Analoge Eingänge beim HMW-IO-12-Sw14-DR

Kabellose und kabelgebundene Sender und Empfänger der klassischen Homematic-Serie

Moderator: Co-Administratoren

Manfred7525
Beiträge: 137
Registriert: 09.10.2013, 11:59

Re: Analoge Eingänge beim HMW-IO-12-Sw14-DR

Beitrag von Manfred7525 » 04.04.2014, 18:25

Ich habe es nun mit meinem uralten Multimeter nachgemessen und der Schaltplan von ELV mit dem integrierten Spannungsteiler von 47.5/15 kOhm scheint zu stimmen. Ich habe außen am I/O-Modul zwischen GND und den Analog-Eingängen ca. 62.4 kOhm gemessen.
D.h. mit einem einfachen Vorwiderstand zwischen 87.5 und 237.5 kOhm erreicht man mit den +24V der Busversorgung am Analog-Eingang eine Spannung zwischen +10 und +5 V und damit in jedem Fall einen "Schaltzustand ein".

Sprengel
Beiträge: 102
Registriert: 12.07.2013, 16:22
System: CCU und Access Point
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 1 Mal

Re: Analoge Eingänge beim HMW-IO-12-Sw14-DR

Beitrag von Sprengel » 14.03.2015, 15:08

Da ich eine Menge Taster an verschiedenen HMW-IO-12-Sw14-DR Modulen anschließen will, stellt sich mir die Frage, ob man auch mit einer einzigen reduzierten "Spannungsquelle" arbeiten kann.

Quasi die 24V runter drückt auf unter 10V, von dort für die Taster abgreift und die Taster sowohl auf Masse als auch auf den Analogeingang (der auf digital umgestellt ist) aufzulegen.

Hier mal eine Skizze:

Bild

Benutzeravatar
funkleuchtturm
Beiträge: 2367
Registriert: 13.06.2011, 16:42
Hat sich bedankt: 23 Mal
Danksagung erhalten: 357 Mal
Kontaktdaten:

Re: Analoge Eingänge beim HMW-IO-12-Sw14-DR

Beitrag von funkleuchtturm » 14.03.2015, 17:08

... das sind "unsaubere" Verhältnisse! :mrgreen:

Die an den Schalteingängen vorliegende Spannung hängt dann von der Schaltkonstellation der einzelnen Schalter ab und man erzeugt unerwünschte Schaltvorgänge.

Man könnte sich ggf. mit der Auswertung als analoger Eingang behelfen, aber das sollte Du nur im Ausnahmfall machen und wenn Du genau die Spannungsverhältisse berechnet hast.

Warum willst Du denn nicht jedem Schalter einen eigen Widerstand spendieren ??
Viele Gruesse
Eugen
________________________________________________
SmartHome-Eintopf mit feinem Homeduino-Gemüse
... und für Feinschmecker gibt´s den WIFFI, den WEATHERMAN-2, den PULSECOUNTER und den AIRSNIFFER
mit vielen Kochrezepten für den ambitionierten Homematiker

Sprengel
Beiträge: 102
Registriert: 12.07.2013, 16:22
System: CCU und Access Point
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 1 Mal

Re: Analoge Eingänge beim HMW-IO-12-Sw14-DR

Beitrag von Sprengel » 14.03.2015, 18:51

Das einzige ist nur der Mehraufwand. Die Taster sind im Prinzip soweit schon alle fertig, quasi zum direkten Anschluss an die rein-digitalen Eingänge...

Ich muss mal überlegen, an welcher Stelle ich die Widerstände einbringen kann :-(

leknilk0815
Beiträge: 6693
Registriert: 19.03.2007, 08:21
Danksagung erhalten: 2 Mal

Re: Analoge Eingänge beim HMW-IO-12-Sw14-DR

Beitrag von leknilk0815 » 14.03.2015, 19:08

...wie wärs mit einem kleinen StepDown- Regler, oder, da ohnehin kein Strom fließt, ein ordinärer Längsregler (7810...)...?
http://www.elv.de/spannungsregler-ua7810.html
http://www.elv.de/elv-universal-spannun ... usatz.html
Gruß - Toni

