Aktoren durch LED-Spots kaputt gegangen?

Kabellose und kabelgebundene Sender und Empfänger der klassischen Homematic-Serie

Moderator: Co-Administratoren

klassisch
Beiträge: 3974
Registriert: 24.03.2011, 04:32
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 110 Mal
Danksagung erhalten: 71 Mal

Re: Aktoren durch LED-Spots kaputt gegangen?

Beitrag von klassisch » 30.01.2015, 17:29

Nicht unbedingt, gilt nur bei Leistungsfaktor 1. Bitte mein Eingangstatement lesen. Nicht auf die W achten, sondern auf die VA!
Bei LEDs kann es schon mal Leistungsfaktoren um 0,5 oder 0,6 geben, bes. bei Kondensatornetzteilen. Dann werden aus den 200W ruckzuck 400VA und die sind außerhalb der Spec.

Die Sicherung fliegt nicht. Die ist nicht so schnell. Einfache Plausibilisierung: Vor Einbau des Reihenwiderstandes ist sie ja auch nicht geflogen :wink:

leknilk0815
Beiträge: 6693
Registriert: 19.03.2007, 08:21
Danksagung erhalten: 2 Mal

Re: Aktoren durch LED-Spots kaputt gegangen?

Beitrag von leknilk0815 » 30.01.2015, 17:35

...ich hab von "pragmatisch" geredet. Rechnen kann ich selber und wie sich Wechselstrom bei kapazitiven Lasten verhält, ist mir auch bekannt. Was mir nicht bekannt ist, ist ein Elektriker, dem das nicht bekannt ist... :D
klassisch hat geschrieben:Die Sicherung fliegt nicht. Die ist nicht so schnell. Einfache Plausibilisierung: Vor Einbau des Reihenwiderstandes ist sie ja auch nicht geflogen :wink:
Ich meinte die Sicherung im ESB.
Aber ich hab grade im DB gespickt: sie hält 90A für 1ms. Da eine Halbwelle 10ms dauert, dürfte sie auch halten.
Gruß - Toni

KS300 + Sonnendauer + Windrichtung, KS888, HM-CC-TC/HM-CC-VD, FHT80b, und etwas FS20-xx, Keymatic, EM1000, CCU2 und FHZ2000 sowie HP Studio, HPCL + Upgrade für FHZ

C-B
Beiträge: 35
Registriert: 17.10.2016, 19:58

Re: Aktoren durch LED-Spots kaputt gegangen?

Beitrag von C-B » 11.11.2021, 14:33

Hallo Leute,
ich würde gerne für folgendes vorhaben eure meinung wissen.
Mir hat es bereits am Aktor (HmIP-BSL) das Relais "verklebt" ...

Welche massnahme wäre bei folgender konfig sinvoll?
Welcher Aktor? eQ-3 Einschalt-Strombegrenzer einbauen? ...

1) 4x LED Strahler je 9 Watt und 2x LED Transformator (für zwei LED Stripes)
da es beim HmIP-BSL das relais verklebt hat ist erstmal ein HmIP-BSM drin.
gerne würde ich hier weiterhin ein HmIP-BSL verwenden

2) 1x 20 Watt LED strahler
als aktor habe ich zur verfügung / vom platzbedarf her: HM-LC-Sw1-FM oder HmIP-FSM

3) 1x mini LED trafo und 1x 18 Watt LED deckenleuchte
noch kein HM aktor verbaut. gerne ein HmIP-BSL

4) wo bekomme ich ein ersatz relais her?
HF41F-012-ZST

Danke!

Matsch
Beiträge: 5452
Registriert: 30.05.2019, 11:37
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Chemnitz
Hat sich bedankt: 116 Mal
Danksagung erhalten: 741 Mal

Re: Aktoren durch LED-Spots kaputt gegangen?

Beitrag von Matsch » 11.11.2021, 14:39

C-B hat geschrieben:
11.11.2021, 14:33
4) wo bekomme ich ein ersatz relais her?
HF41F-012-ZST
Einfach mal googlen? Nach 5 s hast du zahlreiche Anbieter wie Conrad, Voelkner, reichelt, amazon, ebay usw. usf.

C-B
Beiträge: 35
Registriert: 17.10.2016, 19:58

Re: Aktoren durch LED-Spots kaputt gegangen?

