HM-Sec-SC-2 plötzlich seltsames verhalten
Moderator: Co-Administratoren
- roe1974
- Beiträge: 776
- Registriert: 17.10.2017, 16:15
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Wien
- Hat sich bedankt: 55 Mal
- Danksagung erhalten: 15 Mal
HM-Sec-SC-2 plötzlich seltsames verhalten
Seit der neuen OpenCCU (3.85.7.20260131, muss aber nicht damit zu tun haben) verhält sich mein HM-Sec-SC-2 (hängt an einem LAN Gateway) seltsam.
Öffnen/schliessen quittiert er mit langem orangenen Licht, dann rot.
In der OpenCCU wird kein Status mehr aktualisiert.
Nehme ich die Batterien raus kommt jedoch eine Sabotage Meldung bei der OpenCCU an.
Die OpenCCU meldet auch nicht dass es irgendeine Kommunikationsstörung gäbe.
Jemand eine Idee ?
lg Richard
Öffnen/schliessen quittiert er mit langem orangenen Licht, dann rot.
In der OpenCCU wird kein Status mehr aktualisiert.
Nehme ich die Batterien raus kommt jedoch eine Sabotage Meldung bei der OpenCCU an.
Die OpenCCU meldet auch nicht dass es irgendeine Kommunikationsstörung gäbe.
Jemand eine Idee ?
lg Richard
- Roland M.
- Beiträge: 10996
- Registriert: 08.12.2012, 15:53
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Graz, Österreich
- Hat sich bedankt: 315 Mal
- Danksagung erhalten: 1766 Mal
Re: HM-Sec-SC-2 plötzlich seltsames verhalten
Hallo Richard!

Abhilfe:
In den Geräteeinstellungen oben rechts den Button "Restore Config" drücken und am Gerät die Anlern/Config/System-Taste (wie immer du sie nennen willst
).
Alternative über DevConfig ebenfalls ein Restore Config machen.
Roland
Nein, hat damit nichts zu tun.
Der hat einfach nur seine Konfiguration verloren. Passiert immer wieder einmal, gerade bei leeren Batterien oder direkt beim Batterietauschen.Öffnen/schliessen quittiert er mit langem orangenen Licht, dann rot.
Abhilfe:
In den Geräteeinstellungen oben rechts den Button "Restore Config" drücken und am Gerät die Anlern/Config/System-Taste (wie immer du sie nennen willst
Alternative über DevConfig ebenfalls ein Restore Config machen.
Roland
Zur leichteren Hilfestellung bitte unbedingt beachten:
-----------------------------------------------------------------------
1. OpenCCU auf Proxmox-Server mit ~110 Geräten
2. OpenCCU auf "Charly" per VPN mit ~70 Geräten
3. OpenCCU auf CCU3 per VPN mit ~40 Geräten
CCU1, (mehrere) CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, OpenCCU als VM unter Proxmox, Access Point,...
- Bezeichnung (HM-... bzw. HmIP-...) der betroffenen Geräte angeben (keine Artikelnummern)
- Kurzbeschreibung des Soll-Zustandes (Was soll erreicht werden?)
- Kurzbeschreibung des Ist-Zustandes (Was funktioniert nicht?)
- Fehlermeldungen genau abschreiben, besser noch...
- Screenshots von Programmen, Geräteeinstellungen und Fehlermeldungen (direkt als jpg/png) einstellen!
-----------------------------------------------------------------------
1. OpenCCU auf Proxmox-Server mit ~110 Geräten
2. OpenCCU auf "Charly" per VPN mit ~70 Geräten
3. OpenCCU auf CCU3 per VPN mit ~40 Geräten
CCU1, (mehrere) CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, OpenCCU als VM unter Proxmox, Access Point,...
-
Xel66
- Beiträge: 16698
- Registriert: 08.05.2013, 23:33
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Nordwürttemberg
- Hat sich bedankt: 770 Mal
- Danksagung erhalten: 1944 Mal
Re: HM-Sec-SC-2 plötzlich seltsames verhalten
Oder er hat noch einen anderen Verknüpfungspartner, den er nicht erreicht. Kommunikationsstörungsmeldungen beziehen sich immer auf die Kommunikation von und zur CCU. Ist die Kommunikation zu anderen Partnern nicht möglich, erfolgt die Signalisierung auf den Weg über die LED des Verbindung suchenden Gerätes. Eine Meldung in der CCU würde nur auftauchen, wenn sie auch sie keinen Kontakt zu dem anderen Verknüpfungspartner hat.
