Licht per BW Melder und Taster schalten

Einrichtung, Anschluss und Programmierung der HomeMatic CCU

Moderator: Co-Administratoren

weber1976
Beiträge: 11
Registriert: 14.01.2016, 16:49
System: CCU

Licht per BW Melder und Taster schalten

Beitrag von weber1976 » 27.11.2023, 20:08

Hallo, hab folgendes Problem:
Flur Licht wird nach Sonnenuntergang per Bewegungsmelder über ein Programm geschaltet
sofort auf 30% und dann alle 10 Sekunden um 5% gedimmt.


Tagsüber über die interne Gerätetaste am Dimmer per Taster auf 100% - Treppenhaus Funktion nach 10 Minuten wieder aus..

Passt soweit, nur wenn ich nach Sonnenuntergang den Taster betätige und auf 100 Prozent schalte überschreibt mir der Bewegungsmelder mein Treppenhauslicht und springt somit wieder in des Programm und mein Licht dimmt auf 30%.
Habt Ihr ne Idee wie ich das Problem lösen kann ?
Screenshot 2023-11-27 202258.png
Zentrale ist ne CCU3
und der Dimmer ein HM-LC-Dim1T-FM Funk-Dimmaktor 1-fach, Phasenabschnitt, Unterputzmontage
Zuletzt geändert von alchy am 30.11.2023, 13:27, insgesamt 4-mal geändert.
Grund: Titel anpepasst

cmjay
Beiträge: 2393
Registriert: 19.09.2012, 10:53
System: CCU
Wohnort: Jottweedee
Hat sich bedankt: 251 Mal
Danksagung erhalten: 352 Mal

Re: Licht per BW Medler und Taster schalten

Beitrag von cmjay » 27.11.2023, 20:18

weber1976 hat geschrieben:
27.11.2023, 20:08
Flur Licht wird nach Sonnenuntergang per Bewegungsmelder über ein Programm geschaltet
... überschreibt mir der Bewegungsmelder mein Treppenhauslicht und springt somit wieder in des Programm und mein Licht dimmt auf 30%.
Ich sehe kein Programm ...
Es kann leider nicht ganz ausgeschlossen werden, dass ich mich irre.
HmIP muss leider draussen bleiben. in Ausnahmefällen erlaubt
ACHTUNG! Per Portweiterleitung aus dem Internet erreichbare CCU-WebUI ist unsicher! AUCH MIT PASSWORTSCHUTZ! Daher: Portweiterleitung deaktivieren!

weber1976
Beiträge: 11
Registriert: 14.01.2016, 16:49
System: CCU

Re: Licht per BW Medler und Taster schalten

Beitrag von weber1976 » 27.11.2023, 20:28

Screenshot 2023-11-27 202258.png

Benutzeravatar
Roland M.
Beiträge: 9807
Registriert: 08.12.2012, 15:53
System: CCU
Wohnort: Graz, Österreich
Hat sich bedankt: 252 Mal
Danksagung erhalten: 1381 Mal

Re: Licht per BW Medler und Taster schalten

Beitrag von Roland M. » 27.11.2023, 20:37

Hallo!
weber1976 hat geschrieben:
27.11.2023, 20:08
Habt Ihr ne Idee wie ich das Problem lösen kann ?
Ja, indem du uns erstmals sagst, welche Geräte(typen) da eingesetzt werden.

Mit virtuellen Kanälen ist es ganz einfach, ohne virtuelle Kanäle muss ich es mir erst überlegen.

Das gezeigte Programm ist jedenfalls die schlechteste Umsetzung, ganz abgesehen vom Fehler bei 24% (1 Sekunde vs. 1 min)


Roland
Zur leichteren Hilfestellung bitte unbedingt beachten:
  • Bezeichnung (HM-... bzw. HmIP-...) der betroffenen Geräte angeben (nicht Artikelnummer)
  • Kurzbeschreibung des Soll-Zustandes (Was soll erreicht werden?)
  • Kurzbeschreibung des Ist-Zustandes (Was funktioniert nicht?)
  • Fehlermeldungen genau abschreiben, besser noch...
  • Screenshots von Programmen, Geräteeinstellungen und Fehlermeldungen (direkt als jpg/png) einstellen!

-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...

weber1976
Beiträge: 11
Registriert: 14.01.2016, 16:49
System: CCU

Re: Licht per BW Medler und Taster schalten

Beitrag von weber1976 » 27.11.2023, 21:18

Zentrale ist ne CCU3
und der Dimmer ein HM-LC-Dim1T-FM Funk-Dimmaktor 1-fach, Phasenabschnitt, Unterputzmontage

cmjay
Beiträge: 2393
Registriert: 19.09.2012, 10:53
System: CCU
Wohnort: Jottweedee
Hat sich bedankt: 251 Mal
Danksagung erhalten: 352 Mal

Re: Licht per BW Medler und Taster schalten

Beitrag von cmjay » 27.11.2023, 21:30

Wie wird denn die Systemvariable "flur bei 100" gesetzt, die als Bedingung verUNDet ist?
Es kann leider nicht ganz ausgeschlossen werden, dass ich mich irre.
HmIP muss leider draussen bleiben. in Ausnahmefällen erlaubt
ACHTUNG! Per Portweiterleitung aus dem Internet erreichbare CCU-WebUI ist unsicher! AUCH MIT PASSWORTSCHUTZ! Daher: Portweiterleitung deaktivieren!

weber1976
Beiträge: 11
Registriert: 14.01.2016, 16:49
System: CCU

Re: Licht per BW Medler und Taster schalten

Beitrag von weber1976 » 27.11.2023, 22:09

true.png
und so
false.png

cmjay
Beiträge: 2393
Registriert: 19.09.2012, 10:53
System: CCU
Wohnort: Jottweedee
Hat sich bedankt: 251 Mal
Danksagung erhalten: 352 Mal

