HM-LC-Sw4-SM maximale Last pro Kanal?
Moderator: Co-Administratoren
HM-LC-Sw4-SM maximale Last pro Kanal?
Hallo,
ich brauche mal eure Hilfe bei der maximal zulässigen Leistungsaufnahme pro Kanal.
Vorab mal meine Situation:
Ich steuere seit vielen Jahren meinen Außenbereich mit diesem Funkschalter. Leider gibt es im Garten nur eine 230V Leitung.
An den 4 Kanälen hängen
1. LED Terrassenbeleuchtung (ca. 50 W)
2. zwei Außensteckdosen (für Musikbox)
3. LED Gartenbeleuchtung (20 W)
4. Pool-Umwälzpumpe (450 Watt)
Ich möchte nun für den Pool eine Inverter Wärmepumpe an den 4. Kanal mit anschließen, damit diese
Eingangsleistung (bei 100% Leistung) max. 2.5 kW bei 11 A. Das wird vermutlich nur selten bis gar nicht passieren, da diese Leistung nur abgerufen wird, wenn es eiskalt draußen ist und die WP richtig Strom verbrauchen muss, um das Wasser zu erwärmen.
Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, meine aber gelesen zu haben, dass man pro Kanal nur 1.3 kW schalten kann. Oder in Summe 5 kW durch 4 = 1.25 kW?
Die Kanäle 1-3 verbrauchen ja quasi nix. Der Kanal 4 würde dann im Regelbetrieb, also tagsüber wenn es draußen warm ist, ca. 450 W (Pumpe) + 650 W (Wärmepumpe) verbrauchen.
Wenn die max. Belastung pro Kanal nur 1.3 kW sind und die Last darüber hinaus geht, zerschieße ich mir dann den ganzen Schaltaktor oder fliegt nur die Sicherung/FI raus?
Da es den nicht mehr zu kaufen gibt, ich momentan aber keine Zeit habe da alles neu zu verlegen, würde ich ansonsten die WP über ein langes Verlängerungskabel betreiben und mir was Gescheites überlegen.
Besten Dank für eure Hilfe.
Viele Grüße
Wolfgang
ich brauche mal eure Hilfe bei der maximal zulässigen Leistungsaufnahme pro Kanal.
Vorab mal meine Situation:
Ich steuere seit vielen Jahren meinen Außenbereich mit diesem Funkschalter. Leider gibt es im Garten nur eine 230V Leitung.
An den 4 Kanälen hängen
1. LED Terrassenbeleuchtung (ca. 50 W)
2. zwei Außensteckdosen (für Musikbox)
3. LED Gartenbeleuchtung (20 W)
4. Pool-Umwälzpumpe (450 Watt)
Ich möchte nun für den Pool eine Inverter Wärmepumpe an den 4. Kanal mit anschließen, damit diese
Eingangsleistung (bei 100% Leistung) max. 2.5 kW bei 11 A. Das wird vermutlich nur selten bis gar nicht passieren, da diese Leistung nur abgerufen wird, wenn es eiskalt draußen ist und die WP richtig Strom verbrauchen muss, um das Wasser zu erwärmen.
Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, meine aber gelesen zu haben, dass man pro Kanal nur 1.3 kW schalten kann. Oder in Summe 5 kW durch 4 = 1.25 kW?
Die Kanäle 1-3 verbrauchen ja quasi nix. Der Kanal 4 würde dann im Regelbetrieb, also tagsüber wenn es draußen warm ist, ca. 450 W (Pumpe) + 650 W (Wärmepumpe) verbrauchen.
Wenn die max. Belastung pro Kanal nur 1.3 kW sind und die Last darüber hinaus geht, zerschieße ich mir dann den ganzen Schaltaktor oder fliegt nur die Sicherung/FI raus?
Da es den nicht mehr zu kaufen gibt, ich momentan aber keine Zeit habe da alles neu zu verlegen, würde ich ansonsten die WP über ein langes Verlängerungskabel betreiben und mir was Gescheites überlegen.
Besten Dank für eure Hilfe.
Viele Grüße
Wolfgang
-
- Beiträge: 14265
- Registriert: 08.05.2013, 23:33
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Nordwürttemberg
- Hat sich bedankt: 598 Mal
- Danksagung erhalten: 1526 Mal
Re: HM-LC-Sw4-SM maximale Last pro Kanal?
