Verbindungsproblem mit Schaltaktor HM-LC-Sw1PBU-FM

Kabellose und kabelgebundene Sender und Empfänger der klassischen Homematic-Serie

Moderator: Co-Administratoren

Antworten
ab_home
Beiträge: 84
Registriert: 02.06.2014, 09:44
Danksagung erhalten: 1 Mal

Verbindungsproblem mit Schaltaktor HM-LC-Sw1PBU-FM

Beitrag von ab_home » 17.11.2018, 10:58

Meine CCU3 hat Verbindungsprobleme mit einem Schaltaktor HM-LC-Sw1PBU-FM. Diese Probleme bestanden auch schon vor der kürzlichen Migration von der CCU2 zur CCU3. Der Abstand zur CCU sollte kein Problem sein. Er beträgt ca. 4m und im gleichen Abstand befindet sich ein identischer Aktor, der problemlos ansprechbar ist.
Der aktuell problematische Aktor ist sechs Jahre alt. Er lässt sich über die Schaltwippe normal bedienen. Das Problem eines verklebten Relais scheint er also nicht zu haben. Wobei dadurch, dass gar keine Verbindung zustande kommt, über die CCU gar kein Schaltvorgang ausgelöst wird. Aber manuell gibts keine Probleme.

Was kann ich tun, um den Aktor "zurückzuholen"? Kann es helfen, ihn neu anzulernen? Oder gibt es bessere Wege? Das ist vermutlich eine Frage, die von diesem Aktor unabhängig ist, ich habe aber über die Forums-Suche nichts gefunden ...

Ein Nachtrag: Die Servicemeldung zur Störung (nicht "war gestört", sondern "ist gestört") scheint selbstständig wieder zu verschwinden. Dieses Verhalten kenne ich sonst gar nicht.

manfredh
Beiträge: 4155
Registriert: 09.09.2012, 10:41
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 78 Mal
Danksagung erhalten: 301 Mal

Re: Verbindungsproblem mit Schaltaktor HM-LC-Sw1PBU-FM

Beitrag von manfredh » 17.11.2018, 14:35

"ist gestört" verschwindet selbsständig, wenn die Verbindung wieder da ist; "war gestört" bleibt bis zum Bestätigen.

Drüberlernen könnte helfen.
Es gibt 10 Arten von Menschen: solche die Binärcode verstehen und solche, die ihn nicht verstehen.

ab_home
Beiträge: 84
Registriert: 02.06.2014, 09:44
Danksagung erhalten: 1 Mal

Re: Verbindungsproblem mit Schaltaktor HM-LC-Sw1PBU-FM

Beitrag von ab_home » 17.11.2018, 17:08

"Drüberlernen" (Anlernmodus an, Config-Taste am Aktor gedrückt, LED am Aktor leuchtet einmal kurz grün) hat leider nicht funktioniert. Der Aktor wird von der CCU immer noch nicht wieder erreicht.

Also doch zuerst ablernen und dann neu anlernen? Oder gibt es noch einen besseren Weg für einen "Neuanfang"?

Benutzeravatar
robbi77
Beiträge: 13858
Registriert: 19.01.2011, 19:15
System: CCU
Wohnort: Landau
Hat sich bedankt: 182 Mal
Danksagung erhalten: 739 Mal

Re: Verbindungsproblem mit Schaltaktor HM-LC-Sw1PBU-FM

Beitrag von robbi77 » 17.11.2018, 17:59

Wenn die einmal kurz grün leuchtet hat es funktioniert.
Bei Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie den Elektriker Ihres geringsten Mißtrauens!
http://www.eq-3.de/service/downloads.html
Tips und Tricks für Anfänger: viewtopic.php?t=22801
Programmlogik: viewtopic.php?f=31&t=4251
Webui-Handbuch: https://www.eq-3.de/downloads/download/ ... h_eQ-3.pdf
Script und Linksammlung: viewtopic.php?f=26&t=27907
Troll des Forums ...

ab_home
Beiträge: 84
Registriert: 02.06.2014, 09:44
Danksagung erhalten: 1 Mal

Re: Verbindungsproblem mit Schaltaktor HM-LC-Sw1PBU-FM

Beitrag von ab_home » 17.11.2018, 18:21

Aber, die Verbindungsprobleme sind ja geblieben. Also ablernen und neu anlernen? Oder ist vermutlich der Aktor defekt, wenn das 'drüberlernen das Problem nicht löst?

