Frage zu Wandthermostat (HM-TC-IT-WM-W-EU)
Hallo,
hat schon mal jemand versucht, an den Thermostat gleichzeitig einen Aktor und einen Stellantrieb (HM-CC-RT-DN) anzulernen?
Funktioniert das, also das der Thermostat dann den Aktor und den Stellantrieb steuert?
hat schon mal jemand versucht, an den Thermostat gleichzeitig einen Aktor und einen Stellantrieb (HM-CC-RT-DN) anzulernen?
Funktioniert das, also das der Thermostat dann den Aktor und den Stellantrieb steuert?
RaspberryMatic (3.71.12.20231020) @RPI3 | 218 Kanäle in 53 Geräten und 72 CUxD-Kanäle in 8 CUxD-Geräten (2.11) | iobroker.pro - CCU-Historian (3.4.0)
-
- Ehrenmitglied
- Beiträge: 12194
- Registriert: 29.07.2006, 15:58
- Wohnort: Schweiz
- Danksagung erhalten: 5 Mal
Re: Frage zu Wandthermostat (HM-TC-IT-WM-W-EU)
... ich erinnere mich an einen Thread hier im Forum, wo das so gemacht wurde, und es gab nachher keine Hinweise, dass es nicht funktioniert hätte. - Sonst einfach mal selbst probieren.LibertyX hat geschrieben:Funktioniert das, also das der Thermostat dann den Aktor und den Stellantrieb steuert?
Der Stellantrieb wird einfach Probleme mit seinem "Lernen" haben, weil plötzliche Korrekturen durch eine sich zu- oder abschaltende Zusatzheizung nicht vorgesehen sind.
Viele Grüsse
Bümpi
Re: Frage zu Wandthermostat (HM-TC-IT-WM-W-EU)
Im Prinzip sollte es möglich sein, denn der HM-CC-RT-DN ist kein Stellantrieb, sondern ein kompletter PI-Regler mit Stellantrieb, der vom Wandthermostaten nur Temperatur-Istwert und -Sollwert erhält. Der Wandthermostat enthält nur einen 2-Punkt-Regler zur Ansteuerung von Schaltaktoren.
Ob das Vorgehen allerdings Sinn macht, steht auf einem anderen Blatt.
Ob das Vorgehen allerdings Sinn macht, steht auf einem anderen Blatt.
Versionen: HM-CC-TC 2.1, HM-LC-Sw1 1.9, HM-CC-RT-DN 1.1, HM-MOD-RPI-PCB 1.2.1 (keine CCU)
-
- Beiträge: 767
- Registriert: 10.11.2012, 19:47
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: RP
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 19 Mal
Re: Frage zu Wandthermostat (HM-TC-IT-WM-W-EU)
Ich hatte gesucht aber leider nichts gefundenbuempi hat geschrieben:... ich erinnere mich an einen Thread hier im Forum, wo das so gemacht wurde, und es gab nachher keine Hinweise, dass es nicht funktioniert hätte. - Sonst einfach mal selbst probieren.LibertyX hat geschrieben:Funktioniert das, also das der Thermostat dann den Aktor und den Stellantrieb steuert?
Der Stellantrieb wird einfach Probleme mit seinem "Lernen" haben, weil plötzliche Korrekturen durch eine sich zu- oder abschaltende Zusatzheizung nicht vorgesehen sind.
Viele Grüsse
Bümpi
Dann werde ich das mal Testen.
Mit dem Aktor wird soll allerdings meine Therme gesteuert werden also keine Zusatzheizung. Ich weiß es gibt da mehrere Skripte die das auch machen genau die nutze ich im Moment, nur eben genau durch das "Lernen" der ST funktioniert das nicht so wie ich mir das vorstelle. Daher kam mir der Gedanke
RaspberryMatic (3.71.12.20231020) @RPI3 | 218 Kanäle in 53 Geräten und 72 CUxD-Kanäle in 8 CUxD-Geräten (2.11) | iobroker.pro - CCU-Historian (3.4.0)
-
- Beiträge: 767
- Registriert: 10.11.2012, 19:47
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: RP
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 19 Mal
Re: Frage zu Wandthermostat (HM-TC-IT-WM-W-EU)
Vaillant Gastherme. Noch eine ältere, da ist der RT noch nicht über BUS angesteuert sondern ein reiner Schließer Kontakt und der ist durch eine Aktor ersetzt.Gluehwurm hat geschrieben:Was ist das für eine Therme? Strom, Gas, ...?
Gruß
Bruno
RaspberryMatic (3.71.12.20231020) @RPI3 | 218 Kanäle in 53 Geräten und 72 CUxD-Kanäle in 8 CUxD-Geräten (2.11) | iobroker.pro - CCU-Historian (3.4.0)
-
- Beiträge: 12434
- Registriert: 19.03.2014, 00:37
- System: in Planung
- Hat sich bedankt: 105 Mal
- Danksagung erhalten: 380 Mal
Re: Frage zu Wandthermostat (HM-TC-IT-WM-W-EU)
Denke mal, daß das Probleme gibt, da der Aktor sich anders verhält wie der Stellantrieb. Aber, das kriegst Du mit Probieren schnell raus. Bitte berichten.
- Herbert_Testmann
- Beiträge: 11062
- Registriert: 17.01.2009, 11:30
- Danksagung erhalten: 7 Mal
Re: Frage zu Wandthermostat (HM-TC-IT-WM-W-EU)
Hallo
Eigentlich macht man das ein/ausschalten über den Relaiskontakt von der Ventilöffnung des Heizungsventils abhängig.
