Skript/Programm für PV-Energiespeicherung
Moderator: Co-Administratoren
-
- Beiträge: 8
- Registriert: 19.10.2019, 16:43
- Hat sich bedankt: 1 Mal
Skript/Programm für PV-Energiespeicherung
Hallo zusammen,
ich habe seit einigen Tagen eine PV-Anlage auf dem Dach, die per Schuko-Stecker über eine Homematic Schalt-Messsteckdose einspeist. Die Anzeige bzw. Erfassung der eingespeisten Leistung über den Einspeisemodus funktioniert auch wunderbar.
Nachdem ich außerdem auch noch eine smarte Powerstation (Ecoflow) habe, ist mir die Idee gekommen, diese auch an eine Schalt-Messsteckdose anzuschließen und ein Skript/Programm einzusetzen, dass die Steckdose der Powerstation automatisch einschaltet, wenn die Steckdose der PV-Anlage eine bestimmte Einspeiseleistung überschreitet.
Sicherlich müsste man einen gewissen Puffer mit berücksichtigen, damit die Powerstation nicht dauernd aus- und angeht, wenn die PV-Anlage kurzzeitig mal etwas weniger erzeugt.
Zuerst dachte ich, dass das recht leicht zu realisieren sein müsste... falsch gedacht. Zumindest habe ich in der CCU3 nicht auf Anhieb entsprechende Verknüpfungsmöglichkeiten gefunden.
Habt ihr diesbezüglich Tipps für mich oder generell Meinungen zu der Idee?
ich habe seit einigen Tagen eine PV-Anlage auf dem Dach, die per Schuko-Stecker über eine Homematic Schalt-Messsteckdose einspeist. Die Anzeige bzw. Erfassung der eingespeisten Leistung über den Einspeisemodus funktioniert auch wunderbar.
Nachdem ich außerdem auch noch eine smarte Powerstation (Ecoflow) habe, ist mir die Idee gekommen, diese auch an eine Schalt-Messsteckdose anzuschließen und ein Skript/Programm einzusetzen, dass die Steckdose der Powerstation automatisch einschaltet, wenn die Steckdose der PV-Anlage eine bestimmte Einspeiseleistung überschreitet.
Sicherlich müsste man einen gewissen Puffer mit berücksichtigen, damit die Powerstation nicht dauernd aus- und angeht, wenn die PV-Anlage kurzzeitig mal etwas weniger erzeugt.
Zuerst dachte ich, dass das recht leicht zu realisieren sein müsste... falsch gedacht. Zumindest habe ich in der CCU3 nicht auf Anhieb entsprechende Verknüpfungsmöglichkeiten gefunden.
Habt ihr diesbezüglich Tipps für mich oder generell Meinungen zu der Idee?
-
- Beiträge: 9681
- Registriert: 27.04.2020, 10:34
- System: CCU
- Hat sich bedankt: 700 Mal
- Danksagung erhalten: 1626 Mal
Re: Skript/Programm für PV-Energiespeicherung
Wenn Leistung größer x
Dann Aktor ein
Sonst aus
Wäre das kein möglicher Ansatz?
Dann Aktor ein
Sonst aus
Wäre das kein möglicher Ansatz?
LG, Michael.
Wenn du eine App zur Bedienung brauchst, dann hast du kein Smarthome.
Wettervorhersage über AccuWeather oder OpenWeatherMap+++ Rollladensteuerung 2.0 +++ JSON-API-Ausgaben auswerten +++ undokumentierte Skript-Befehle und Debugging-Tipps +++
Wenn du eine App zur Bedienung brauchst, dann hast du kein Smarthome.