KS300 + Sonnendauer + Windrichtung, KS888, HM-CC-TC/HM-CC-VD, FHT80b, und etwas FS20-xx, Keymatic, EM1000, CCU2 und FHZ2000 sowie HP Studio, HPCL + Upgrade für FHZ

Sprengel
Beiträge: 102
Registriert: 12.07.2013, 16:22
System: CCU und Access Point
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 1 Mal

Re: Analoge Eingänge beim HMW-IO-12-Sw14-DR

Beitrag von Sprengel » 14.03.2015, 19:18

leknilk0815 hat geschrieben:...wie wärs mit einem kleinen StepDown- Regler, oder, da ohnehin kein Strom fließt, ein ordinärer Längsregler (7810...)...?
http://www.elv.de/spannungsregler-ua7810.html
http://www.elv.de/elv-universal-spannun ... usatz.html
danke für deine Links.

Würdest du die universal Spannungsreglerplatine einsetzen, um für die Taster an den Analogeingängen eine gemeinsame "neue" Spannungsversorgung mit 10V zur Verfügung zu stellen?

leknilk0815
Beiträge: 6693
Registriert: 19.03.2007, 08:21
Danksagung erhalten: 2 Mal

Re: Analoge Eingänge beim HMW-IO-12-Sw14-DR

Beitrag von leknilk0815 » 14.03.2015, 19:21

...ich wüsste nichts, das dagegen spricht. Man kann das auch, wie oben beschrieben, mit Widerständen lösen, aber auch die müssen untergebracht werden. Den Regler in eine kleine Schachtel gepackt, ggf. eine Reihe Klemmen dazu und das ist eine saubere Sache.
Gruß - Toni

KS300 + Sonnendauer + Windrichtung, KS888, HM-CC-TC/HM-CC-VD, FHT80b, und etwas FS20-xx, Keymatic, EM1000, CCU2 und FHZ2000 sowie HP Studio, HPCL + Upgrade für FHZ

Sprengel
Beiträge: 102
Registriert: 12.07.2013, 16:22
System: CCU und Access Point
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 1 Mal

Re: Analoge Eingänge beim HMW-IO-12-Sw14-DR

Beitrag von Sprengel » 14.03.2015, 19:23

leknilk0815 hat geschrieben:...ich wüsste nichts, das dagegen spricht. Man kann das auch, wie oben beschrieben, mit Widerständen lösen, aber auch die müssen untergebracht werden. Den Regler in eine kleine Schachtel gepackt, ggf. eine Reihe Klemmen dazu und das ist eine saubere Sache.
Danke, ich glaube, ich werde die Lösung wählen mit dem Bausatz

Familienvater
Beiträge: 7151
Registriert: 31.12.2006, 15:18
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Rhein-Main
Danksagung erhalten: 34 Mal

Re: Analoge Eingänge beim HMW-IO-12-Sw14-DR

Beitrag von Familienvater » 14.03.2015, 19:24

Hi,

ich habe ja wieder so gut wie keine Ahnung, aber gerade die 78xx brauchen doch eine gewisse Grundlast von ein paar mA, und wenn kein Taster gedrückt, dann ist da auch gar keine Last drauf. Habe nämlich gerade heute nachmittag überlegt, ob ich für Wired-Geschichten extra eine 12V-Versorgung brauche, weil ich "fertige" LEDs für 12V habe, oder ob ich einfach einen extra Widerstand für jede LED nutze.

Vielleicht wäre eine ordinäre 10V Zenerdiode für die Tastergeschichte das richtige Bauteil?

Der Familienvater

paul53
Beiträge: 2554
Registriert: 26.04.2012, 20:42
Wohnort: Berlin
Danksagung erhalten: 15 Mal

Re: Analoge Eingänge beim HMW-IO-12-Sw14-DR

Beitrag von paul53 » 14.03.2015, 19:27

Familienvater hat geschrieben:Vielleicht wäre eine ordinäre 10V Zenerdiode für die Tastergeschichte das richtige Bauteil?
Ja, mit einem 4,7 kOhm Widerstand an +24 V.
Versionen: HM-CC-TC 2.1, HM-LC-Sw1 1.9, HM-CC-RT-DN 1.1, HM-MOD-RPI-PCB 1.2.1 (keine CCU)

Antworten