- das Script lesen und die Funktionsweise wenigstens grob verstehen
- notwendige Anpassungen vornehmen
Moderator: Co-Administratoren
- das Script lesen und die Funktionsweise wenigstens grob verstehen
Dann versuche ich meine Antwort noch mal neu zu formulieren ...
Code: Alles auswählen
HINWEIS: Wenn man als Stromzähler die IEC Variante zum abgreifen der Zahlenwerte nutzt muss natürlich in dem Programm bei der Bedingung entsprechend "IEC Energie-Zähler Gerät" ausgewählt werden.
Hallo
Wenn das Eine der Momentanbezug und das Andere die verrichtete Arbeit ist, können die Daten sich nie dauerhaft angleichen. Das Eine sind kW und das Andere kWh. In letzterem ist die Zeit drin und ein Verbraucher mit 1kW wird auf dem Zähler nach einer Stunde korrekterweise einen Zählerstand von 1kWh produzieren. Nach einer weiteren aber 2 kWh usw.
Eine solche Einheit gibt es auf keinem Zähler. Der zählt kWh. Teilt man dieses durch eine Zeitkonstante (meinetwegen eine Stunde) wäre auch nur ein statistische aber nicht messbare Größe. Mathematisch ist dieses die Momentanleistung, denn kWh/h ergibt kW.