Vierfach-Aktor HM-LC-Sw4-DR-2: zu hoher DutyCycle

Kabellose und kabelgebundene Sender und Empfänger der klassischen Homematic-Serie

Moderator: Co-Administratoren

Chili
Beiträge: 85
Registriert: 28.09.2017, 13:30
Hat sich bedankt: 14 Mal
Danksagung erhalten: 1 Mal

Vierfach-Aktor HM-LC-Sw4-DR-2: zu hoher DutyCycle

Beitrag von Chili » 22.01.2025, 11:03

Hallo zusammen,

ich bin gerade etwas ratlos.
Ich habe unter anderem seit Jahren einen Hutschienen-Vierfachaktor HM-LC-Sw4-DR-2 verbaut, der bei mir die Fussbodenheizungsventile steuert.
Zu diesem Zweck ist er direktverknüpft mit zwei Raumthermostaten HM-TC-IT-WM-W-EU. Zusammen mit denen funktioniert er als Zweipunktregelung ohne weiteres Zutun, was auch hervorragend klappt.
Über diese Direktverknüpfungen hinaus gibt es nichts. Keine Programme oder sonstwas.
Mit dem Historian zeichne ich lediglich den Schaltstatus auf.

Nun ist mir folgendes aufgefallen:
Oft sind die roten Status-LED nicht einfach nur an, sondern sie blinken: lang an, kurz mal aus, lang an.
Laut Anleitung ist das ein Hinweis auf überschrittenes Sendelimit - also Duty-Cycle.

Das wundert mich aber.
Selbst wenn dem so wäre: was sollte ich denn anpassen, um den Duty-Cycle zu senken?
Ich habe ja eigentlich gar keine Stellschrauben dafür.
Anders als bei Messsteckdosen gibt es hier keine Optionen wie "auszulassende Meldungen" oder so.
Es gibt bei diesem Gerät auch keinen Kanal, mit dem man den Duty-Cycle abfragen/aufzeichnen könnte.

Es ist jetzt nicht so, dass sich das in der Praxis irgendwie negativ auswirkt.
Nein, überhaupt nicht.

Aber irgendwie stört es mich, dass ein solcher Zustand überhaupt vorkommt.

Benutzeravatar
robbi77
Beiträge: 14524
Registriert: 19.01.2011, 19:15
System: CCU
Wohnort: Landau
Hat sich bedankt: 196 Mal
Danksagung erhalten: 828 Mal

Re: Vierfach-Aktor HM-LC-Sw4-DR-2: zu hoher DutyCycle

Beitrag von robbi77 » 22.01.2025, 12:01

Nun ist mir folgendes aufgefallen:
Oft sind die roten Status-LED nicht einfach nur an, sondern sie blinken: lang an, kurz mal aus, lang an.
Laut Anleitung ist das ein Hinweis auf überschrittenes Sendelimit - also Duty-Cycle.
Nö.
IMG_0699.jpeg
Lang und kurz ist DC.
Also lang an - aus - kurz an

Sicher das er nicht defekt ist und immer wieder neu startet?
So verhält sich bei mir schon ein zweiter …

Chili
Beiträge: 85
Registriert: 28.09.2017, 13:30
Hat sich bedankt: 14 Mal
Danksagung erhalten: 1 Mal

Re: Vierfach-Aktor HM-LC-Sw4-DR-2: zu hoher DutyCycle

Beitrag von Chili » 23.01.2025, 11:05

robbi77 hat geschrieben:
22.01.2025, 12:01
Sicher das er nicht defekt ist und immer wieder neu startet?
So verhält sich bei mir schon ein zweiter …
Definiere "defekt".
Er erfüllt seine Aufgabe bisher anstandslos, die Zweipunktregelungen der Fussbodenheizungen mit ihm laufen.

Was nicht heisst, dass er nicht doch irgendein Problem haben könnte.

Chili
Beiträge: 85
Registriert: 28.09.2017, 13:30
Hat sich bedankt: 14 Mal
Danksagung erhalten: 1 Mal

Re: Vierfach-Aktor HM-LC-Sw4-DR-2: zu hoher DutyCycle

Beitrag von Chili » 23.01.2025, 11:09

robbi77 hat geschrieben:
22.01.2025, 12:01
Lang und kurz ist DC.
Also lang an - aus - kurz an
Interessantes Detail!!
So ist es eigentlich NICHT bei mir.
Hier ist es: lang an, kurz aus, lang an, kurz aus, lang an, kurz aus... and so on.

