*gelöst* Script OK, aber: local0.err ReGaHss: ERROR: ScriptRuntimeError:

Einrichtung, Anschluss und Programmierung der HomeMatic CCU

Moderator: Co-Administratoren

Tyfys
Beiträge: 551
Registriert: 17.04.2021, 17:12
System: CCU
Hat sich bedankt: 27 Mal
Danksagung erhalten: 125 Mal

Re: Script OK, aber: local0.err ReGaHss: ERROR: ScriptRuntimeError:

Beitrag von Tyfys » 31.03.2024, 20:56

Wenn du diese Zeile

Code: Alles auswählen

system.Exec("wget --no-check-certificate -q -O - '" # url # "'",  & stdout,  & stderr);
gegen diese

Code: Alles auswählen

system.Exec("wget --no-check-certificate --timeout=2 -q -O - '" # url # "'",  & stdout,  & stderr);

tauscht, wartet das Programm maximal 2 Sekunden auf die jeweiligen Raum-Daten.

Diese Zeile

Code: Alles auswählen

if (stdout.StartsWith("ret=OK")) {
sorgt schon dafür, dass nur etwas verarbeitet wird, wenn Daten kommen.(Anlage erreicht)
Gruß
Harry

Tomiliy
Beiträge: 158
Registriert: 03.12.2014, 19:28
Hat sich bedankt: 12 Mal
Danksagung erhalten: 1 Mal

Re: Script OK, aber: local0.err ReGaHss: ERROR: ScriptRuntimeError:

Beitrag von Tomiliy » 01.04.2024, 00:10

vielen Dank,

Das Timeout habe ich schon eingebaut,

aber wo baue ich das IF ein?
Danke für deine Unterstützung und was mir gerade einfällt.. frohe Ostern gehabt zu haben :-)
--------------------------------------------
4 Kanäle in 42 Geräten:
1x HM-LC-Dim1T-FM, 1x HM-RC-8, 12x HM-Sec-SCo, 3x HM-LC-Sw1-Pl-2, 1x HM-PBI-4-FM, 1x HM-OU-CFM-Pl, 3x HM-Sen-EP, 1x HM-CC-VG-1, 1x HM-Sec-MDIR-2, 12x HM-CC-RT-DN, 1x HM-LC-Bl1PBU-FM, 1x HM-Sen-RD-O, 2x HM-PB-2-WM55-2, 1x HM-TC-IT-WM-W-EU, 1x 10000
--------------------------------------------

Tyfys
Beiträge: 551
Registriert: 17.04.2021, 17:12
System: CCU
Hat sich bedankt: 27 Mal
Danksagung erhalten: 125 Mal

Re: Script OK, aber: local0.err ReGaHss: ERROR: ScriptRuntimeError:

Beitrag von Tyfys » 01.04.2024, 09:01

Tomiliy hat geschrieben:
01.04.2024, 00:10
wo baue ich das IF ein?
Tyfys hat geschrieben:
31.03.2024, 20:56
sorgt schon dafür
Tomily.png
Tomily.png (24.38 KiB) 112 mal betrachtet
Brauchst also da nix mehr zu machen. :wink:
Gruß
Harry

Tomiliy
Beiträge: 158
Registriert: 03.12.2014, 19:28
Hat sich bedankt: 12 Mal
Danksagung erhalten: 1 Mal

Re: Script OK, aber: local0.err ReGaHss: ERROR: ScriptRuntimeError:

Beitrag von Tomiliy » 02.04.2024, 14:07

Vielen, vielen Dank für die Unterstützung
--------------------------------------------
4 Kanäle in 42 Geräten:
1x HM-LC-Dim1T-FM, 1x HM-RC-8, 12x HM-Sec-SCo, 3x HM-LC-Sw1-Pl-2, 1x HM-PBI-4-FM, 1x HM-OU-CFM-Pl, 3x HM-Sen-EP, 1x HM-CC-VG-1, 1x HM-Sec-MDIR-2, 12x HM-CC-RT-DN, 1x HM-LC-Bl1PBU-FM, 1x HM-Sen-RD-O, 2x HM-PB-2-WM55-2, 1x HM-TC-IT-WM-W-EU, 1x 10000
--------------------------------------------

Antworten

Zurück zu „HomeMatic Zentrale (CCU / CCU2 / CCU3 / Charly)“