Gruß Xel66
-------------------------------------------------------------------------------------------
617 Kanäle in 166 Geräten und 242 CUxD-Kanäle in 45 CUxD-Geräten:
366 Programme, 357 Systemvariablen und 209 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.75.7.20240420 (rpi3) + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch, Logging von Programmläufen
617 Kanäle in 166 Geräten und 242 CUxD-Kanäle in 45 CUxD-Geräten:
366 Programme, 357 Systemvariablen und 209 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.75.7.20240420 (rpi3) + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch, Logging von Programmläufen
- roe1974
- Beiträge: 776
- Registriert: 17.10.2017, 16:15
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Wien
- Hat sich bedankt: 55 Mal
- Danksagung erhalten: 15 Mal
Re: HM-Sec-SC-2 plötzlich seltsames verhalten
Vielen Dank !
Nein, es gibt keinen Verknüpfungspartner.
D.h. aber vorher auf der CCU den Aktor wieder der CCU zuweisen (ist aktuell dem LGW zugeordnet) ... richtig ?
lg Richard
Nein, es gibt keinen Verknüpfungspartner.
D.h. aber vorher auf der CCU den Aktor wieder der CCU zuweisen (ist aktuell dem LGW zugeordnet) ... richtig ?
lg Richard
- Roland M.
- Beiträge: 10996
- Registriert: 08.12.2012, 15:53
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Graz, Österreich
- Hat sich bedankt: 315 Mal
- Danksagung erhalten: 1766 Mal
Re: HM-Sec-SC-2 plötzlich seltsames verhalten
Hallo Richard!
Roland
Ist nicht notwendig.
Roland
Zur leichteren Hilfestellung bitte unbedingt beachten:
-----------------------------------------------------------------------
1. OpenCCU auf Proxmox-Server mit ~110 Geräten
2. OpenCCU auf "Charly" per VPN mit ~70 Geräten
3. OpenCCU auf CCU3 per VPN mit ~40 Geräten
CCU1, (mehrere) CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, OpenCCU als VM unter Proxmox, Access Point,...
- Bezeichnung (HM-... bzw. HmIP-...) der betroffenen Geräte angeben (keine Artikelnummern)
- Kurzbeschreibung des Soll-Zustandes (Was soll erreicht werden?)
- Kurzbeschreibung des Ist-Zustandes (Was funktioniert nicht?)
- Fehlermeldungen genau abschreiben, besser noch...
- Screenshots von Programmen, Geräteeinstellungen und Fehlermeldungen (direkt als jpg/png) einstellen!
-----------------------------------------------------------------------
1. OpenCCU auf Proxmox-Server mit ~110 Geräten
2. OpenCCU auf "Charly" per VPN mit ~70 Geräten
3. OpenCCU auf CCU3 per VPN mit ~40 Geräten
CCU1, (mehrere) CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, OpenCCU als VM unter Proxmox, Access Point,...
- roe1974
- Beiträge: 776
- Registriert: 17.10.2017, 16:15
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Wien
- Hat sich bedankt: 55 Mal
- Danksagung erhalten: 15 Mal
Re: HM-Sec-SC-2 plötzlich seltsames verhalten
Hallo Roland
Okeeeeee .... muss der Aktor, während ich das durchführe, im Sendebereich des LGW oder der CCU sein ? ... oder ist das auch egal ?
lg Richard
Okeeeeee .... muss der Aktor, während ich das durchführe, im Sendebereich des LGW oder der CCU sein ? ... oder ist das auch egal ?
lg Richard
-
Xel66
- Beiträge: 16698
- Registriert: 08.05.2013, 23:33
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Nordwürttemberg
- Hat sich bedankt: 770 Mal
- Danksagung erhalten: 1944 Mal
Re: HM-Sec-SC-2 plötzlich seltsames verhalten
Er sollte funktechnisch gut erreichbar sein.
Gruß Xel66
Gruß Xel66
-------------------------------------------------------------------------------------------
617 Kanäle in 166 Geräten und 242 CUxD-Kanäle in 45 CUxD-Geräten:
366 Programme, 357 Systemvariablen und 209 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.75.7.20240420 (rpi3) + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch, Logging von Programmläufen
617 Kanäle in 166 Geräten und 242 CUxD-Kanäle in 45 CUxD-Geräten:
366 Programme, 357 Systemvariablen und 209 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.75.7.20240420 (rpi3) + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch, Logging von Programmläufen
- roe1974
- Beiträge: 776
- Registriert: 17.10.2017, 16:15
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Wien
- Hat sich bedankt: 55 Mal
- Danksagung erhalten: 15 Mal
Re: HM-Sec-SC-2 plötzlich seltsames verhalten
@Roland: Vielen Dank für den Hinweis. Hat super funktioniert, der Sensor funktioniert wieder wie er soll 
lg Richard
lg Richard