Gluehwurm
Beiträge: 12434
Registriert: 19.03.2014, 00:37
System: in Planung
Hat sich bedankt: 105 Mal
Danksagung erhalten: 380 Mal

Re: Verbindungsproblem mit Schaltaktor HM-LC-Sw1PBU-FM

Beitrag von Gluehwurm » 17.11.2018, 18:23

Könnte auf C26 rauslaufen, wobei das überwiegend beim Rollladenaktor auftrat.

Gruß
Bruno

ab_home
Beiträge: 84
Registriert: 02.06.2014, 09:44
Danksagung erhalten: 1 Mal

Re: Verbindungsproblem mit Schaltaktor HM-LC-Sw1PBU-FM

Beitrag von ab_home » 18.11.2018, 11:13

Ich habe das Fehlerbild nun etwas klarer:

1. Versuche ich, über das WebUI oder die HomeControl-App das Licht einzuschalten, so wird dieser Schaltvorgang auch ausgeführt. Direkt im Anschluss geht die Darstellung aber wieder von "ein" auf "aus" zurück und die Servicemeldung erscheint. Die Lampe leuchtet in der Realität aber weiterhin. Schalte ich die Lampe dann manuell mit dem realen Lichtschalter aus, erlischt die Servicemeldung. Anschließend kann ich die Lampe auch wieder über das WebUI oder die App einschalten und das Ganze beliebig wiederholen.
2. Ich habe eine Wandtaster mit einer Direktverknüpfung zur Lampe. Auch darüber kann ich die Lampe einschalten aber anschließend nicht wieder ausschalten. Beim Versuch des Ausschaltens blinkt das "Aus"-Tastenfeld am Wandtaster kurz rot. Schalte ich dann die Lampe manuell aus, kann ich sie über den Wandtaster auch wieder einschalten, und das Spiel wie bei der Steuerung über die CCU wiederholen.

Im Anhang sind die Log-Einträge während des 'Drüberlernes (lang) und beim Einschalten über die CCU. Ich verstehe nichts von dem, was ich dort sehe, aber das ist ja zum Glück bei vielen hier anders ;-)

Code: Alles auswählen

Nov 18 10:15:45 homematic-ccu3 user.err rfd: HSSParameter::SetValue() true Put failed
Nov 18 10:15:45 homematic-ccu3 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallXmlrpcMethod: execute result isFault; method =setValue Params = {"JEQ0098032:1","STATE",true} result= [faultCode:-1,faultString:"Failure"] [iseXmlRpc.cpp:2605]
Nov 18 10:15:45 homematic-ccu3 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallSetValue: CallXmlrpcMethod failed [iseXmlRpc.cpp:1502]
Nov 18 10:15:45 homematic-ccu3 local0.err ReGaHss: Error: IseHssDP::WriteValue: CallSetValue failed; address = JEQ0098032:1 [iseDOMdpHSS.cpp:77]