Beitrag von C-B » 11.11.2021, 14:52

Matsch hat geschrieben:
11.11.2021, 14:39
C-B hat geschrieben:
11.11.2021, 14:33
4) wo bekomme ich ein ersatz relais her?
HF41F-012-ZST
Einfach mal googlen? Nach 5 s hast du zahlreiche Anbieter wie Conrad, Voelkner, reichelt, amazon, ebay usw. usf.
Bei keinem Lieferbar. Habe gelesen, das es auch Relais gäbe, bei dem die Kontakte mehr aushalten. Das wäre natürlich noch besser.

Matsch
Beiträge: 5452
Registriert: 30.05.2019, 11:37
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Chemnitz
Hat sich bedankt: 116 Mal
Danksagung erhalten: 741 Mal

Re: Aktoren durch LED-Spots kaputt gegangen?

Beitrag von Matsch » 11.11.2021, 15:07

C-B hat geschrieben:
11.11.2021, 14:52
Bei keinem Lieferbar.
Hmm, da haben wir wieder das China-Lieferproblem.
Auch ein ein bißchen besseres Relais würde das vermutlich auf Dauer nicht aushalten ohne Begrenzer. M.E. aber ist das hauptsächlich ein Problem der Leuchtmittel- / Trafohersteller.

C-B
Beiträge: 35
Registriert: 17.10.2016, 19:58

Re: Aktoren durch LED-Spots kaputt gegangen?

Beitrag von C-B » 11.11.2021, 15:21

Matsch hat geschrieben:
11.11.2021, 15:07
C-B hat geschrieben:
11.11.2021, 14:52
Bei keinem Lieferbar.
Hmm, da haben wir wieder das China-Lieferproblem.
Auch ein ein bißchen besseres Relais würde das vermutlich auf Dauer nicht aushalten ohne Begrenzer. M.E. aber ist das hauptsächlich ein Problem der Leuchtmittel- / Trafohersteller.
Warum wird sowas nicht gleich im Aktor integriert?
Ein Einschalt-Strombegrenzer.

Gerade in Zeiten, wo es viele LED Leuchtmittel gibt.

Xel66
Beiträge: 14165
Registriert: 08.05.2013, 23:33
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Nordwürttemberg
Hat sich bedankt: 585 Mal
Danksagung erhalten: 1500 Mal

Re: Aktoren durch LED-Spots kaputt gegangen?

Beitrag von Xel66 » 11.11.2021, 15:33

Weil ein ESB bei klassischen Leuchtmitteln keinen Sinn ergibt und dort nur unnötig Wärme produzieren würde. Die Abwärme ist auch der Grund, ESB nicht im Aktor zu integrieren. Gibt schon genügend Probleme mit den Kondensatoren. Und Schaltaktoren können grundsätzlich auch für andere Verbraucher eingesetzt werden, bei denen ESB stören könnten.

Gruß Xel66
-------------------------------------------------------------------------------------------
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch

Matsch
Beiträge: 5452
Registriert: 30.05.2019, 11:37
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Chemnitz
Hat sich bedankt: 116 Mal
Danksagung erhalten: 741 Mal

Re: Aktoren durch LED-Spots kaputt gegangen?

Beitrag von Matsch » 11.11.2021, 15:41

C-B hat geschrieben:
11.11.2021, 15:21
Warum wird sowas nicht gleich im Aktor integriert?
Ein Einschalt-Strombegrenzer.
Weil der in den verursachenden Verbraucher (Leuchtmittel) gehören würde. Aber auch dort wird wohl das Platz- / Wärme- und Kostenproblem einen Einbau verhindern.

C-B
Beiträge: 35
Registriert: 17.10.2016, 19:58

Re: Aktoren durch LED-Spots kaputt gegangen?

Beitrag von C-B » 11.11.2021, 21:29

ok, das macht sinn.

Welche massnahme wäre bei folgender konfig sinvoll?
Welcher Aktor? eQ-3 Einschalt-Strombegrenzer einbauen? ...

1) 4x LED Strahler je 9 Watt und 2x LED Transformator (für zwei LED Stripes)
da es beim HmIP-BSL das relais verklebt hat ist erstmal ein HmIP-BSM drin.
gerne würde ich hier weiterhin ein HmIP-BSL verwenden

2) 1x 20 Watt LED strahler
als aktor habe ich zur verfügung / vom platzbedarf her: HM-LC-Sw1-FM oder HmIP-FSM

3) 1x mini LED trafo und 1x 18 Watt LED deckenleuchte
noch kein HM aktor verbaut. gerne ein HmIP-BSL

Antworten