Wenn Du Dir die verbauten Relais(chen) mit ihren Minikontakten anschaust, wirst Du wissen, warum der Hersteller den Maximalstrom begrenzt. Es geht nicht um die einzelnen Kanäle sondern die Kontaktbelastung des einzelnen Relais. Wenn Dir das wegbrutzelt, ist eben der Aktor hin (bis Du das Relais austauschst). Und hohe Leistungen und lange Verlängerungsleitungen ist auch eher kritisch. Nicht umsonst gibt es für bestimmte Leitungslängen auch entsprechenden Vorschriften bezüglich der zu verlegenden Aderquerschnitte.
Gruß Xel66
-------------------------------------------------------------------------------------------
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch
- Baxxy
- Beiträge: 11040
- Registriert: 18.12.2018, 15:45
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 632 Mal
- Danksagung erhalten: 2287 Mal
Re: HM-LC-Sw4-SM maximale Last pro Kanal?
Ich würde einfach ein (für die Gesamtleistung Pumpe + WP ausgelegtes) Koppelrelais "zwischenschalten".
Aktor schaltet Relais, Relais schaltet Verbraucher.
Aktor schaltet Relais, Relais schaltet Verbraucher.
Grüße... Baxxy
- Raspberry Pi 4 als Homematic-Zentrale - Tipps und Informationen
- Analysescript für genutzte Funk-Adressen, Funkmodul-Hardware und Zentralen Hardware
- NANO CUL 868MHz - Stick zum AskSin Analyzer XS umflashen (Anleitung für ArduinoIDE unter Windows)
- Firmware Updates für IP-Aktoren / Sensoren... Info's, Tipps und Sonstiges
- CCU funkt nicht - CarrierSense (CS) Probleme erkennen und lösen
Re: HM-LC-Sw4-SM maximale Last pro Kanal?
Tja, das hatte ich ja schon fast befürchtet. WTF.
Das Zuleitungskabel was zum 4fach Aktor geht ist ein Standard Erdkabel 3x2.5 und etwa 8 m Länge bis zum Verteilerkasten im Keller. Wie gesagt laufen da derzeit zu Spitzenzeiten stündlich für 15 Minuten 500 Watt aus der Leitung. Da mache ich mir bislang keine Sorgen, dass mir das Kabel anfängt zu glühen.
Das mit dem Koppelrelais ist eine gute Idee, die ich mir allerdings auch sparen würde, da die Wärmepumpe auf Wasserdurchfluss reagiert, also auch nur dann läuft, wenn die Umwälzpumpe läuft.
Einfach ein zweites Kabel in das Poolpumpenhaus ziehen geht nicht, ohne den halben Garten aufzugraben und zumal ich dann zusätzlich auch eine Bohrung ins Wohnhaus machen müsste..
Ergo werde ich dann den Kanal 4, der derzeit das Haus mit Saft versorgt trennen und direkt an das Erdkabel noch vor dem 4fach Aktor klemmen. Ich muss die WP eh an die Elektrik des Poolpumpenhauses anschließen, da ich im Haus einen 30mA FI verbaut habe und zwingend daran alle elektrischen Verbraucher hängen müssen. Ich will nach wie vor unbesorgt in den Pool gehen, "wird schon gutgehen" ist hier keine Option.
Gibt es eine Art "Zwischensteckdose" die ich anhand von diversen Parametern (über Homematic, Shelly, Tuya, IFTTT, usw.) steuern kann, dass die WP z.B. nur dann Saft bekommt, wenn meine Photovoltaik auf dem Dach auch liefert (was ich über eine API abfragen kann)? Würde ich da hier im Forum auch fündig? Falls ja, würde ich mich über einen Tipp zur richtigen Kategorie echt freuen.
Trotzdem besten Dank für Eure schnellen Tipps, dann werde ich das mal zeitlich für mich einplanen, alles wieder aufzubuddeln und neu zu verkabeln.
Das Zuleitungskabel was zum 4fach Aktor geht ist ein Standard Erdkabel 3x2.5 und etwa 8 m Länge bis zum Verteilerkasten im Keller. Wie gesagt laufen da derzeit zu Spitzenzeiten stündlich für 15 Minuten 500 Watt aus der Leitung. Da mache ich mir bislang keine Sorgen, dass mir das Kabel anfängt zu glühen.
Das mit dem Koppelrelais ist eine gute Idee, die ich mir allerdings auch sparen würde, da die Wärmepumpe auf Wasserdurchfluss reagiert, also auch nur dann läuft, wenn die Umwälzpumpe läuft.
