HM-LC-Sw1PBU-FM > 8x blinken, DC+30, keine Funktion für 24h > Wasn das?
Hi,
ich möchte mal kurz ein festgestelltes Phänomen beschreiben, welches ich bei einem meiner HM-LC-Sw1PBU-FM festgestellt habe.
Vor 2 Tagen gegen 20:00 stellte ich fest das mein DC der CCU von durchschnittlich 1-5 % auf 32 % gestiegen war. Dies sollte für ca. 24 Stunden so bleiben. Kurz darauf bekam ich von einem HM-LC-Sw1PBU-FM eine Kommunikationsstörung gemeldet, ein Test des Aktor ergab > keine Funktion mehr.
Die Aktor-LED blickte 1x kurz (ca. 100ms) und 7x "lang" (ca. 600ms).
Die Suche im Forum lies mich auf das "C26" Problem stoßen und ich bestellte Elko radial, 10 uF, 50 V, 105°C, low ESR.
Gestern Abend dann normalisierte sich der DC plötzlich,
ein Test des Aktors heute morgen war positiv, er funktioniert plötzlich wieder einwandfrei.
Ein FW-Update fand in dieser Zeit nicht statt, die Version ist unverändert.
Hat jemand schon mal Ähnliches erlebt?
Kann jemand sagen was das gewesen sein könnte?
VG
ich möchte mal kurz ein festgestelltes Phänomen beschreiben, welches ich bei einem meiner HM-LC-Sw1PBU-FM festgestellt habe.
Vor 2 Tagen gegen 20:00 stellte ich fest das mein DC der CCU von durchschnittlich 1-5 % auf 32 % gestiegen war. Dies sollte für ca. 24 Stunden so bleiben. Kurz darauf bekam ich von einem HM-LC-Sw1PBU-FM eine Kommunikationsstörung gemeldet, ein Test des Aktor ergab > keine Funktion mehr.
Die Aktor-LED blickte 1x kurz (ca. 100ms) und 7x "lang" (ca. 600ms).
Die Suche im Forum lies mich auf das "C26" Problem stoßen und ich bestellte Elko radial, 10 uF, 50 V, 105°C, low ESR.
Gestern Abend dann normalisierte sich der DC plötzlich,
ein Test des Aktors heute morgen war positiv, er funktioniert plötzlich wieder einwandfrei.
Ein FW-Update fand in dieser Zeit nicht statt, die Version ist unverändert.
Hat jemand schon mal Ähnliches erlebt?
Kann jemand sagen was das gewesen sein könnte?
VG
Meist ist man ja nicht zu alt, sondern zu faul für den Scheiß.
BTW: Keine persönliche Betreuung per PN. Fragen zu Thread-Themen bitte für Alle im Thread stellen. Dankööö!
21Million 1n73ll1g3nc3 15 7h3 4b1l17y 70 4d4p7 70 ch4ng3 - 573ph3n h4wk1ng
BTW: Keine persönliche Betreuung per PN. Fragen zu Thread-Themen bitte für Alle im Thread stellen. Dankööö!
21Million 1n73ll1g3nc3 15 7h3 4b1l17y 70 4d4p7 70 ch4ng3 - 573ph3n h4wk1ng
Re: HM-LC-Sw1PBU-FM > 8x blinken, DC+30, keine Funktion für 24h > Wasn das?
Vorgekommen ist das bei mir noch nicht, aber ich würde darauf tippen das der Aktor sich irgendwie "verschluckt" hat und zum Dauerfunker wurde.
Viele Grüße!
Jörg
Jörg
-
- Beiträge: 9118
- Registriert: 17.11.2012, 10:47
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Köln
- Hat sich bedankt: 37 Mal
- Danksagung erhalten: 286 Mal
Re: HM-LC-Sw1PBU-FM > 8x blinken, DC+30, keine Funktion für 24h > Wasn das?
Gruß Günter
pivccx mit 3.xx in Produktiv und Testsystem mit HM-, HM-W, HMIP- und HMIP-W Geräten, HPCx Studio 4.1,
L-Gateways, RS-L-Gateways, HAP, Drap, FHZ200x, vereinzelt noch FS2x-Komponenten.
HM / HM-IP: Zur Zeit knapp 300 Komponenten mit ??? Kanälen .
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!
pivccx mit 3.xx in Produktiv und Testsystem mit HM-, HM-W, HMIP- und HMIP-W Geräten, HPCx Studio 4.1,
L-Gateways, RS-L-Gateways, HAP, Drap, FHZ200x, vereinzelt noch FS2x-Komponenten.
HM / HM-IP: Zur Zeit knapp 300 Komponenten mit ??? Kanälen .
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!
- Roland M.
- Beiträge: 9914
- Registriert: 08.12.2012, 15:53
- System: CCU
- Wohnort: Graz, Österreich
- Hat sich bedankt: 257 Mal
- Danksagung erhalten: 1421 Mal
Re: HM-LC-Sw1PBU-FM > 8x blinken, DC+30, keine Funktion für 24h > Wasn das?
