Moin,
also ich bitte um Nachsicht, ich hab gedacht, nachdem ich mich eingelesen hatte und auch die Forumssuche bemüht hab, könnte ich ein einfaches Programm selber machen.
Klappt aber leider nicht.
Ich möchte einen Eisfreihalter bei unter 3 Grad Aussentemperatur einschalten und über 3,01 Grad wieder ausschalten.
Dazu habe ich dieses Programm erstellt
Leider schaltet das ganze willkürlich ein bzw. aus. heute z.b. wird der Eisfreihalter trotz 5,6 Grad Außentemperatur eingeschaltet.
Vielen Dank für die Hilfe
Gruss
Frank
also ich bitte um Nachsicht, ich hab gedacht, nachdem ich mich eingelesen hatte und auch die Forumssuche bemüht hab, könnte ich ein einfaches Programm selber machen.
Klappt aber leider nicht.
Ich möchte einen Eisfreihalter bei unter 3 Grad Aussentemperatur einschalten und über 3,01 Grad wieder ausschalten.
Dazu habe ich dieses Programm erstellt
Leider schaltet das ganze willkürlich ein bzw. aus. heute z.b. wird der Eisfreihalter trotz 5,6 Grad Außentemperatur eingeschaltet.
Vielen Dank für die Hilfe
Gruss
Frank
Zuletzt geändert von Roland M. am 23.01.2024, 20:38, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Thema verschoben
Grund: Thema verschoben
-
- Beiträge: 9771
- Registriert: 27.04.2020, 10:34
- System: CCU
- Hat sich bedankt: 707 Mal
- Danksagung erhalten: 1647 Mal
Re: Temperaturgesteuertes Schalten. Was mach ich falsch?
eine Hysterese von 0.01° ist mit Sicherheit nicht sinnvoll. mach da mal 4° raus. Welcher Sensor liefert überhaupt so viele Nachkommastellen?
ansonsten frage ich mich, wie du das genau getestet hast
Debugging Tips siehe Signatur
ansonsten frage ich mich, wie du das genau getestet hast
Debugging Tips siehe Signatur
LG, Michael.
Wenn du eine App zur Bedienung brauchst, dann hast du kein Smarthome.
Wettervorhersage über AccuWeather oder OpenWeatherMap+++ Rollladensteuerung 2.0 +++ JSON-API-Ausgaben auswerten +++ undokumentierte Skript-Befehle und Debugging-Tipps +++
Wenn du eine App zur Bedienung brauchst, dann hast du kein Smarthome.
Wettervorhersage über AccuWeather oder OpenWeatherMap+++ Rollladensteuerung 2.0 +++ JSON-API-Ausgaben auswerten +++ undokumentierte Skript-Befehle und Debugging-Tipps +++
-
- Beiträge: 3
- Registriert: 23.01.2024, 19:40
- System: sonstige
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 1 Mal
Re: Temperaturgesteuertes Schalten. Was mach ich falsch?
Danke für deine schnelle Antwort. Hab die Hysterese jetzt geändert und werd es weiter beobachten. Getestet hab ichs, indem ich die Schaltsteckdose und Aussentemperatur in der CCU protokolliere. Dann kann ich schauen, bei wieviel Grad die Steckdose ein oder ausgeschaltet wurde.
Gruss
Frank
-
- Beiträge: 3
- Registriert: 23.01.2024, 19:40
- System: sonstige
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 1 Mal
Re: Temperaturgesteuertes Schalten. Was mach ich falsch?
Update: also an der Hysterese liegt es nicht.habe jetzt auf Ausschalten über 4 Grad, aber trotz 11 Grad Aussentemperatur ist die Steckdose nicht ausgeschaltet.
Denke der Fehler liegt im Prgramm, weiß aber nicht wo, für mich macht es einen logischen eindruck.
Denke der Fehler liegt im Prgramm, weiß aber nicht wo, für mich macht es einen logischen eindruck.
