HM-CC-RT-DN mit Fehler F1
Hallo,
einer meiner fünf Heizungsthermostate zeigt seit Kurzem den Fehler F1 (Ventil schwergängig) an. Das Ventil des Heizkörpers ist aber nicht schwergängig, sondern lässt sich ganz normal bedienen. Der F1-Fehler wird dagegen auch angezeigt, wenn ich den HM-CC-RT-DN abmontiere und nach der InS-Anzeige auf die Boost-Taste drücke. Dann erscheint kurz AdA für die Adaptierfahrt und ca. eine Sekunde danach die Fehlermeldung F1.
Ist das Ding defekt, oder kann ich es noch retten? Weder ein Zurücksetzen noch ein längeres Entnehmen der Batterien hat bisher Erfolg gebracht.
Bis dann,
Thorsten
einer meiner fünf Heizungsthermostate zeigt seit Kurzem den Fehler F1 (Ventil schwergängig) an. Das Ventil des Heizkörpers ist aber nicht schwergängig, sondern lässt sich ganz normal bedienen. Der F1-Fehler wird dagegen auch angezeigt, wenn ich den HM-CC-RT-DN abmontiere und nach der InS-Anzeige auf die Boost-Taste drücke. Dann erscheint kurz AdA für die Adaptierfahrt und ca. eine Sekunde danach die Fehlermeldung F1.
Ist das Ding defekt, oder kann ich es noch retten? Weder ein Zurücksetzen noch ein längeres Entnehmen der Batterien hat bisher Erfolg gebracht.
Bis dann,
Thorsten
CCU3 mit stets aktueller FW und den Addons "CUxD" und "Programmedrucken", ioBroker auf Synology DiskStation DS718+ im Docker-Container;
einige Projekte: zentrales Push-Nachrichten-Programm zPNP, DoorPi-Videotürsprechanlage, An- und Abwesenheitsdetektion per Haustürschloss, zentrales Programm zur Steuerung von Beschattungsgeräten zBSP.
einige Projekte: zentrales Push-Nachrichten-Programm zPNP, DoorPi-Videotürsprechanlage, An- und Abwesenheitsdetektion per Haustürschloss, zentrales Programm zur Steuerung von Beschattungsgeräten zBSP.
- Herbert_Testmann
- Beiträge: 11062
- Registriert: 17.01.2009, 11:30
- Danksagung erhalten: 7 Mal
Re: HM-CC-RT-DN mit Fehler F1
Hallo
Du kannst das Teil auf eine andere Heizung schrauben oder einfach auf ein nicht eingebautes Heizungsventil, falls vorrätig.
Wenn die Adapter Fahrt nicht durch läuft ist das Teil defekt.
Wenn noch Garantie ist, würde ich es umtauschen.
Sonnst könnte mal das Teil öffnen und nachseen, ob an der Mechanik etwas klemmt.
viel Erfolg
Du kannst das Teil auf eine andere Heizung schrauben oder einfach auf ein nicht eingebautes Heizungsventil, falls vorrätig.
Wenn die Adapter Fahrt nicht durch läuft ist das Teil defekt.
Wenn noch Garantie ist, würde ich es umtauschen.
Sonnst könnte mal das Teil öffnen und nachseen, ob an der Mechanik etwas klemmt.
viel Erfolg
---
Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig
Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig
- Roland M.
- Beiträge: 9804
- Registriert: 08.12.2012, 15:53
- System: CCU
- Wohnort: Graz, Österreich
- Hat sich bedankt: 252 Mal
- Danksagung erhalten: 1381 Mal
Re: HM-CC-RT-DN mit Fehler F1
Hallo Thorsten!
Ich würde auch noch die Batterien tauschen (auch wenn keine LoBat-Meldung kommt), vielleicht sind die gerade so schwach, daß der Antrieb schon die Arbeit verweigert...
Roland
Ich würde auch noch die Batterien tauschen (auch wenn keine LoBat-Meldung kommt), vielleicht sind die gerade so schwach, daß der Antrieb schon die Arbeit verweigert...
