Re: Heizkörperthermostate HM-CC-RT-DN bleiben auf INS stehen
Wo liegt das Problem? Du musst ein mal nach dem Update die Boost-Taste drücken. Wenn du das vorher tätest, wäre der Aufwand identisch, ganz abgesehen von der Tatsache, dass man das eben nicht vorher machen kann. Außerdem, so oft muss man die ja nicht updaten. Da kann der WAF kaum sinken.
Gruß Xel66
Gruß Xel66
-------------------------------------------------------------------------------------------
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch
- Herbert_Testmann
- Beiträge: 11062
- Registriert: 17.01.2009, 11:30
- Danksagung erhalten: 7 Mal
Re: Heizkörperthermostate HM-CC-RT-DN bleiben auf INS stehen
Warte ab bis die Heizperiode unter Nutzung der neuen FW beginnt und bestell im Blumenladen nebenan schon mal ein AboZaHackn hat geschrieben:Mein WAF droht zu sinken...
---
Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig
Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig
Re: Heizkörperthermostate HM-CC-RT-DN bleiben auf INS stehen
N`bend allerseits,
bin auf der Suche nach einer Lösung für mein HomematicProblem auf diesen Beitrag gestoßen
Von 2014 - richtig
Wir haben jetzt 2019 (?) Nach einem Firmware-Update stehen alle HKörper auf Ins. Da tut sich nichts mit mittlerer Taste ...
Die Heikörper explodieren bald, und das würde ich noch gerade so verhindern...
Ich drehe gerade komplett am Rad
bin auf der Suche nach einer Lösung für mein HomematicProblem auf diesen Beitrag gestoßen
Von 2014 - richtig
Wir haben jetzt 2019 (?) Nach einem Firmware-Update stehen alle HKörper auf Ins. Da tut sich nichts mit mittlerer Taste ...
Die Heikörper explodieren bald, und das würde ich noch gerade so verhindern...
Ich drehe gerade komplett am Rad
- NilsG
- Beiträge: 1702
- Registriert: 09.08.2013, 23:44
- System: CCU
- Hat sich bedankt: 386 Mal
- Danksagung erhalten: 30 Mal
- Kontaktdaten:
Re: Heizkörperthermostate HM-CC-RT-DN bleiben auf INS stehen
2x die mittlere Taste drücken!!!
beim 1. Drücken "Licht an" im Display
beim 2. Drücken geht die Adaptierfahrt los oder so ähnlich
Nils
beim 1. Drücken "Licht an" im Display
beim 2. Drücken geht die Adaptierfahrt los oder so ähnlich
Nils
Grüße und DANKE!
Nils
-----------------------------------------
CCU3 + 2x LAN-Gateway
Nils
-----------------------------------------
CCU3 + 2x LAN-Gateway
-
- Beiträge: 252
- Registriert: 17.12.2014, 18:56
- Hat sich bedankt: 19 Mal
- Danksagung erhalten: 3 Mal
Re: Heizkörperthermostate HM-CC-RT-DN bleiben auf INS stehen
Hallo
Ich habe alle Heizkörper auf die neueste Version
Geupdatet läuft seit über einem Monat Ast rein.
Außer bei einem Thermostat kommt INS aber auch
Nur dann wenn ich die soll Temperatur ändere und
Dies sporadisch , habe den Regler auf Werkseinstellungen
Gemacht aber das brachte leider nichts Fehler tritt
Trotzdem sporadisch auf , was denkt ihr in dem Fall
Defekt ?
Grüße Alex
Ich habe alle Heizkörper auf die neueste Version
Geupdatet läuft seit über einem Monat Ast rein.
Außer bei einem Thermostat kommt INS aber auch
Nur dann wenn ich die soll Temperatur ändere und
Dies sporadisch , habe den Regler auf Werkseinstellungen
Gemacht aber das brachte leider nichts Fehler tritt
Trotzdem sporadisch auf , was denkt ihr in dem Fall
Defekt ?
