Homematic Dimmer "Long On Level"

Kabellose und kabelgebundene Sender und Empfänger der klassischen Homematic-Serie

Moderator: Co-Administratoren

Antworten
thormann
Beiträge: 168
Registriert: 31.07.2011, 11:52

Homematic Dimmer "Long On Level"

Beitrag von thormann » 11.02.2020, 11:09

Hallo,

ich weiss nicht, ob das überhaupt möglich ist. Ich habe jedenfalls bisher nicht die richtige Einstellung gefunden.

Ich möchte, dass der Dimmer durch einen langen Tastendruck zu 100% eingeschaltet wird, dafür ist ja der Wert "Long On Level". Dieser Wert wird aber wohl nur verwendet, wenn "Jump To Target" ausgewählt wird. Wie kann ich jetzt hoch bzw. runterdimmen, wie das bei "Toggledim" der Fall wäre?

Oder gibt es auch bei "Toggledim" eine Einstellung, den Wert beim Einschalten festzulegen?

Danke schonmal und Grüsse,

GT

Benutzeravatar
Sammy
Beiträge: 9172
Registriert: 09.09.2008, 20:47
Hat sich bedankt: 15 Mal
Danksagung erhalten: 174 Mal

Re: Homematic Dimmer "Long On Level"

Beitrag von Sammy » 11.02.2020, 16:43

LONG_ON_LEVEL wird bei der Aktion Jump_to_Target verwendet.
Du möchtest mit dem langen Tastendruck aber normal dimmen können, richtig?
Du kannst einen Start-Level festlegen (Ramp-Start-Step) und den maximalen Dim-Pegel festlegen (DIM_MAX_LEVEL).
Mir ist momentan anhand Deiner Beschreibung aber nicht klar, welches Verhalten Du überhaupt genau haben willst.

Gruß Sammy
Links: CCU-Logik, Tipps für Anfänger, WebUI-Doku, Expertenparameter, virtuelle Aktorkanäle
Inventur vom 22.01.14: 516 Kanäle in 165 Geräten, 132 Programme, 270 Direkte Verknüpfungen
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!

thormann
Beiträge: 168
Registriert: 31.07.2011, 11:52

Re: Homematic Dimmer "Long On Level"

Beitrag von thormann » 11.02.2020, 18:40

@Sammy

Danke für die Antwort

War vielleicht etwas unklar ausgedrückt. Hier nochmal genau, was genau mein Ziel ist:

1.) Aus dem ausgeschalteten Zustand soll der Dimmer durch den langen Tastendruck auf volle Helligkeit gehen (und durch den kurzen auf minimale).

2.) Solange der Dimmer eingeschaltet ist, möchte ich die normale "Toggledim" Funktion über den langen Druck.

Den ersten Teil bekomme ich ja über "Jump to Target" und "Long On Level" hin, dann funktioniert das Dimmen aber nicht. Wenn ich auf "Toggledim" stelle funktioniert natürlich der 2. Teil, aber ich kann keine Start Helligkeit dem langen Tastendruck zuordnen.

Die Kombination aus beiden wäre super :-)

Was genau mach eigentlich "Ramp Start Step" ?

Benutzeravatar
Sammy
Beiträge: 9172
Registriert: 09.09.2008, 20:47
Hat sich bedankt: 15 Mal
Danksagung erhalten: 174 Mal

Re: Homematic Dimmer "Long On Level"

Beitrag von Sammy » 11.02.2020, 19:24

Was bedeutet das?
thormann hat geschrieben:
11.02.2020, 18:40
und durch den kurzen auf minimale
a) minimale = aus
b) minimale = 10% (Beispiel)

Ramp-Start-Step führt am Beginn einer Rampe eine Sprung um x % durch.

Insgesamt also eher schwer zu lösen. Du solltest einfach mit kurz toggeln und mit lang normal toggel-dimmen
Links: CCU-Logik, Tipps für Anfänger, WebUI-Doku, Expertenparameter, virtuelle Aktorkanäle
Inventur vom 22.01.14: 516 Kanäle in 165 Geräten, 132 Programme, 270 Direkte Verknüpfungen
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!

thormann
Beiträge: 168
Registriert: 31.07.2011, 11:52

Re: Homematic Dimmer "Long On Level"

Beitrag von thormann » 11.02.2020, 19:36

Sammy hat geschrieben:
11.02.2020, 19:24
Was bedeutet das?
thormann hat geschrieben:
11.02.2020, 18:40
und durch den kurzen auf minimale
Der Wert unter "Short On Level", der funktioniert ja. Ich hab da 10% eingestellt.
Sammy hat geschrieben:
11.02.2020, 19:24
Ramp-Start-Step führt am Beginn einer Rampe eine Sprung um x % durch.
Das hört sich doch an, als ob mir das helfen könnte. Leider bringt der Wert bei mit keine Änderung des Verhaltens??

Benutzeravatar
Sammy
Beiträge: 9172
Registriert: 09.09.2008, 20:47
Hat sich bedankt: 15 Mal
Danksagung erhalten: 174 Mal

Re: Homematic Dimmer "Long On Level"

Beitrag von Sammy » 12.02.2020, 14:54

Sammy hat geschrieben:
11.02.2020, 19:24
schwer zu lösen. Du solltest einfach mit kurz toggeln und mit lang normal toggel-dimmen
Links: CCU-Logik, Tipps für Anfänger, WebUI-Doku, Expertenparameter, virtuelle Aktorkanäle
Inventur vom 22.01.14: 516 Kanäle in 165 Geräten, 132 Programme, 270 Direkte Verknüpfungen
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!

Antworten

Zurück zu „HomeMatic Aktoren und Sensoren (klassisch)“