Roland
Zur leichteren Hilfestellung bitte unbedingt beachten:
-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...
- Bezeichnung (HM-... bzw. HmIP-...) der betroffenen Geräte angeben (nicht Artikelnummer)
- Kurzbeschreibung des Soll-Zustandes (Was soll erreicht werden?)
- Kurzbeschreibung des Ist-Zustandes (Was funktioniert nicht?)
- Fehlermeldungen genau abschreiben, besser noch...
- Screenshots von Programmen, Geräteeinstellungen und Fehlermeldungen (direkt als jpg/png) einstellen!
-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...
-
- Beiträge: 10660
- Registriert: 21.09.2012, 08:09
- System: CCU
- Wohnort: Stuttgart
- Hat sich bedankt: 321 Mal
- Danksagung erhalten: 501 Mal
Re: HM-CC-RT-DN mit Fehler F1
Batterien wurden bereits gegen neue getauscht. Ohne Erfolg. Und da das Ding eben auch ohne Anschluss an die Heizung die Fehlermeldung ausspuckt, gehe ich von einem Defekt aus. Garantie ist natürlich noch drauf. Den HM-CC-RT-DN gibt's ja noch nicht so lange. Hab schon mit dem Händler Kontakt aufgenommen. Er wird den Thermostaten austauschen.
Gruß,
Thorsten
Gruß,
Thorsten
CCU3 mit stets aktueller FW und den Addons "CUxD" und "Programmedrucken", ioBroker auf Synology DiskStation DS718+ im Docker-Container;
einige Projekte: zentrales Push-Nachrichten-Programm zPNP, DoorPi-Videotürsprechanlage, An- und Abwesenheitsdetektion per Haustürschloss, zentrales Programm zur Steuerung von Beschattungsgeräten zBSP.
einige Projekte: zentrales Push-Nachrichten-Programm zPNP, DoorPi-Videotürsprechanlage, An- und Abwesenheitsdetektion per Haustürschloss, zentrales Programm zur Steuerung von Beschattungsgeräten zBSP.
-
- Beiträge: 10660
- Registriert: 21.09.2012, 08:09
- System: CCU
- Wohnort: Stuttgart
- Hat sich bedankt: 321 Mal
- Danksagung erhalten: 501 Mal
Re: HM-CC-RT-DN mit Fehler F1
Der Heizungsthermostat würde übrigens mittlerweile unbürokratisch, schnell und kostenlos durch e-home24.de umgetauscht.
Bis dann,
Thorsten
Bis dann,
Thorsten
CCU3 mit stets aktueller FW und den Addons "CUxD" und "Programmedrucken", ioBroker auf Synology DiskStation DS718+ im Docker-Container;
einige Projekte: zentrales Push-Nachrichten-Programm zPNP, DoorPi-Videotürsprechanlage, An- und Abwesenheitsdetektion per Haustürschloss, zentrales Programm zur Steuerung von Beschattungsgeräten zBSP.
einige Projekte: zentrales Push-Nachrichten-Programm zPNP, DoorPi-Videotürsprechanlage, An- und Abwesenheitsdetektion per Haustürschloss, zentrales Programm zur Steuerung von Beschattungsgeräten zBSP.
Re: HM-CC-RT-DN mit Fehler F1
Hallo,
ich bin über diesen Thread auf diese Forum gestossen. Ich habe nun den zweiten Funk-Heizkörperthermostat mit diesem Fehler (und habe nur diese 2, da ich damit anfangen wollte die Heizung damit auszurüsten). Wohlgemerkt neu. Direkt nach dem Auspacken. Adaptierfahrt gestartet, nach 1s F1. Sowohl montiert an der Heizung als auch im unmontierten Zustand. Habe ich einfach nur Pech oder übersehe ich was und mache was falsch?