Code: Alles auswählen

Nov 17 17:03:10 homematic-ccu3 daemon.warn cuxd[502]: 127.0.0.1 called unknown request method 'readdedDevice'
Nov 17 17:03:10 homematic-ccu3 user.err rfd: XmlRpcClient error calling readdedDevice({"rcux",{"JEQ0098032","JEQ0098032:0","JEQ0098032:1"}}) on binary://127.0.0.1:8701/RPC2:
Nov 17 17:03:10 homematic-ccu3 user.err rfd: XmlRpc fault: [faultCode:-1,faultString:"readdedDevice: unknown.method name"]
Nov 17 17:03:10 homematic-ccu3 user.err rfd: XmlRpcClient error calling readdedDevice({"1007",{"JEQ0098032","JEQ0098032:0","JEQ0098032:1"}}) on binary://127.0.0.1:1999/RPC2:
Nov 17 17:03:10 homematic-ccu3 user.err rfd: XmlRpc fault: [faultCode:-1,faultString:"readdedDevice: unknown method name"]
Nov 17 17:04:13 homematic-ccu3 user.err rfd: HSSParameter::SetValue() true Put failed
Nov 17 17:04:13 homematic-ccu3 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallXmlrpcMethod: execute result isFault; method =setValue Params = {"JEQ0098032:1","INSTALL_TEST",true} result= [faultCode:-1,faultString:"Failure"] [iseXmlRpc.cpp:2605]
Nov 17 17:04:13 homematic-ccu3 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallSetValue: CallXmlrpcMethod failed [iseXmlRpc.cpp:1502]
Nov 17 17:04:13 homematic-ccu3 local0.err ReGaHss: Error: IseHssDP::WriteValue: CallSetValue failed; address = JEQ0098032:1 [iseDOMdpHSS.cpp:77]
Nov 17 17:04:14 homematic-ccu3 local0.err ReGaHss: Error: IseESP::ScriptRuntimeError: string channels = "3754	2821	8327	8330	8333	13707";string timestamps = "17.11.2018 17:02:57	17.11.2018 17:00:10	17.11.2018 17:02:40	17.11.2018 17:00:34	17.11.2018 17:02:40	17.11.2018 17:00:11"; [iseESPexec.cpp:12575]
Nov 17 17:04:17 homematic-ccu3 local0.err ReGaHss: Error: IseESP::ScriptRuntimeError: string channels = "3754	2821	8327	8330	8333	13707";string timestamps = "17.11.2018 17:02:57	17.11.2018 17:00:10	17.11.2018 17:02:40	17.11.2018 17:00:34	17.11.2018 17:02:40	17.11.2018 17:00:11"; [iseESPexec.cpp:12575]
Nov 17 17:04:20 homematic-ccu3 local0.err ReGaHss: Error: IseESP::ScriptRuntimeError: string channels = "3754	2821	8327	8330	8333	13707";string timestamps = "17.11.2018 17:02:57	17.11.2018 17:00:10	17.11.2018 17:02:40	17.11.2018 17:00:34	17.11.2018 17:02:40	17.11.2018 17:00:11"; [iseESPexec.cpp:12575]
Nov 17 17:04:23 homematic-ccu3 local0.err ReGaHss: Error: IseESP::ScriptRuntimeError: string channels = "3754	2821	8327	8330	8333	13707";string timestamps = "17.11.2018 17:02:57	17.11.2018 17:00:10	17.11.2018 17:02:40	17.11.2018 17:00:34	17.11.2018 17:02:40	17.11.2018 17:00:11"; [iseESPexec.cpp:12575]
Nov 17 17:04:26 homematic-ccu3 local0.err ReGaHss: Error: IseESP::ScriptRuntimeError: string channels = "3754	2821	8327	8330	8333	13707";string timestamps = "17.11.2018 17:02:57	17.11.2018 17:00:10	17.11.2018 17:02:40	17.11.2018 17:00:34	17.11.2018 17:02:40	17.11.2018 17:00:11"; [iseESPexec.cpp:12575]
Nov 17 17:04:29 homematic-ccu3 local0.err ReGaHss: Error: IseESP::ScriptRuntimeError: string channels = "3754	2821	8327	8330	8333	13707";string timestamps = "17.11.2018 17:02:57	17.11.2018 17:00:10	17.11.2018 17:02:40	17.11.2018 17:00:34	17.11.2018 17:02:40	17.11.2018 17:00:11"; [iseESPexec.cpp:12575]
Nov 17 17:04:32 homematic-ccu3 local0.err ReGaHss: Error: IseESP::ScriptRuntimeError: string channels = "";string timestamps = ""; [iseESPexec.cpp:12575]
Nov 17 17:04:35 homematic-ccu3 local0.err ReGaHss: Error: IseESP::ScriptRuntimeError: string channels = "";string timestamps = ""; [iseESPexec.cpp:12575]