Dann hätten wir hier einen nicht spezifizierten Blinkcode vorliegen.

Benutzeravatar
robbi77
Beiträge: 14524
Registriert: 19.01.2011, 19:15
System: CCU
Wohnort: Landau
Hat sich bedankt: 196 Mal
Danksagung erhalten: 828 Mal

Re: Vierfach-Aktor HM-LC-Sw4-DR-2: zu hoher DutyCycle

Beitrag von robbi77 » 23.01.2025, 13:26

Definiere "defekt".
Kaputt …
Sicher das er nicht defekt ist und immer wieder neu startet?

Chili
Beiträge: 85
Registriert: 28.09.2017, 13:30
Hat sich bedankt: 14 Mal
Danksagung erhalten: 1 Mal

Re: Vierfach-Aktor HM-LC-Sw4-DR-2: zu hoher DutyCycle

Beitrag von Chili » 23.01.2025, 21:36

robbi77 hat geschrieben:
23.01.2025, 13:26
Definiere "defekt".
Kaputt …
So ganz "kaputt" kann er nicht sein, wenn er noch seine ihm zugedachte Aufgabe erfüllt.

Im Zweifelsfall lebe ich mit dem Blinken.
Im Kasten der Fußbodenheizung sehe ich ihn nicht; soll er tun was er will.

Xel66
Beiträge: 15271
Registriert: 08.05.2013, 23:33
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Nordwürttemberg
Hat sich bedankt: 685 Mal
Danksagung erhalten: 1713 Mal

Re: Vierfach-Aktor HM-LC-Sw4-DR-2: zu hoher DutyCycle

Beitrag von Xel66 » 23.01.2025, 21:53

Sicher, dass das kein Blinken für eine mitgegebene Einschaltdauer ist? Wie sehen die Direktverknüpfungen aus?

Gruß Xel66
-------------------------------------------------------------------------------------------
617 Kanäle in 166 Geräten und 242 CUxD-Kanäle in 45 CUxD-Geräten:
366 Programme, 357 Systemvariablen und 209 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.75.7.20240420 (rpi3) + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch, Logging von Programmläufen

Benutzeravatar
robbi77
Beiträge: 14524
Registriert: 19.01.2011, 19:15
System: CCU
Wohnort: Landau
Hat sich bedankt: 196 Mal
Danksagung erhalten: 828 Mal

Re: Vierfach-Aktor HM-LC-Sw4-DR-2: zu hoher DutyCycle

Beitrag von robbi77 » 24.01.2025, 06:48

Auf die Idee bin ich auch grad gekommen.
Die Aktoren blinken wenn in denen eine Einschaltdauer abläuft.
Schalt ihn doch mal von Hand … blinkts dann immer noch?

Benutzeravatar
Baxxy
Beiträge: 12963
Registriert: 18.12.2018, 15:45
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Berlin
Hat sich bedankt: 793 Mal
Danksagung erhalten: 2831 Mal

Re: Vierfach-Aktor HM-LC-Sw4-DR-2: zu hoher DutyCycle

Beitrag von Baxxy » 24.01.2025, 08:34

Bei einer AUSschaltdauer blinken die auch. Die Blinkmuster sind aber leicht unterschiedlich.
Man kann auch in der WebUI gucken ob da ein Zahnrad bei "letzte Änderung" zu sehen ist.
Dann läuft entweder eine EINschaltdauer oder eine AUSschaltdauer.

Chili
Beiträge: 85
Registriert: 28.09.2017, 13:30
Hat sich bedankt: 14 Mal
Danksagung erhalten: 1 Mal

Re: Vierfach-Aktor HM-LC-Sw4-DR-2: zu hoher DutyCycle

Beitrag von Chili » 24.01.2025, 08:40

Xel66 hat geschrieben:
23.01.2025, 21:53
Sicher, dass das kein Blinken für eine mitgegebene Einschaltdauer ist?
Die Einstellungen, derer es bei dem Gerät wirklich wenig gibt, hatte ich alle schon durch.
2025-01-24 Schaltaktor 001.jpg
Xel66 hat geschrieben:
23.01.2025, 21:53
Wie sehen die Direktverknüpfungen aus?
Aber hier lauerte dann tatsächlich eine Überraschung:
2025-01-24 Schaltaktor 002.jpg
Du bist gut, mein Freund!! :P

Antworten

Zurück zu „HomeMatic Aktoren und Sensoren (klassisch)“