Hallo!
Bei mir waren es nur 95% DC mit entsprechender Beeinträchtigung der restlichen Komponenten.
Aber auch ein Sw1PBU, der nach Belieben das Funkdauerfeuer ein- und ausschaltete.
Roland
Ja, siehe viewtopic.php?f=26&t=45710.Challenger hat geschrieben: ↑31.10.2018, 12:53DC der CCU von durchschnittlich 1-5 % auf 32 % gestiegen war. Dies sollte für ca. 24 Stunden so bleiben.
[...]
Gestern Abend dann normalisierte sich der DC plötzlich,
[...]
Hat jemand schon mal Ähnliches erlebt?
Bei mir waren es nur 95% DC mit entsprechender Beeinträchtigung der restlichen Komponenten.
Aber auch ein Sw1PBU, der nach Belieben das Funkdauerfeuer ein- und ausschaltete.
Roland
Zur leichteren Hilfestellung bitte unbedingt beachten:
-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...
- Bezeichnung (HM-... bzw. HmIP-...) der betroffenen Geräte angeben (nicht Artikelnummer)
- Kurzbeschreibung des Soll-Zustandes (Was soll erreicht werden?)
- Kurzbeschreibung des Ist-Zustandes (Was funktioniert nicht?)
- Fehlermeldungen genau abschreiben, besser noch...
- Screenshots von Programmen, Geräteeinstellungen und Fehlermeldungen (direkt als jpg/png) einstellen!
-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...
- Challenger
- Beiträge: 526
- Registriert: 09.11.2015, 10:58
- Wohnort: Hannover
- Hat sich bedankt: 20 Mal
- Danksagung erhalten: 25 Mal
Re: HM-LC-Sw1PBU-FM > 8x blinken, DC+30, keine Funktion für 24h > Wasn das?
Das bedeutet um auf Nummer sicher zu gehen den unterdimensionierten C26 trotzdem zu tauschen.
Auch wenn er erst einmal wieder geht. Die bereits bestellten Ersatzteile kommen ja die Tage
VG
Meist ist man ja nicht zu alt, sondern zu faul für den Scheiß.
BTW: Keine persönliche Betreuung per PN. Fragen zu Thread-Themen bitte für Alle im Thread stellen. Dankööö!
21Million 1n73ll1g3nc3 15 7h3 4b1l17y 70 4d4p7 70 ch4ng3 - 573ph3n h4wk1ng
BTW: Keine persönliche Betreuung per PN. Fragen zu Thread-Themen bitte für Alle im Thread stellen. Dankööö!
21Million 1n73ll1g3nc3 15 7h3 4b1l17y 70 4d4p7 70 ch4ng3 - 573ph3n h4wk1ng
-
- Beiträge: 53
- Registriert: 03.11.2013, 12:51
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 1 Mal
Re: HM-LC-Sw1PBU-FM > 8x blinken, DC+30, keine Funktion für 24h > Wasn das?
Genau, die Betonung liegt bei erst einmal. Der wird genau einen Tag gehen und dann wieder spinnen. So ist es jedenfalls meinen meinen defekten Rollladenaktoren. Irgendwie kann man die am Anfang wieder zum Leben erwecken, wenn man lange nach oben gedrückt hält. Das funktioniert auch ein paar mal, wenn man die Nerven dazu hat.Auch wenn er erst einmal wieder geht.
Bei mir ist heute definitiv der dritte Rollladenaktor ausgestiegen und die restlichen werden folgen. Danke eQ-3, so habe ich mir Hausautomation vorgestellt!!!! Alle 4 Jahre die teure Hardware tauschen und mit noch teurerer Hardware ersetzen.
Ich frage mich sowieso, warum es diese Aktoren mit dem C26-Problem noch zu kaufen gibt. eQ-3 sollte diesen Schrott schleunigst vom Markt nehmen, es sei denn, sie wollen die Deppen (uns die Käufer) vorsätzlich ins "Verderben" rennen lassen.
Ich habe bis her von noch keiner Aktion gehört, wo man diesen Schrott einschicken kann und dann ordentlich Rabat beim Kauf von Aktoren ohne C-26 Problem bekommt. Im Moment bin ich echt bedient, weil es ja auch nicht die Lösung sein kann, dass ich nun noch nen Lötkurs buchen muss und wenn mir die Hütte abbrennt, war ich´s gewesen, weil ich auf der Platine ahnungslos Kondensatoren getauscht habe. Schöne neue Welt!
------------
LG Kai
Roborock S5
Automower 315x
Homematic mit Smartha App
Hue
LG Kai
Roborock S5
Automower 315x
Homematic mit Smartha App
Hue
-
- Beiträge: 12436
- Registriert: 19.03.2014, 00:37
- System: in Planung
- Hat sich bedankt: 105 Mal
- Danksagung erhalten: 380 Mal
Re: HM-LC-Sw1PBU-FM > 8x blinken, DC+30, keine Funktion für 24h > Wasn das?