Nov 17 17:04:38 homematic-ccu3 local0.err ReGaHss: Error: IseESP::ScriptRuntimeError: string channels = "";string timestamps = ""; [iseESPexec.cpp:12575]
Nov 17 17:04:42 homematic-ccu3 local0.err ReGaHss: Error: IseESP::ScriptRuntimeError: string channels = "1439	1445	1451	1457	1463	1469	1475	1481	1487	1493	1379	1385	1391	1397	1403	1409	1415	1421	1427	1433	10448	10454	9168	9375	9398	9421	9444	9467	9490	9513	9191	9214	9237	9260	9283	9306	9329	9352";string timestamps = "										12.11.2018 20:41:21											17.11.2018 12:22:16												17.11.2018 06:30:01	16.11.2018 23:59:01			"; [iseESPexec.cpp:12575]
Nov 17 17:04:44 homematic-ccu3 local0.err ReGaHss: Error: IseESP::ScriptRuntimeError: string channels = "1439	1445	1451	1457	1463	1469	1475	1481	1487	1493	1379	1385	1391	1397	1403	1409	1415	1421	1427	1433	10448	10454	9168	9375	9398	9421	9444	9467	9490	9513	9191	9214	9237	9260	9283	9306	9329	9352";string timestamps = "										12.11.2018 20:41:21											17.11.2018 12:22:16												17.11.2018 06:30:01	16.11.2018 23:59:01			"; [iseESPexec.cpp:12575]
Nov 17 17:04:47 homematic-ccu3 local0.err ReGaHss: Error: IseESP::ScriptRuntimeError: string channels = "11908	1524	1931	3034	3385	13632";string timestamps = "17.11.2018 07:29:00	16.11.2018 22:47:32		09.11.2018 12:25:15	08.11.2018 21:13:03	16.11.2018 17:14:20"; [iseESPexec.cpp:12575]
Nov 17 17:04:50 homematic-ccu3 local0.err ReGaHss: Error: IseESP::ScriptRuntimeError: string channels = "11908	1524	1931	3034	3385	13632";string timestamps = "17.11.2018 07:29:00	16.11.2018 22:47:32		09.11.2018 12:25:15	08.11.2018 21:13:03	16.11.2018 17:14:20"; [iseESPexec.cpp:12575]
Nov 17 17:04:53 homematic-ccu3 local0.err ReGaHss: Error: IseESP::ScriptRuntimeError: string channels = "11908	1524	1931	3034	3385	13632";string timestamps = "17.11.2018 07:29:00	16.11.2018 22:47:32		09.11.2018 12:25:15	08.11.2018 21:13:03	16.11.2018 17:14:20"; [iseESPexec.cpp:12575]
Nov 17 17:04:56 homematic-ccu3 local0.err ReGaHss: Error: IseESP::ScriptRuntimeError: string channels = "11908	1524	1931	3034	3385	13632";string timestamps = "17.11.2018 07:29:00	16.11.2018 22:47:32		09.11.2018 12:25:15	08.11.2018 21:13:03	16.11.2018 17:14:20"; [iseESPexec.cpp:12575]
Nov 17 17:04:59 homematic-ccu3 user.err rfd: HSSParameter::SetValue() false Put failed
Nov 17 17:04:59 homematic-ccu3 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallXmlrpcMethod: execute result isFault; method =setValue Params = {"JEQ0098032:1","STATE",false} result= [faultCode:-1,faultString:"Failure"] [iseXmlRpc.cpp:2605]
Nov 17 17:04:59 homematic-ccu3 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallSetValue: CallXmlrpcMethod failed [iseXmlRpc.cpp:1502]
Nov 17 17:04:59 homematic-ccu3 local0.err ReGaHss: Error: IseHssDP::WriteValue: CallSetValue failed; address = JEQ0098032:1 [iseDOMdpHSS.cpp:77]
Nov 17 17:04:59 homematic-ccu3 local0.err ReGaHss: Error: IseESP::ScriptRuntimeError: string channels = "11908	1524	1931	3034	3385	13632";string timestamps = "17.11.2018 07:29:00	16.11.2018 22:47:32		09.11.2018 12:25:15	08.11.2018 21:13:03	16.11.2018 17:14:20"; [iseESPexec.cpp:12575]
Nov 17 17:05:02 homematic-ccu3 local0.err ReGaHss: Error: IseESP::ScriptRuntimeError: string channels = "11908	1524	1931	3034	3385	13632";string timestamps = "17.11.2018 07:29:00	16.11.2018 22:47:32		09.11.2018 12:25:15	08.11.2018 21:13:03	16.11.2018 17:14:20"; [iseESPexec.cpp:12575]
Nov 17 17:05:06 homematic-ccu3 user.err rfd: HSSParameter::SetValue() true Put failed
Nov 17 17:05:06 homematic-ccu3 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallXmlrpcMethod: execute result isFault; method =setValue Params = {"JEQ0098032:1","STATE",true} result= [faultCode:-1,faultString:"Failure"] [iseXmlRpc.cpp:2605]
