LG, Michael.

Wenn du eine App zur Bedienung brauchst, dann hast du kein Smarthome.

Wettervorhersage über AccuWeather oder OpenWeatherMap+++ Rollladensteuerung 2.0 +++ JSON-API-Ausgaben auswerten +++ undokumentierte Skript-Befehle und Debugging-Tipps +++

Jojo 2023
Beiträge: 14
Registriert: 11.03.2023, 09:13
System: CCU
Danksagung erhalten: 2 Mal

Re: Schaltaktor steuern über Themperatur Tag und Zeit

Beitrag von Jojo 2023 » 11.03.2023, 18:49

Allo Michael

Hab die Lösung gefunden
Aber nicht über das Wochenprogramm des Schaltaktors
Lösung:
Als erstes wird über die Zeitsteuerung Periodisch Ganztägig im Abstand von 2 Minuten das Programm gestartet
es wird abgefragt ob die Themperatur 10 Grad oder weniger ist
im nächsten Schritt wird über die Zeitsteuerung der Tag und der Zeitraum festgelegt
Stimmt alle Bedingungen wird der Schaltaktor auf Durchgang gesetzt
Über eine sonst wenn Bedingung am ende des Programmzeitraumes wird der Schaltaktor einfach geschlossen.

Mit einem 2. Programm wird das ganze mit einer Themperatur über 10 Grad ausgeführt , so das der Schaltaktor
immer das richtige bei 10 Grad und weniger oder bei einer höheren Themperatur macht

Gruß Jochen

MichaelN
Beiträge: 9679
Registriert: 27.04.2020, 10:34
System: CCU
Hat sich bedankt: 700 Mal
Danksagung erhalten: 1626 Mal

Re: Schaltaktor steuern über Themperatur Tag und Zeit

Beitrag von MichaelN » 11.03.2023, 18:58

Kennst du das Sprichwort "Bilder sagen mehr als 1000 Worte"? Wenn du Screenshots zeigst können wir mal drüber schauen, ob es Optimierungsbedarf gibt.
LG, Michael.

Wenn du eine App zur Bedienung brauchst, dann hast du kein Smarthome.

Wettervorhersage über AccuWeather oder OpenWeatherMap+++ Rollladensteuerung 2.0 +++ JSON-API-Ausgaben auswerten +++ undokumentierte Skript-Befehle und Debugging-Tipps +++

Jojo 2023
Beiträge: 14
Registriert: 11.03.2023, 09:13
System: CCU
Danksagung erhalten: 2 Mal

Re: Schaltaktor steuern über Themperatur Tag und Zeit

Beitrag von Jojo 2023 » 11.03.2023, 19:48

Bild
Zeiten sind nur zur Probe von Heute
Das Programm schaltet den Schaltaktor bei 10 Grad und weniger

Gruß Jochen
Dateianhänge
Kessel.png

MichaelN
Beiträge: 9679
Registriert: 27.04.2020, 10:34
System: CCU
Hat sich bedankt: 700 Mal
Danksagung erhalten: 1626 Mal

Re: Schaltaktor steuern über Themperatur Tag und Zeit

Beitrag von MichaelN » 11.03.2023, 19:57

Habe ich das richtig verstanden, du möchtest bei einer bestimmten Temperatur schalten? Warum tust du das dann nicht, sondern triggerst periodisch?

Das Zeitmodul raus und dafür die Temperatur auf "bei Änderung".

Tipp: Thread zur WebUI Logik lesen.
LG, Michael.

Wenn du eine App zur Bedienung brauchst, dann hast du kein Smarthome.

Wettervorhersage über AccuWeather oder OpenWeatherMap+++ Rollladensteuerung 2.0 +++ JSON-API-Ausgaben auswerten +++ undokumentierte Skript-Befehle und Debugging-Tipps +++

Benutzeravatar
Roland M.
Beiträge: 9805
Registriert: 08.12.2012, 15:53
System: CCU
Wohnort: Graz, Österreich
Hat sich bedankt: 252 Mal
Danksagung erhalten: 1381 Mal

Re: Schaltaktor steuern über Themperatur Tag und Zeit

Beitrag von Roland M. » 11.03.2023, 19:59

Hallo Jochen!
Jojo 2023 hat geschrieben:
11.03.2023, 18:49
Als erstes wird über die Zeitsteuerung Periodisch Ganztägig im Abstand von 2 Minuten das Programm gestartet
[...]
Mit einem 2. Programm
Viel zu umständlich!