Viele Grüße
Andreas
ich bin über diesen Thread auf diese Forum gestossen. Ich habe nun den zweiten Funk-Heizkörperthermostat mit diesem Fehler (und habe nur diese 2, da ich damit anfangen wollte die Heizung damit auszurüsten). Wohlgemerkt neu. Direkt nach dem Auspacken. Adaptierfahrt gestartet, nach 1s F1. Sowohl montiert an der Heizung als auch im unmontierten Zustand. Habe ich einfach nur Pech oder übersehe ich was und mache was falsch?
Viele Grüße
Andreas
-
- Beiträge: 12434
- Registriert: 19.03.2014, 00:37
- System: in Planung
- Hat sich bedankt: 105 Mal
- Danksagung erhalten: 380 Mal
Re: HM-CC-RT-DN mit Fehler F1
F1 wird auf S. 21 der Bed.anleitung besprochen, ansonsten bei den Fehlern (Kap. 20). Sollte das Heizventil nicht schwergängig sein, könnte natürlich der Thermostat defekt sein.
Gruß
Bruno
Gruß
Bruno
Re: HM-CC-RT-DN mit Fehler F1
N'Abend,
ich habe seit heute diesen Fehler auch. Ein Blick in den HM-CC-RT-DN brachte eine abgerissene Lichtschranke an den Tag. Da ist eine kleine Platine senkrecht auf die Hauptplatine gelötet, und die drei Lötpunkte sind samt Pads an der Hauptplatine abgerissen. Möglicherweise ist mal jemand mit Schwung gegen den Stellantrieb gelaufen. Damit fehlt der Steuerung das Signal, dass sich da was dreht, und sie geht davon aus, dass das Ventil schwergängig ist. Ob's die alleinige Ursache ist, weiß ich noch nicht (Lötkolben wird grad angeheizt), aber möglich ist das. Die Art der Konstruktion ist mechanisch leider recht anfällig.
ich habe seit heute diesen Fehler auch. Ein Blick in den HM-CC-RT-DN brachte eine abgerissene Lichtschranke an den Tag. Da ist eine kleine Platine senkrecht auf die Hauptplatine gelötet, und die drei Lötpunkte sind samt Pads an der Hauptplatine abgerissen. Möglicherweise ist mal jemand mit Schwung gegen den Stellantrieb gelaufen. Damit fehlt der Steuerung das Signal, dass sich da was dreht, und sie geht davon aus, dass das Ventil schwergängig ist. Ob's die alleinige Ursache ist, weiß ich noch nicht (Lötkolben wird grad angeheizt), aber möglich ist das. Die Art der Konstruktion ist mechanisch leider recht anfällig.
-
- Beiträge: 10660
- Registriert: 21.09.2012, 08:09
- System: CCU
- Wohnort: Stuttgart
- Hat sich bedankt: 321 Mal
- Danksagung erhalten: 501 Mal
Re: HM-CC-RT-DN mit Fehler F1
Foto würde mich auch interessieren.
Bisher war der eingangs erwähnte Heizungsthermostat der einzige von insgesamt 7, bei dem das Problem auftrat. Nach dem problemlosen Austausch des defekten Heizungsthermostats laufen bei mir sämtliche Heizungsthermostate sehr zufrieden stellend und zuverlässig. Kein Vergleich zu den alten Heizungsstellantrieben mit ihren x%-Bugs.
Gruß,
Thorsten
Bisher war der eingangs erwähnte Heizungsthermostat der einzige von insgesamt 7, bei dem das Problem auftrat. Nach dem problemlosen Austausch des defekten Heizungsthermostats laufen bei mir sämtliche Heizungsthermostate sehr zufrieden stellend und zuverlässig. Kein Vergleich zu den alten Heizungsstellantrieben mit ihren x%-Bugs.
Gruß,
Thorsten
CCU3 mit stets aktueller FW und den Addons "CUxD" und "Programmedrucken", ioBroker auf Synology DiskStation DS718+ im Docker-Container;
einige Projekte: zentrales Push-Nachrichten-Programm zPNP, DoorPi-Videotürsprechanlage, An- und Abwesenheitsdetektion per Haustürschloss, zentrales Programm zur Steuerung von Beschattungsgeräten zBSP.