Nov 17 17:05:06 homematic-ccu3 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallSetValue: CallXmlrpcMethod failed [iseXmlRpc.cpp:1502]
Nov 17 17:05:06 homematic-ccu3 local0.err ReGaHss: Error: IseHssDP::WriteValue: CallSetValue failed; address = JEQ0098032:1 [iseDOMdpHSS.cpp:77]
Nov 17 17:05:06 homematic-ccu3 local0.err ReGaHss: Error: IseESP::ScriptRuntimeError: string channels = "11908	1524	1931	3034	3385	13632";string timestamps = "17.11.2018 07:29:00	16.11.2018 22:47:32		09.11.2018 12:25:15	08.11.2018 21:13:03	16.11.2018 17:14:20"; [iseESPexec.cpp:12575]
Nov 17 17:05:08 homematic-ccu3 local0.err ReGaHss: Error: IseESP::ScriptRuntimeError: string channels = "11908	1524	1931	3034	3385	13632";string timestamps = "17.11.2018 07:29:00	16.11.2018 22:47:32		09.11.2018 12:25:15	08.11.2018 21:13:03	16.11.2018 17:14:20"; [iseESPexec.cpp:12575]
Nov 17 17:05:11 homematic-ccu3 local0.err ReGaHss: Error: IseESP::ScriptRuntimeError: string channels = "11908	1524	1931	3034	3385	13632";string timestamps = "17.11.2018 07:29:00	16.11.2018 22:47:32		09.11.2018 12:25:15	08.11.2018 21:13:03	16.11.2018 17:14:20"; [iseESPexec.cpp:12575]
Nov 17 17:05:14 homematic-ccu3 local0.err ReGaHss: Error: IseESP::ScriptRuntimeError: string channels = "11908	1524	1931	3034	3385	13632";string timestamps = "17.11.2018 07:29:00	16.11.2018 22:47:32		09.11.2018 12:25:15	08.11.2018 21:13:03	16.11.2018 17:14:20"; [iseESPexec.cpp:12575]
Nov 17 17:05:17 homematic-ccu3 local0.err ReGaHss: Error: IseESP::ScriptRuntimeError: string channels = "3754	2821	8327	8330	8333	13707";string timestamps = "17.11.2018 17:02:57	17.11.2018 17:00:10	17.11.2018 17:02:40	17.11.2018 17:00:34	17.11.2018 17:02:40	17.11.2018 17:00:11"; [iseESPexec.cpp:12575]
Nov 17 17:05:20 homematic-ccu3 local0.err ReGaHss: Error: IseESP::ScriptRuntimeError: string channels = "";string timestamps = ""; [iseESPexec.cpp:12575]
Nov 17 17:05:24 homematic-ccu3 local0.err ReGaHss: Error: IseESP::ScriptRuntimeError: string channels = "";string timestamps = ""; [iseESPexec.cpp:12575]
Nov 17 17:05:28 homematic-ccu3 local0.err ReGaHss: Error: IseESP::ScriptRuntimeError: string channels = "";string timestamps = ""; [iseESPexec.cpp:12575]
Nov 17 17:05:34 homematic-ccu3 local0.err ReGaHss: Error: IseESP::ScriptRuntimeError: string channels = "";string timestamps = ""; [iseESPexec.cpp:12575]
Nov 17 17:05:46 homematic-ccu3 local0.err ReGaHss: Error: IseESP::ScriptRuntimeError: string channels = "";string timestamps = ""; [iseESPexec.cpp:12575]
Nov 17 17:05:59 homematic-ccu3 local0.err ReGaHss: Error: IseESP::ScriptRuntimeError: string channels = "";string timestamps = ""; [iseESPexec.cpp:12575]
Nov 17 17:06:31 homematic-ccu3 local0.err ReGaHss: Error: IseESP::ScriptRuntimeError: string channels = "";string timestamps = ""; [iseESPexec.cpp:12575]
Nov 17 17:07:10 homematic-ccu3 local0.err ReGaHss: Error: IseESP::ScriptRuntimeError: string channels = "";string timestamps = ""; [iseESPexec.cpp:12575]
Nov 17 17:07:29 homematic-ccu3 local0.err ReGaHss: Error: IseESP::ScriptRuntimeError: string channels = "";string timestamps = ""; [iseESPexec.cpp:12575]
Nov 17 17:08:45 homematic-ccu3 local0.err ReGaHss: Error: IseESP::ScriptRuntimeError: string channels = "";string timestamps = ""; [iseESPexec.cpp:12575]
Nov 17 17:08:48 homematic-ccu3 local0.err ReGaHss: Error: IseESP::ScriptRuntimeError: string channels = "";string timestamps = ""; [iseESPexec.cpp:12575]

Antworten