-
- Beiträge: 12936
- Registriert: 16.01.2009, 18:48
- Wohnort: Steingaden
- Hat sich bedankt: 1616 Mal
- Danksagung erhalten: 222 Mal
Re: Temperaturgesteuertes Schalten. Was mach ich falsch?
na dann sind ggf erst einmal 2 programme besser
und das theme tips und tricks für einsteiger ... inkl. der doku be eq3 .....
die sinnlosen und / oder stören ggf auch und ein reboot oder neuschreiben kann auch helfen
-------
!!! der download der handbüchern auf den seiten von eq3 und das lesen der tips und tricks kann das hm-leben sehr erleichtern - das nutzen der suche nach schlagworten ebenso !!!
wer schreibfehler findet darf sie behalten.
!!! der download der handbüchern auf den seiten von eq3 und das lesen der tips und tricks kann das hm-leben sehr erleichtern - das nutzen der suche nach schlagworten ebenso !!!
wer schreibfehler findet darf sie behalten.
-
- Beiträge: 9118
- Registriert: 17.11.2012, 10:47
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Köln
- Hat sich bedankt: 37 Mal
- Danksagung erhalten: 286 Mal
Re: Temperaturgesteuertes Schalten. Was mach ich falsch?
Hi,
um welche HM-Geräte geht es hier überhaupt - genaue Bezeichnung??
um welche HM-Geräte geht es hier überhaupt - genaue Bezeichnung??
Gruß Günter
pivccx mit 3.xx in Produktiv und Testsystem mit HM-, HM-W, HMIP- und HMIP-W Geräten, HPCx Studio 4.1,
L-Gateways, RS-L-Gateways, HAP, Drap, FHZ200x, vereinzelt noch FS2x-Komponenten.
HM / HM-IP: Zur Zeit knapp 300 Komponenten mit ??? Kanälen .
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!
pivccx mit 3.xx in Produktiv und Testsystem mit HM-, HM-W, HMIP- und HMIP-W Geräten, HPCx Studio 4.1,
L-Gateways, RS-L-Gateways, HAP, Drap, FHZ200x, vereinzelt noch FS2x-Komponenten.
HM / HM-IP: Zur Zeit knapp 300 Komponenten mit ??? Kanälen .
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!
-
- Beiträge: 3655
- Registriert: 14.07.2019, 20:49
- System: CCU
- Hat sich bedankt: 853 Mal
- Danksagung erhalten: 552 Mal
Re: Temperaturgesteuertes Schalten. Was mach ich falsch?
Ich würde mal generell das Programm komplett löschen und neu erstellen, kann sein, dass es kaputt editiert ist. Zudem auch erstmal zwei Programme machen, dann kann man mit Protokollierungen besser testen.
-
- Beiträge: 14252
- Registriert: 08.05.2013, 23:33
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Nordwürttemberg
- Hat sich bedankt: 597 Mal
- Danksagung erhalten: 1522 Mal
Re: Temperaturgesteuertes Schalten. Was mach ich falsch?
Wenn die Temperatur vorher schon größer Ausschalttemperatur war, wird nicht mehr ausgeschaltet. Es gibt ja kein Änderung.
Gruß Xel66
Gruß Xel66
-------------------------------------------------------------------------------------------
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch
-
- Beiträge: 3655
- Registriert: 14.07.2019, 20:49
- System: CCU
- Hat sich bedankt: 853 Mal
- Danksagung erhalten: 552 Mal
Re: Temperaturgesteuertes Schalten. Was mach ich falsch?
Programm müsste dann so aussehen:
Code: Alles auswählen
WENN Temperatur kleiner als xxx (bei Aktualisierung)
UND Aktor = Aus
DANN Aktor = Ein
SONST WENN Temperatur größer als yyy (bei Aktualisierung)
UND Aktor = Ein
DANN Aktor = Aus
Re: Temperaturgesteuertes Schalten. Was mach ich falsch?
Soweit die Theorie. Das hatte ich auch schon. Funktioniert. Aber nicht verlässlich.