Also einen Aktor mit potentialfreiem Relais an die Therme. Ich empfehle immer den Aufputz Aktor, der ist auch für einen Heizungsraum genug geschützt.
Dann werden per Programm alle Heizungen überwacht. Ist mind. Ein Ventil 10% offen so geht die Therme an. Sind alle Ventile unter 5% so geht die Terme aus.
Die Werte können natürlich an die lokalen Gegebenheiten angepasst werden. Nur zu knapp sollte die Hysterese nicht bemessen sein.
Ist ein Ventil erst mal 8% offen und es kommt kein warmes Wasser so wird es sehr schnell auf >10% gehen, so das dann die Therme an geht.
Bei mir funktioniert das sehr gut.
Ohne diese Steuerung haben die Ventile zu gemacht und die Pumpe lief trotzdem weiter
Getippelt mit Tapatalk HD
Eigentlich macht man das ein/ausschalten über den Relaiskontakt von der Ventilöffnung des Heizungsventils abhängig.
Also einen Aktor mit potentialfreiem Relais an die Therme. Ich empfehle immer den Aufputz Aktor, der ist auch für einen Heizungsraum genug geschützt.
Dann werden per Programm alle Heizungen überwacht. Ist mind. Ein Ventil 10% offen so geht die Therme an. Sind alle Ventile unter 5% so geht die Terme aus.
Die Werte können natürlich an die lokalen Gegebenheiten angepasst werden. Nur zu knapp sollte die Hysterese nicht bemessen sein.
Ist ein Ventil erst mal 8% offen und es kommt kein warmes Wasser so wird es sehr schnell auf >10% gehen, so das dann die Therme an geht.
Bei mir funktioniert das sehr gut.
Ohne diese Steuerung haben die Ventile zu gemacht und die Pumpe lief trotzdem weiter
Getippelt mit Tapatalk HD
---
Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig
Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig
-
- Beiträge: 767
- Registriert: 10.11.2012, 19:47
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: RP
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 19 Mal
Re: Frage zu Wandthermostat (HM-TC-IT-WM-W-EU)
Das ist mir bekannt Habe ja geschrieben das ich das Skript aktuell nutze, nur bei mir Funktioniert das leider nicht wirklich gut.Herbert_Testmann hat geschrieben:Hallo
Eigentlich macht man das ein/ausschalten über den Relaiskontakt von der Ventilöffnung des Heizungsventils abhängig.
Also einen Aktor mit potentialfreiem Relais an die Therme. Ich empfehle immer den Aufputz Aktor, der ist auch für einen Heizungsraum genug geschützt.
Dann werden per Programm alle Heizungen überwacht. Ist mind. Ein Ventil 10% offen so geht die Therme an. Sind alle Ventile unter 5% so geht die Terme aus.
Die Werte können natürlich an die lokalen Gegebenheiten angepasst werden. Nur zu knapp sollte die Hysterese nicht bemessen sein.
Ist ein Ventil erst mal 8% offen und es kommt kein warmes Wasser so wird es sehr schnell auf >10% gehen, so das dann die Therme an geht.
Bei mir funktioniert das sehr gut.
Ohne diese Steuerung haben die Ventile zu gemacht und die Pumpe lief trotzdem weiter
Getippelt mit Tapatalk HD
Eine Öffnung von 10% reicht bei mir z.B. nicht aus. Dann dann läuft nicht genug Wasser durch den Heizkörper, wenn die Therme dann anspringt, geht die Vorlauf Temp innerhalb von einer Minute auf Anschlag und die Therme schaltet direkt wieder ab. So werden die Heizkörper dann nicht wirklich warm
Deshalb habe ich schon das Offset auf max also 25%. und die Werte für ein Ventil auf 35% 30% und die Summe 20% 15%.
Das Problem ist nur, dass die Stellantriebe einen "eigenen Willen" haben was das Öffnungsverhalten angeht...
Gestern Abend z.B. Soll Temp 21° ist Temp 19,9° Ventilöffnung 12%, dann hast das ding 1 1/2 Std gebraucht biss es endlich mal gemerkt hat, dass 12% wohl nicht ausreichen.
Dann hab ich schon die Werte angepasst, dann hatte ich das Problem, dass die Ventile nicht mehr schließen.
Sprich obwohl Soll Temp weit überschritten, schließt das Ventil nicht und ich hab ne Sauna im Wohnzimmer.
Dann hab ich´s auch schon ein paar Tage gelassen, damit die Dinger "lernen" können, aber Pustekuchen...
Mittlerweile bin ich nur noch beschäftigt die Werte im Skript anzupassen, die gehen dann wieder ein paar Tage, dann fängt das Spiel wieder von vorne an.
RaspberryMatic (3.71.12.20231020) @RPI3 | 218 Kanäle in 53 Geräten und 72 CUxD-Kanäle in 8 CUxD-Geräten (2.11) | iobroker.pro - CCU-Historian (3.4.0)
- Herbert_Testmann
- Beiträge: 11062
- Registriert: 17.01.2009, 11:30
- Danksagung erhalten: 7 Mal
Re: Frage zu Wandthermostat (HM-TC-IT-WM-W-EU)
hallo
na wenn es in diesem konkreten Fall nicht gaht, dann mach Plan B
na wenn es in diesem konkreten Fall nicht gaht, dann mach Plan B
---