Einfach ein zweites Kabel in das Poolpumpenhaus ziehen geht nicht, ohne den halben Garten aufzugraben und zumal ich dann zusätzlich auch eine Bohrung ins Wohnhaus machen müsste..
Ergo werde ich dann den Kanal 4, der derzeit das Haus mit Saft versorgt trennen und direkt an das Erdkabel noch vor dem 4fach Aktor klemmen. Ich muss die WP eh an die Elektrik des Poolpumpenhauses anschließen, da ich im Haus einen 30mA FI verbaut habe und zwingend daran alle elektrischen Verbraucher hängen müssen. Ich will nach wie vor unbesorgt in den Pool gehen, "wird schon gutgehen" ist hier keine Option.
Gibt es eine Art "Zwischensteckdose" die ich anhand von diversen Parametern (über Homematic, Shelly, Tuya, IFTTT, usw.) steuern kann, dass die WP z.B. nur dann Saft bekommt, wenn meine Photovoltaik auf dem Dach auch liefert (was ich über eine API abfragen kann)? Würde ich da hier im Forum auch fündig? Falls ja, würde ich mich über einen Tipp zur richtigen Kategorie echt freuen.
Trotzdem besten Dank für Eure schnellen Tipps, dann werde ich das mal zeitlich für mich einplanen, alles wieder aufzubuddeln und neu zu verkabeln.
- shartelt
- Beiträge: 7421
- Registriert: 14.01.2015, 14:59
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 524 Mal
- Danksagung erhalten: 754 Mal
Re: HM-LC-Sw4-SM maximale Last pro Kanal?
evcc.ioWoFried hat geschrieben: ↑09.07.2023, 17:28Gibt es eine Art "Zwischensteckdose" die ich anhand von diversen Parametern (über Homematic, Shelly, Tuya, IFTTT, usw.) steuern kann, dass die WP z.B. nur dann Saft bekommt, wenn meine Photovoltaik auf dem Dach auch liefert (was ich über eine API abfragen kann)? Würde ich da hier im Forum auch fündig? Falls ja, würde ich mich über einen Tipp zur richtigen Kategorie echt freuen.
oder evcc github googlen
-
- Beiträge: 722
- Registriert: 09.04.2017, 10:16
- System: CCU
- Wohnort: Nierstein [D]
- Hat sich bedankt: 90 Mal
- Danksagung erhalten: 68 Mal
Re: HM-LC-Sw4-SM maximale Last pro Kanal?
Ich schreibe, aus Zeitgründen, aus meiner FroniusSolaranlage
nur den SOC der Batterie via iobroker in eine HM-Variable.
Batterie > 98% Steckdose an
Batterie < 98% Steckdose aus.
Meine Theorie hier ist, dass die Batterie eben nur voll ist, wenn die Solaranlage mehr liefert, als verbraucht wird.
Klappt gut und ist supersimpel.
nur den SOC der Batterie via iobroker in eine HM-Variable.
Batterie > 98% Steckdose an
Batterie < 98% Steckdose aus.
Meine Theorie hier ist, dass die Batterie eben nur voll ist, wenn die Solaranlage mehr liefert, als verbraucht wird.
Klappt gut und ist supersimpel.
Aufgrund wiederholter nerviger Werbung und "product placement" würde ich mein Haus eher entsmarten als Mediola/NEO zu kaufen.
Re: HM-LC-Sw4-SM maximale Last pro Kanal?
Die beiden Infos zusammen, sind ja quasi "meine Lösung". Ich könnte damit dann die WP mit einem Schuko Stecker in den Hm Zwischenstecker an den FI im Poolpumpenhaus anschließen und die Steuerung über den iOBroker machen. Mehr Schnick-Schnack brauche ich nicht. Weniger Schnick-Schnack = weniger Fehler/Ausfälle.
Ich hab eine CCU3 und könnte somit mit der Schalt-Mess-Steckdose von HM zwei Fliegen mit einer Klapp schlagen. Schalten und build-in auch gleich im Blick behalten was das Teil so an Strom zieht.
Ich muss mal schauen, wie ich an die Werte meines Smart-Meters (Huawai) komme, aber das sollte ich wohl hinbekommen.
Ich hab eine CCU3 und könnte somit mit der Schalt-Mess-Steckdose von HM zwei Fliegen mit einer Klapp schlagen. Schalten und build-in auch gleich im Blick behalten was das Teil so an Strom zieht.
Ich muss mal schauen, wie ich an die Werte meines Smart-Meters (Huawai) komme, aber das sollte ich wohl hinbekommen.