Hallo,
ich habe da ein kleines Problem mit der Lichtsteuerung im Flur. Folgende Komponenten sind verbaut:
1 x HmIP-SMI, Homematic IP Bewegungsmelder innen
1 x HmIP-SCI, Homematic IP Kontakt-Schnittstelle
1 x HM-LC-Dim1T-DR, Funk-Dimmaktor 1-fach, Phasenabschnitt, Hutschienenmontage
Der HM-LC-Dim1T-DR wird über Kanal 1 durch vier normale Wandtaster im Toggle-Betrieb ein- und ausgeschaltet.
Über das nachfolgende Programm schaltet der HmIP-SCI Kanal 2 des HM-LC-Dim1T-DR für 30 Sekunden auf 60 %, wenn eine Bewegung erkannt wurde. Zudem schaltet der HmIP-SMI Kanal 2 für 5 Minuten auf 100 %, wenn die Schranktür des Gaderobenschranks geöffnet wurde. Kanal 2 wird mit 10-sekündiger Verzögerung wieder auf 0 % gesetzt, wenn die Schranktür geschlossen und keine Bewegung mehr erkannt wurde.
So weit, so gut. Ich möchte jetzt aber gerne noch die Möglichkeit haben, das Licht mit einem der Taster sofort ausschalten zu können. Und da hapert es. Denn die Kanäle 1 und 2 sind OR-verknüpft, so dass der höhere Wert Priorität hat. Das soll er auch und zwar nur beim Einschalten, nicht aber beim Ausschalten. Da soll eigentlich der geringere Wert Priorität haben. Habt ihr eine Idee zur Lösung?
Lichtsteuerung im Flur
Moderator: Co-Administratoren
-
- Beiträge: 10694
- Registriert: 21.09.2012, 08:09
- System: CCU
- Wohnort: Stuttgart
- Hat sich bedankt: 331 Mal
- Danksagung erhalten: 507 Mal
Lichtsteuerung im Flur
CCU3 mit stets aktueller FW und den Addons "CUxD" und "Programmedrucken", ioBroker auf Synology DiskStation DS718+ im Docker-Container;
einige Projekte: zentrales Push-Nachrichten-Programm zPNP, DoorPi-Videotürsprechanlage, An- und Abwesenheitsdetektion per Haustürschloss, zentrales Programm zur Steuerung von Beschattungsgeräten zBSP.
einige Projekte: zentrales Push-Nachrichten-Programm zPNP, DoorPi-Videotürsprechanlage, An- und Abwesenheitsdetektion per Haustürschloss, zentrales Programm zur Steuerung von Beschattungsgeräten zBSP.
- Roland M.
- Beiträge: 9960
- Registriert: 08.12.2012, 15:53
- System: CCU
- Wohnort: Graz, Österreich
- Hat sich bedankt: 261 Mal
- Danksagung erhalten: 1432 Mal
Re: Lichtsteuerung im Flur
Hallo Thorsten!
Oder hab ich das Problem nicht verstanden? Möchte ich nicht ausschließen...![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Roland
Was hindert dich daran, den (HM?) Taster über zwei DV beide Kanäle ausschalten zu lassen?
Oder hab ich das Problem nicht verstanden? Möchte ich nicht ausschließen...
![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Roland
Zur leichteren Hilfestellung bitte unbedingt beachten:
-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...
- Bezeichnung (HM-... bzw. HmIP-...) der betroffenen Geräte angeben (nicht Artikelnummer)
- Kurzbeschreibung des Soll-Zustandes (Was soll erreicht werden?)
- Kurzbeschreibung des Ist-Zustandes (Was funktioniert nicht?)
- Fehlermeldungen genau abschreiben, besser noch...
- Screenshots von Programmen, Geräteeinstellungen und Fehlermeldungen (direkt als jpg/png) einstellen!
-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...
-
- Beiträge: 10694
- Registriert: 21.09.2012, 08:09
- System: CCU
- Wohnort: Stuttgart
- Hat sich bedankt: 331 Mal
- Danksagung erhalten: 507 Mal
Re: Lichtsteuerung im Flur
Einen HM-Taster gibt es nicht. Der Hutschinen-Dimmaktor wird ja direkt über seine Tastereingänge durch die angeschlossenen Markentaster geschaltet. Also wie ein Eltako.
Ich müsste wohl eine weitere Bedingung einbinden die Kanal 2 auf 0 setzt, wenn Kanal 1 > 0 ist.
Kurze Frage noch. Was ist der Unterschied zwischen Wert und Dimmwert?
Ist Wert der Istwert und Dimmwert der Sollwert? Und falls ja, warum schreibt man das dann nicht gleich so?
Ich müsste wohl eine weitere Bedingung einbinden die Kanal 2 auf 0 setzt, wenn Kanal 1 > 0 ist.
Kurze Frage noch. Was ist der Unterschied zwischen Wert und Dimmwert?
Ist Wert der Istwert und Dimmwert der Sollwert? Und falls ja, warum schreibt man das dann nicht gleich so?
CCU3 mit stets aktueller FW und den Addons "CUxD" und "Programmedrucken", ioBroker auf Synology DiskStation DS718+ im Docker-Container;
einige Projekte: zentrales Push-Nachrichten-Programm zPNP, DoorPi-Videotürsprechanlage, An- und Abwesenheitsdetektion per Haustürschloss, zentrales Programm zur Steuerung von Beschattungsgeräten zBSP.
einige Projekte: zentrales Push-Nachrichten-Programm zPNP, DoorPi-Videotürsprechanlage, An- und Abwesenheitsdetektion per Haustürschloss, zentrales Programm zur Steuerung von Beschattungsgeräten zBSP.
-
- Beiträge: 10694
- Registriert: 21.09.2012, 08:09
- System: CCU
- Wohnort: Stuttgart
- Hat sich bedankt: 331 Mal
- Danksagung erhalten: 507 Mal
Re: Lichtsteuerung im Flur
So funktionierts.
Wichtig war nur, dass das Ausschalten als Wenn-Bedingung ganz am Anfang des Programms steht, denn sonst werden die anderen Bedingungen immer zuerst erfüllt, so dass Kanal 1 Kanal 2 nicht auf 0 setzen kann. Wegen des Toggelbetriebs von Kanal 1 muss man aber die Taster zwei Mal drücken, wenn man das Licht bei offener Schranktür oder erkannter Bewegung vorzeitig ausschalten möchte. Aber damit kann ich leben.
Wichtig war nur, dass das Ausschalten als Wenn-Bedingung ganz am Anfang des Programms steht, denn sonst werden die anderen Bedingungen immer zuerst erfüllt, so dass Kanal 1 Kanal 2 nicht auf 0 setzen kann. Wegen des Toggelbetriebs von Kanal 1 muss man aber die Taster zwei Mal drücken, wenn man das Licht bei offener Schranktür oder erkannter Bewegung vorzeitig ausschalten möchte. Aber damit kann ich leben.
CCU3 mit stets aktueller FW und den Addons "CUxD" und "Programmedrucken", ioBroker auf Synology DiskStation DS718+ im Docker-Container;
einige Projekte: zentrales Push-Nachrichten-Programm zPNP, DoorPi-Videotürsprechanlage, An- und Abwesenheitsdetektion per Haustürschloss, zentrales Programm zur Steuerung von Beschattungsgeräten zBSP.