Daandi hat geschrieben: ↑29.03.2023, 19:28
Was ist ein eTRVx? Sorry vielleicht die blöden Fragen aber ich kenn die Abkürzungen noch nicht.
HKT ist nehm ich an das HeizkörperThermostat. Den hab ich nicht in den Kühlschrank gelegt. Der soll praktisch vom Thermostat overruled werden. Sprich ich möchte, dass er die eigene gemessene Temperatur ignoriert.
Das x steht bei Dir für -C in
HmIP-eTRV-C. Es gibt verschiedene Heizkörper-Thermostate (=HKT), und diese Kurzbezeichnung, die auf Verpackung, Geräten und in der WebUI steht, ist die entscheidende! Denn es gibt inzwischen auch einen HmIP-eTRV-C2 und der heisst auch "Heizkörperthermostat kompakt"!
Deiner funktioniert schlicht nicht, weil er entweder (mechanisch) falsch montiert ist oder zumindest die Adaptierfahrt nicht erfolgreich durchgeführt wurde:
Bitte die Tipps für Anfänger lesen, insbesondere A1 bis A7!
Es wäre jetzt hilfreich zu wissen, was Du für Ventile hast (Danfoss, M30x1,5? Hersteller -> Vergleichsliste auf den Supportseiten des Herstellers ggf. nutzen) und welchen Adapter Du verwendet hast oder auch nicht. Ggf. Fotos vom Ventil (ohne HKT) und eines mit montiertem HKT. Das Foto bitte so, dass man auch was erkennen kann.
Die Seriennummer brauchst Du auch diesmal nicht zu schwärzen (oder zu verblauen)!