Wenn dein Schaltaktor ein Wochenprogramm hat (HmIP), dann hat er auch virtuelle Kanäle.

Wochenprogramm auf ersten virtuellen Kanal anlegen (also Mittwoch und Samstag ein, sonst aus)
Programm auf 2. virtuellen Kanal:

WENN Temperatur < 10°C (Auslösen bei Änderung)
DANN Aktor (2.VK) ein
SONST Aktor (2.VK) aus

Beide virtuellen Kanäle UND verknüpfen.
Fertig.

Variante 2: Beim Programm noch eine Hysterese einbauen
WENN Temperatur < 10°C
DANN Aktor (2.VK) ein
SONSTWENN Temperatur > 11°C
DANN Aktor (2.VK) aus

Variante 3 (wenn Temperatursensor auch HmIP):
Direktverknüpfung zwischen Sensor und zweitem virtuellen Kanal anlegen
Läuft dann auch bei Ausfall der CCU...


Roland
Zur leichteren Hilfestellung bitte unbedingt beachten:
  • Bezeichnung (HM-... bzw. HmIP-...) der betroffenen Geräte angeben (nicht Artikelnummer)
  • Kurzbeschreibung des Soll-Zustandes (Was soll erreicht werden?)
  • Kurzbeschreibung des Ist-Zustandes (Was funktioniert nicht?)
  • Fehlermeldungen genau abschreiben, besser noch...
  • Screenshots von Programmen, Geräteeinstellungen und Fehlermeldungen (direkt als jpg/png) einstellen!

-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...

Jojo 2023
Beiträge: 14
Registriert: 11.03.2023, 09:13
System: CCU
Danksagung erhalten: 2 Mal

Re: Schaltaktor steuern über Themperatur Tag und Zeit

Beitrag von Jojo 2023 » 11.03.2023, 20:51

Hallo Roland

""Wenn dein Schaltaktor ein Wochenprogramm hat (HmIP), dann hat er auch virtuelle Kanäle""

Im Geätemanager steht Wochenprogramm nicht verknüpfbar
Wenn ich in Direkverbingung gehe wird weder der Außenfühler noch der Schaltaktor aufgeführt.

Gruß Jochen

Jojo 2023
Beiträge: 14
Registriert: 11.03.2023, 09:13
System: CCU
Danksagung erhalten: 2 Mal

Re: Schaltaktor steuern über Themperatur Tag und Zeit

Beitrag von Jojo 2023 » 11.03.2023, 20:57

An Michael

Die beiden Programme einmal 10 Grad und weniger und über 10 Grad
sollen immer wieder neu gestartet werden weil sich in der Zeitspanne die
Themperatur immer wieder ändern kann
Vielleicht nur einmal , vielleicht 10 mal , oder die Themperatur bleit konstant.

Gruß Jochen

Benutzeravatar
Henke
Beiträge: 1524
Registriert: 27.06.2022, 20:51
System: CCU
Hat sich bedankt: 141 Mal
Danksagung erhalten: 306 Mal

Re: Schaltaktor steuern über Themperatur Tag und Zeit

Beitrag von Henke » 11.03.2023, 21:02

Nenn doch einfach mal den Typen des Schaltaktors und des Temperatursensors.
Oder wie in der Fahrzeugbranche üblich, den Fahrzeugschein bitte...

Hintergrund der Tipps ist nicht nur die Ausfallsicherheit bei einer Direktverknüpfung, sondern auch das Reduzieren des Duty Cyles.

Bei einem Programm, das alle 2 Minuten schaltet, wird ohne weitere Maßnahmen auch alle 2 Minuten gesendet. Das machst du mit 10 Schaltern und die CCU ist ausgelastet.

Bei einer Direktverknüpfung wird nur 1 mal gesendet wenn der obere Grenzwert überschritten wird und 1 mal wenn der untere unterschritten wird. Das sind am Tag bei 10 Grad unter 10 Sendungen im Gegensatz zu 720 Sendungen bei 2 Minuten.

Antworten