Hallo,
habe das Skript jetzt endlich getestet. Also zuerst den "ICH_BIN_DEIN_GERÄTENAME" durch "DG_BAD_HKR1" (so heißt das Heizkörperthermostat aus der Gruppe welches gesperrt werden soll) und dann das Skript laufen lassen.
Aber irgendwie passiert gar nix. Das Gerät bleibt weiter ungesperrt.
Wenn ich das Script im Teil der Programmerstellung ausführe kommt folgende Meldung: "OEQ0662033 Done"
Was habe ich da wohl falsch gemacht? Bzw. Wie kann ich sehen woran es hängt?
Frage:
Also ich habe die Aktoren/Sensoren über Gruppen organisiert.
Jetzt soll das Heizkörperthermostat aus der Gruppe gesperrt werden während das Wandthermostat ungesperrt bleibt.
Das soll bestmöglich per Script erfolgen.
Gruss und vielen Dank für die Unterstützung.
Gernot
Lokale Bediensperre über Programm oder Skript
Moderator: Co-Administratoren
- Black
- Beiträge: 5480
- Registriert: 12.09.2015, 22:31
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Wegberg
- Hat sich bedankt: 424 Mal
- Danksagung erhalten: 1074 Mal
- Kontaktdaten:
Re: Lokale Bediensperre über Programm oder Skript
also ich hab das script bei mir mit nem HK und nem WT getestet... ging beides, ok, ich hab aber keine HK gruppen, meine DV´s sind da händisch angelegt
Blöde frage noch: zum Sperren, hast die Variable am Anfang auf true gesetzt ?
bLock= true;
weil false ist entsprenne, true= sprerren ????
Greetz, Black
Blöde frage noch: zum Sperren, hast die Variable am Anfang auf true gesetzt ?
bLock= true;
weil false ist entsprenne, true= sprerren ????
Greetz, Black
Wenn das Fernsehprogramm immer mehr durch nervende Werbung unterbrochen wird und der Radiomoderator nur noch Müll erzählt, ist es besser, die Zeit für sinnvolle Dinge zu nutzen -
mal aufs Klo zu gehen, ein Bier zu holen oder einfach mal den roten AUS-Knopf zu drücken. Klick - und weg
Script Time Scheduler V1.3
AstroSteuerung über Zeitmodul flexibel mit Offset / spätestens, frühestens
SDV 5.03.01 Das umfassende Entwicklungs und Diagnosetool für Homematik
Selektive Backups - Nützliche Dinge, die die WebUI nicht kann
Intel NUC6 Celeron 16GB mit 512GB SSD unter Proxxmox mit insgesamt 5 VM: 2 x bloatwarebefreiter Raspberrymatik, 2 x IOBroker als Middleware und einer MariaDB zur Archivierung. Verbrauch: 6W
technical contribution against annoying advertising
mal aufs Klo zu gehen, ein Bier zu holen oder einfach mal den roten AUS-Knopf zu drücken. Klick - und weg
Script Time Scheduler V1.3
AstroSteuerung über Zeitmodul flexibel mit Offset / spätestens, frühestens
SDV 5.03.01 Das umfassende Entwicklungs und Diagnosetool für Homematik
Selektive Backups - Nützliche Dinge, die die WebUI nicht kann
Intel NUC6 Celeron 16GB mit 512GB SSD unter Proxxmox mit insgesamt 5 VM: 2 x bloatwarebefreiter Raspberrymatik, 2 x IOBroker als Middleware und einer MariaDB zur Archivierung. Verbrauch: 6W
technical contribution against annoying advertising
Re: Lokale Bediensperre über Programm oder Skript
habe den Fehler gefunden... das Skript entsperrt und nicht wie ich dachte sperrt das Gerät. Wie blöd von mir
Umdrehen kann ich das indem ich:
mset (oDev.Interface(), oDev.Address(), "MASTER", "BUTTON_LOCK", bLock);
von bLock auf true ändere, oder?
Umdrehen kann ich das indem ich:
mset (oDev.Interface(), oDev.Address(), "MASTER", "BUTTON_LOCK", bLock);
von bLock auf true ändere, oder?
- Black
- Beiträge: 5480
- Registriert: 12.09.2015, 22:31
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Wegberg
- Hat sich bedankt: 424 Mal
- Danksagung erhalten: 1074 Mal
- Kontaktdaten:
Re: Lokale Bediensperre über Programm oder Skript
boolean bLock= false; ! true= gesperrt, false= offen
ja ^^ , änder die Variable am Anfang, dann haste einen allgemeingültigen Aufruf !
ja ^^ , änder die Variable am Anfang, dann haste einen allgemeingültigen Aufruf !
Wenn das Fernsehprogramm immer mehr durch nervende Werbung unterbrochen wird und der Radiomoderator nur noch Müll erzählt, ist es besser, die Zeit für sinnvolle Dinge zu nutzen -
mal aufs Klo zu gehen, ein Bier zu holen oder einfach mal den roten AUS-Knopf zu drücken. Klick - und weg
Script Time Scheduler V1.3
AstroSteuerung über Zeitmodul flexibel mit Offset / spätestens, frühestens
SDV 5.03.01 Das umfassende Entwicklungs und Diagnosetool für Homematik
Selektive Backups - Nützliche Dinge, die die WebUI nicht kann
Intel NUC6 Celeron 16GB mit 512GB SSD unter Proxxmox mit insgesamt 5 VM: 2 x bloatwarebefreiter Raspberrymatik, 2 x IOBroker als Middleware und einer MariaDB zur Archivierung. Verbrauch: 6W
technical contribution against annoying advertising
mal aufs Klo zu gehen, ein Bier zu holen oder einfach mal den roten AUS-Knopf zu drücken. Klick - und weg
Script Time Scheduler V1.3
AstroSteuerung über Zeitmodul flexibel mit Offset / spätestens, frühestens
SDV 5.03.01 Das umfassende Entwicklungs und Diagnosetool für Homematik
Selektive Backups - Nützliche Dinge, die die WebUI nicht kann
Intel NUC6 Celeron 16GB mit 512GB SSD unter Proxxmox mit insgesamt 5 VM: 2 x bloatwarebefreiter Raspberrymatik, 2 x IOBroker als Middleware und einer MariaDB zur Archivierung. Verbrauch: 6W
technical contribution against annoying advertising