Ich verwendet in meinem System den HM Gaszählers HM-ES-TX-WM mit dem Sensor ES-GAS-2.
Anstelle des HM Gerätezählers verwende ich für Berechnungen den internen Systemzähler (bei mir svEnergyCounterGas_78306_UEQ2075141:1), da dieser im Gegensatz zum HM Gerätezähler auch bei einem Gerätereset oder Stromausfall (z.B. Batteriewechsel) erhalten bleibt.
Gestern nun habe ich mein System auf die aktuelle Raspi FW 3.73.9.20231130 aktualisiert und später plötzlich festgestellt, dass die Berechnungen um den Gaszähler durch unplausible Werte des internen Systemzählers falsch waren.
Bei der Fehlersuche bin ich mit Hilfe des Historian auf folgendes gestoßen:
(Zur einfacheren Beschreibung
ACT = svEnergyCounterGas_78306_UEQ2075141:1
OLD = svEnergyCounterGas_78306_UEQ2075141:1_TMP_OLDVAL )
- Der interne Wert OLD ging beim Neustart kurz auf 0 (null)
- Beim nächsten Update hat OLD wieder den normalen/richtigen Wert
- Aber der von mir verwendete Wert ACT ist um OLD höher
Hat jemand eine Erklärung?
Wie kann ich das Problem bei zukünftigen Neustart verhindern?
Interner Systemzähler des Gaszählers HM-ES-TX-WM nach Update falsch
Moderator: Co-Administratoren
-
- Beiträge: 102
- Registriert: 19.02.2018, 20:52
- Wohnort: Waldshut-Tiengen
- Hat sich bedankt: 11 Mal
- Danksagung erhalten: 7 Mal
Interner Systemzähler des Gaszählers HM-ES-TX-WM nach Update falsch
- Raspberry 3B (Charly)
- 121 Geräten mit insgesamt 493 Kanälen, 1 HmIP-HAP als Repeater
- 2 separate Raspberry mit jeweils Historian und ioBroker
- 121 Geräten mit insgesamt 493 Kanälen, 1 HmIP-HAP als Repeater
- 2 separate Raspberry mit jeweils Historian und ioBroker
- Baxxy
- Beiträge: 11027
- Registriert: 18.12.2018, 15:45
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 631 Mal
- Danksagung erhalten: 2284 Mal
Re: Interner Systemzähler des Gaszählers HM-ES-TX-WM nach Update falsch
Such das zugehörige systeminterne WebUI-Programm und ändere die Triggerbedingung:
Von "größer oder gleich 0.00" auf "größer 0.00"
Grüße... Baxxy
- Raspberry Pi 4 als Homematic-Zentrale - Tipps und Informationen
- Analysescript für genutzte Funk-Adressen, Funkmodul-Hardware und Zentralen Hardware
- NANO CUL 868MHz - Stick zum AskSin Analyzer XS umflashen (Anleitung für ArduinoIDE unter Windows)
- Firmware Updates für IP-Aktoren / Sensoren... Info's, Tipps und Sonstiges
- CCU funkt nicht - CarrierSense (CS) Probleme erkennen und lösen
-
- Beiträge: 102
- Registriert: 19.02.2018, 20:52
- Wohnort: Waldshut-Tiengen
- Hat sich bedankt: 11 Mal
- Danksagung erhalten: 7 Mal
Re: Interner Systemzähler des Gaszählers HM-ES-TX-WM nach Update falsch
Super, vielen Dank!!!!
Bin froh, dass es eine so einfache und pragmatische Lösung gibt
Bin froh, dass es eine so einfache und pragmatische Lösung gibt
- Raspberry 3B (Charly)
- 121 Geräten mit insgesamt 493 Kanälen, 1 HmIP-HAP als Repeater
- 2 separate Raspberry mit jeweils Historian und ioBroker
- 121 Geräten mit insgesamt 493 Kanälen, 1 HmIP-HAP als Repeater
- 2 separate Raspberry mit jeweils Historian und ioBroker