Beitrag von Baxxy » 22.04.2024, 18:27

Oh je, ich dachte es wäre "narrensicher". :wink:

Das...

Code: Alles auswählen

object oOwnZaehlerstand_SysVar = dom.GetObject ('46331').Get ("Gaszähler - Zählerstand");
object oOwnVerbrauchHeuteSysVar = dom.GetObject ('46331').Get ("Gaszähler - Verbrauch heute");
... geht natürlich so nicht.

Da du wohl meinem Vorschlag für die SysVar-Namen gefolgt bist kannst du auch die Script-Passagen 1:1 nutzen.

Angenommen du willst deine Namensgebung behalten:
GVerbrauchH

Dann würde die entsprechende Zeile wie folgt lauten:

Code: Alles auswählen

object oOwnVerbrauchHeuteSysVar = dom.GetObject (ID_SYSTEM_VARIABLES).Get ("GVerbrauchH");
Jetzt besser verständlich?

magnum1795
Beiträge: 268
Registriert: 13.05.2020, 17:56
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 48 Mal
Danksagung erhalten: 23 Mal

Re: HmIP-ESI per Script auslesen - Versuch scheitert

Beitrag von magnum1795 » 22.04.2024, 18:36

Oh man, entschuldige meine Dummheit. Scripting ist absolut nicht mein Ding. Habe es geändert und nun werden Sie auch befüllt. Vielen Dank.
Dateianhänge
smarthaapp energie.jpg
gas sv befüllt.jpg

Benutzeravatar
Baxxy
Beiträge: 10890
Registriert: 18.12.2018, 15:45
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 615 Mal
Danksagung erhalten: 2241 Mal

Re: HmIP-ESI per Script auslesen - Versuch scheitert

Beitrag von Baxxy » 22.04.2024, 19:09

magnum1795 hat geschrieben:
22.04.2024, 18:36
entschuldige meine Dummheit
Es ist keine Entschuldigung nötig. Jeder hat seine Stärken und Schwächen.

Schön das es funktioniert.
Wenn du alles aus dem HowTo befolgt hast sollten die anderen 3 SysVars dann um 00:00 befüllt werden.