Grüße Alex
- Roland M.
- Beiträge: 9805
- Registriert: 08.12.2012, 15:53
- System: CCU
- Wohnort: Graz, Österreich
- Hat sich bedankt: 252 Mal
- Danksagung erhalten: 1381 Mal
Re: Heizkörperthermostate HM-CC-RT-DN bleiben auf INS stehen
Hallo!
INS kommt eigentlich nur nach einem Batteriewechsel, ich vermute da, dass durch die manuelle Betätigung ein Batterieanschluss den Kontakt verliert und der Regler so einfach neu startet. Die Batteriekontakte nachbiegen würde dieses Problem jedenfalls beheben.
Roland
Erfolgt die Temperaturänderung direkt am Regler?Alexxx2005 hat geschrieben: ↑15.12.2019, 13:37Außer bei einem Thermostat kommt INS aber auch
Nur dann wenn ich die soll Temperatur ändere und
Dies sporadisch
INS kommt eigentlich nur nach einem Batteriewechsel, ich vermute da, dass durch die manuelle Betätigung ein Batterieanschluss den Kontakt verliert und der Regler so einfach neu startet. Die Batteriekontakte nachbiegen würde dieses Problem jedenfalls beheben.
Roland
Zur leichteren Hilfestellung bitte unbedingt beachten:
-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...
- Bezeichnung (HM-... bzw. HmIP-...) der betroffenen Geräte angeben (nicht Artikelnummer)
- Kurzbeschreibung des Soll-Zustandes (Was soll erreicht werden?)
- Kurzbeschreibung des Ist-Zustandes (Was funktioniert nicht?)
- Fehlermeldungen genau abschreiben, besser noch...
- Screenshots von Programmen, Geräteeinstellungen und Fehlermeldungen (direkt als jpg/png) einstellen!
-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...
-
- Beiträge: 252
- Registriert: 17.12.2014, 18:56
- Hat sich bedankt: 19 Mal
- Danksagung erhalten: 3 Mal
Re: Heizkörperthermostate HM-CC-RT-DN bleiben auf INS stehen
Hallo Roland
Die idee ist gut aber gestern habe ich es definitiv
Über die Web ui gemacht (da ich schlecht an den
Regler komme)
Viele Grüße Alex
Die idee ist gut aber gestern habe ich es definitiv
Über die Web ui gemacht (da ich schlecht an den
Regler komme)
Viele Grüße Alex
-
- Beiträge: 4156
- Registriert: 26.01.2016, 08:14
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Renningen
- Hat sich bedankt: 348 Mal
- Danksagung erhalten: 284 Mal
Re: Heizkörperthermostate HM-CC-RT-DN bleiben auf INS stehen
Dann bricht die Spannung ggf. soweit ein das das Teil neu startet. Auch wenn du die schon getauscht haben solltest: Nochmal neue Batterien einlegen.
Re: Heizkörperthermostate HM-CC-RT-DN bleiben auf INS stehen
Hi,
ich habe wirklich lange gesucht, aber nichts gefunden.
Läßt sich dieser INS-Modus eigentlich irgendwie per Script (Homeatic oder tclsh egal) abfragen?
Bzw. wäre es nicht sinnvoll, dafür eine Meldung in der webui zu hinterlegen?
Kann ja schließlich tatsächlich mal bei niedrigem Batteriestand sporadisch von alleine passieren.
Dann wäre es schön, man könnte das mitbekommen.
Christian
ich habe wirklich lange gesucht, aber nichts gefunden.
Läßt sich dieser INS-Modus eigentlich irgendwie per Script (Homeatic oder tclsh egal) abfragen?
Bzw. wäre es nicht sinnvoll, dafür eine Meldung in der webui zu hinterlegen?
Kann ja schließlich tatsächlich mal bei niedrigem Batteriestand sporadisch von alleine passieren.
Dann wäre es schön, man könnte das mitbekommen.
Christian