Statt jetzt jeden Tag
viewtopic.php?f=27&t=45463&p=464395#p464395
zu heulen, könntest Du ja mal unter "Private Kleinanzeigen" anfragen, ob Dir jemand die Teile reparieren möchte.
Gruß
Bruno
viewtopic.php?f=27&t=45463&p=464395#p464395
zu heulen, könntest Du ja mal unter "Private Kleinanzeigen" anfragen, ob Dir jemand die Teile reparieren möchte.
Seit einiger Zeit werden andere Elkos verbaut, wurde aber schon erwähnt.
Bei Deinem Verkäufer anfragen, ist leider so.
Gruß
Bruno
-
- Beiträge: 9118
- Registriert: 17.11.2012, 10:47
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Köln
- Hat sich bedankt: 37 Mal
- Danksagung erhalten: 286 Mal
Re: HM-LC-Sw1PBU-FM > 8x blinken, DC+30, keine Funktion für 24h > Wasn das?
Hi Bruno,
jetzt bleib mal auf dem Teppich
Ob er das jetzt bereits in anderen Freds geschrieben hat oder nicht --> er hat Recht!
Fakt ist, dass es imA bei den ganzen Markenschaltaktoren eine Rückrufaktion oder kostenlosen Umtausch hätte geben müssen.
Aber nein - sitzen wir das Problem doch aus - der D.... ist doch sowieso der Kunde.
Wir erleben es ja gerade wieder bei der besonderen Spritsorte - und die von uns gewählten 'Obersten' schleimen auch noch mit.
Und da ist nicht der 'Verkäufer', sondern der 'Hersteller' in der Pflicht.
Aber lassen wir das - wird endlos.
jetzt bleib mal auf dem Teppich
Ob er das jetzt bereits in anderen Freds geschrieben hat oder nicht --> er hat Recht!
Fakt ist, dass es imA bei den ganzen Markenschaltaktoren eine Rückrufaktion oder kostenlosen Umtausch hätte geben müssen.
Aber nein - sitzen wir das Problem doch aus - der D.... ist doch sowieso der Kunde.
Wir erleben es ja gerade wieder bei der besonderen Spritsorte - und die von uns gewählten 'Obersten' schleimen auch noch mit.
Und da ist nicht der 'Verkäufer', sondern der 'Hersteller' in der Pflicht.
Aber lassen wir das - wird endlos.
Gruß Günter
pivccx mit 3.xx in Produktiv und Testsystem mit HM-, HM-W, HMIP- und HMIP-W Geräten, HPCx Studio 4.1,
L-Gateways, RS-L-Gateways, HAP, Drap, FHZ200x, vereinzelt noch FS2x-Komponenten.
HM / HM-IP: Zur Zeit knapp 300 Komponenten mit ??? Kanälen .
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!
pivccx mit 3.xx in Produktiv und Testsystem mit HM-, HM-W, HMIP- und HMIP-W Geräten, HPCx Studio 4.1,
L-Gateways, RS-L-Gateways, HAP, Drap, FHZ200x, vereinzelt noch FS2x-Komponenten.
HM / HM-IP: Zur Zeit knapp 300 Komponenten mit ??? Kanälen .
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!
-
- Beiträge: 53
- Registriert: 03.11.2013, 12:51
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 1 Mal
Re: HM-LC-Sw1PBU-FM > 8x blinken, DC+30, keine Funktion für 24h > Wasn das?
Ich heule nicht, mich kotzt es nur sagenhaft an.
------------
LG Kai
Roborock S5
Automower 315x
Homematic mit Smartha App
Hue
LG Kai
Roborock S5
Automower 315x
Homematic mit Smartha App
Hue
-
- Beiträge: 3302
- Registriert: 07.01.2015, 23:26
- Wohnort: Scheeßel
- Hat sich bedankt: 21 Mal
- Danksagung erhalten: 11 Mal
Re: HM-LC-Sw1PBU-FM > 8x blinken, DC+30, keine Funktion für 24h > Wasn das?
Ab wann wurden die denn mit besseren Bauteilen verkauft?
En wenig verarscht kommt man sich als Kunde aber schon vor.
Da gehen massenhaft Geräte kaputt und der Hersteller tut nichts, außer klammheimlich Bauteile zu ändern.
In Anbetracht des Geldes das man für den Spielkram ausgibt, hätte ich mehr erwartet.
Aber genau wegen den anderen teuren Sachen kauft man eben lieber fleißig neu, anstatt zu wechseln.
Das auszunutzen ist nicht sehr sympathisch finde ich.
En wenig verarscht kommt man sich als Kunde aber schon vor.
Da gehen massenhaft Geräte kaputt und der Hersteller tut nichts, außer klammheimlich Bauteile zu ändern.
In Anbetracht des Geldes das man für den Spielkram ausgibt, hätte ich mehr erwartet.
Aber genau wegen den anderen teuren Sachen kauft man eben lieber fleißig neu, anstatt zu wechseln.
Das auszunutzen ist nicht sehr sympathisch finde ich.