Wettervorhersage über AccuWeather oder OpenWeatherMap+++ Rollladensteuerung 2.0 +++ JSON-API-Ausgaben auswerten +++ undokumentierte Skript-Befehle und Debugging-Tipps +++
-
- Beiträge: 369
- Registriert: 11.02.2020, 12:14
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 94 Mal
- Danksagung erhalten: 68 Mal
Re: Skript/Programm für PV-Energiespeicherung
Wenn Leistung größer 500W
Und Aktor aus
Dann Aktor ein
Sonst Wenn Leistung kleiner 300W
Und größer 100W
Und Aktor an
Dann Aktor verzögert um 5 Minuten aus
Sonst Wenn Leistung kleiner 100W
Und Aktor an
Dann Aktor aus
Zum Beispiel
Und Aktor aus
Dann Aktor ein
Sonst Wenn Leistung kleiner 300W
Und größer 100W
Und Aktor an
Dann Aktor verzögert um 5 Minuten aus
Sonst Wenn Leistung kleiner 100W
Und Aktor an
Dann Aktor aus
Zum Beispiel
-
- Beiträge: 8
- Registriert: 19.10.2019, 16:43
- Hat sich bedankt: 1 Mal
Re: Skript/Programm für PV-Energiespeicherung
Sorry, für die Sendepause von meiner Seite und danke für die Rückmeldungen!
Genau sowas hatte ich im Sinn. Allerdings konnte ich die entsprechenden Bedingungen/Aktionen nicht bei der Erstellung eines Programms finden.
Wäre ich da überhaupt richtig gewesen?
Genau sowas hatte ich im Sinn. Allerdings konnte ich die entsprechenden Bedingungen/Aktionen nicht bei der Erstellung eines Programms finden.
Wäre ich da überhaupt richtig gewesen?
- robbi77
- Beiträge: 13860
- Registriert: 19.01.2011, 19:15
- System: CCU
- Wohnort: Landau
- Hat sich bedankt: 182 Mal
- Danksagung erhalten: 739 Mal
Re: Skript/Programm für PV-Energiespeicherung
Hä?Allerdings konnte ich die entsprechenden Bedingungen/Aktionen nicht bei der Erstellung eines Programms finden.
-
- Beiträge: 5452
- Registriert: 30.05.2019, 11:37
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Chemnitz
- Hat sich bedankt: 116 Mal
- Danksagung erhalten: 741 Mal
Re: Skript/Programm für PV-Energiespeicherung
Hast du dir den Programmeditor und/oder die Handbuchseiten zum Thema Programme überhaupt schon mal angeschaut? Schwer vorstellbar.stephan0890 hat geschrieben: ↑21.06.2023, 18:17Allerdings konnte ich die entsprechenden Bedingungen/Aktionen nicht bei der Erstellung eines Programms finden.
-
- Beiträge: 9681
- Registriert: 27.04.2020, 10:34
- System: CCU
- Hat sich bedankt: 700 Mal
- Danksagung erhalten: 1626 Mal
Re: Skript/Programm für PV-Energiespeicherung
dann hast du ggf einen ungeeigneten Aktorstephan0890 hat geschrieben: ↑21.06.2023, 18:17Allerdings konnte ich die entsprechenden Bedingungen/Aktionen nicht bei der Erstellung eines Programms finden.
ach ja, damit das nicht so weiter geht, haben wir für dich in den Tipps für Anfänger im Bereich A einige wertvolle Tipps zusammengestellt.
LG, Michael.
Wenn du eine App zur Bedienung brauchst, dann hast du kein Smarthome.
Wettervorhersage über AccuWeather oder OpenWeatherMap+++ Rollladensteuerung 2.0 +++ JSON-API-Ausgaben auswerten +++ undokumentierte Skript-Befehle und Debugging-Tipps +++
Wenn du eine App zur Bedienung brauchst, dann hast du kein Smarthome.
Wettervorhersage über AccuWeather oder OpenWeatherMap+++ Rollladensteuerung 2.0 +++ JSON-API-Ausgaben auswerten +++ undokumentierte Skript-Befehle und Debugging-Tipps +++
-
- Beiträge: 5452
- Registriert: 30.05.2019, 11:37
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Chemnitz
- Hat sich bedankt: 116 Mal
- Danksagung erhalten: 741 Mal
Re: Skript/Programm für PV-Energiespeicherung
Eine nicht näher spezifizierte "HM Schalt-Meßsteckdose" stand da. Die Erfassung der Daten würde wunderbar funktionieren