Re: Licht per BW Medler und Taster schalten

Beitrag von cmjay » 27.11.2023, 22:32

Passt soweit, nur wenn ich nach Sonnenuntergang den Taster betätige und auf 100 Prozent schalte überschreibt mir der Bewegungsmelder mein Treppenhauslicht und springt somit wieder in des Programm und mein Licht dimmt auf 30%.
Zwar nicht elegant aber sollte funktional sein:
Bei Tastendruck am Dimmer setzt du die SV " flur bei 100" sofort auf wahr.
Im selben Programm verzögert um x Minuten setzt du sie wieder auf falsch.
In deinem zuerst gezeigten BWM-Programm fragst du die SV ja auf "falsch" ab.
Wenn du also vorher per Tastendruck das Licht eingeschaltet hast, dann wird das BWM-Programm für die nächsten x Minuten zwar getriggert, aber wegen der unwahren Bedingung nicht ausgeführt.
Das zweite gezeigte Programm, das die SV schaltet, löschen.
Es kann leider nicht ganz ausgeschlossen werden, dass ich mich irre.
HmIP muss leider draussen bleiben. in Ausnahmefällen erlaubt
ACHTUNG! Per Portweiterleitung aus dem Internet erreichbare CCU-WebUI ist unsicher! AUCH MIT PASSWORTSCHUTZ! Daher: Portweiterleitung deaktivieren!

Benutzeravatar
Roland M.
Beiträge: 9807
Registriert: 08.12.2012, 15:53
System: CCU
Wohnort: Graz, Österreich
Hat sich bedankt: 252 Mal
Danksagung erhalten: 1381 Mal

Re: Licht per BW Medler und Taster schalten

Beitrag von Roland M. » 27.11.2023, 23:08

Hallo!
weber1976 hat geschrieben:
27.11.2023, 21:18
und der Dimmer ein HM-LC-Dim1T-FM Funk-Dimmaktor
Ok, dann keine virtuellen Kanäle.

Ich würde das dann so lösen:

Programm in die Tonne treten, Direktverknüpfungen zwischen Taster und Dimmer, sowie zwischen Bewegungsmelder und Dimmer anlegen.
Die zweite DV ungefähr so einstellen:
Screenshot 2023-11-27 225921.png
Wichtig dabei die "Art der Verweildauer" auf "minimal" zu belassen (Default).
Die Helligkeitsschwelle entsprechend niedrig einstellen.

Bei der DV zwischen Taster und Dimmer muss dementsprechend die Art der Verweildauer auf "maximal" stehen (ebenso Default, auch wenn es im Easy-Profil nicht angeführt wird).

Damit bleibt gewährleistet, dass nach einem manuellen Einschalten über den Taster beim Ansprechen des Bewegungsmelders nicht zu einem Ausschalten des Lichts führt.

Willst du unbedingt am fixen Zeitplan festhalten und nicht nach Helligkeit, dann erstelle diese DV über einen virtuellen Taster und löse in einem Programm mit den gewünschten Bedingungen diesen virtuellen Taster aus. Dabei aber die Bewegung "auf Aktualisierung auslösen", da du sonst - wie im jetzigen Programm auch - auch bei anhaltender Bewegung bald im Finstern stehst.


Roland
Zur leichteren Hilfestellung bitte unbedingt beachten:
  • Bezeichnung (HM-... bzw. HmIP-...) der betroffenen Geräte angeben (nicht Artikelnummer)
  • Kurzbeschreibung des Soll-Zustandes (Was soll erreicht werden?)
  • Kurzbeschreibung des Ist-Zustandes (Was funktioniert nicht?)
  • Fehlermeldungen genau abschreiben, besser noch...
  • Screenshots von Programmen, Geräteeinstellungen und Fehlermeldungen (direkt als jpg/png) einstellen!

-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...

weber1976
Beiträge: 11
Registriert: 14.01.2016, 16:49
System: CCU

Re: Licht per BW Medler und Taster schalten

Beitrag von weber1976 » 04.12.2023, 21:50

cmjay hat geschrieben:
27.11.2023, 22:32
Passt soweit, nur wenn ich nach Sonnenuntergang den Taster betätige und auf 100 Prozent schalte überschreibt mir der Bewegungsmelder mein Treppenhauslicht und springt somit wieder in des Programm und mein Licht dimmt auf 30%.
Zwar nicht elegant aber sollte funktional sein:
Bei Tastendruck am Dimmer setzt du die SV " flur bei 100" sofort auf wahr.
Im selben Programm verzögert um x Minuten setzt du sie wieder auf falsch.
In deinem zuerst gezeigten BWM-Programm fragst du die SV ja auf "falsch" ab.
Wenn du also vorher per Tastendruck das Licht eingeschaltet hast, dann wird das BWM-Programm für die nächsten x Minuten zwar getriggert, aber wegen der unwahren Bedingung nicht ausgeführt.
Das zweite gezeigte Programm, das die SV schaltet, löschen.
Funktioniert so leider nicht---
Wenn ich in den Flur reinlaufe löst mein Bewegungsmelder ja das Programm das auf 30% dimmt und dann verzögert in 5% Scgritten runterdimmt aus.
Wenn ich jetzt mein Taster betätige springt das licht kurz auf 100% .. das Programm das durch den BW Melder ausgelöst wurde läuft ja bereits und dimmt mir dann das licht wieder.
Ich müsst ja mit dem Tasterdruck das laufende Programm stoppen--- weiß aber nicht wie

Antworten

Zurück zu „HomeMatic Zentrale (CCU / CCU2 / CCU3 / Charly)“