HM-Sen-DB-PCB an Siedle anschliessen?

Kabellose und kabelgebundene Sender und Empfänger der klassischen Homematic-Serie

Moderator: Co-Administratoren

Benutzeravatar
Murmelbaerchen69
Beiträge: 274
Registriert: 01.12.2013, 22:55
Wohnort: @home

Re: HM-Sen-DB-PCB an Siedle anschliessen?

Beitrag von Murmelbaerchen69 » 01.04.2015, 09:46

Nachdem die Lösung mit dem Lautsprecher bei mir nicht funktioniert hat, da ich eine neuere Platine von Siedle besitze und Siedle hier einige Änderungen vorgenommen hat, habe ich die Platine mal durchgemessen.
Auf der Rückseite unterhalb des Potis habe ich zwei Lötpunkte gefunden, die mir beim betätigen des Klingeltaster 5,2V liefern.
Bei meiner Variante erhalte ich nun auch ein Klingelsignal wenn der Höhrer nicht aufliegt, was bei der Variante mit dem Lautsprecher wahrscheinlich nicht funktioniert.
Das Abstellen der Klingel habe ich dann noch über ein HM-LC-Sw1-BA-PCB realisiert.

Gruß Ralf
Das soll ein neuer Computer sein ? Warum steht den auf der Tastatur "ALT" ?

leknilk0815
Beiträge: 6693
Registriert: 19.03.2007, 08:21
Danksagung erhalten: 2 Mal

Re: HM-Sen-DB-PCB an Siedle anschliessen?

Beitrag von leknilk0815 » 01.04.2015, 09:57

Gratuliere!
Wenn Du jetzt noch ein paar verwertbare Bilder einstellen würdest, wäre Dir die Nachwelt (und ich auch) sicher dankbar, da dieses Thema garantiert wieder auftaucht.
Allerdings sollten die Anschlusspunkte (entgegen Deinen sonstigen Abbildungen) zu sehen sein, da die Vorderseite der Platine auch ohne Foto bekannt ist.
Gruß - Toni

KS300 + Sonnendauer + Windrichtung, KS888, HM-CC-TC/HM-CC-VD, FHT80b, und etwas FS20-xx, Keymatic, EM1000, CCU2 und FHZ2000 sowie HP Studio, HPCL + Upgrade für FHZ

derrapf
Beiträge: 815
Registriert: 17.12.2012, 22:29

Re: HM-Sen-DB-PCB an Siedle anschliessen?

Beitrag von derrapf » 02.04.2015, 01:23

Hi
Nichtsdestptrotz hätte die Methode mit dem Lautsprecher eigentlich auch bei Dir funktionieren müssen. Oder bimmelt es bei Dir nicht aus dem Lautsprecher des Hörers?
Gruss Ralf

Spätzle
Beiträge: 5
Registriert: 15.06.2017, 13:06

Re: HM-Sen-DB-PCB an Siedle anschliessen?

Beitrag von Spätzle » 15.06.2017, 13:21

Hallo Murmelbaerchen69,
ich stehe nun vor dem gleichen Problem. Ich habe die gleiche Version der Anlage wie du und ich messe ebenfalls an PIN 1 & 3 des Hörers AC ~2,06V
Jetzt würde mich interessieren, welche zwei "unteren Lötpunkte" das bei dir sind, die knapp über 5 V liefern?
Wenn ich die Platine so hinlege, dass die Schrift lesbar ist, dann sind unter dem Poti quasi nur noch die PINs der RJ-Buchse des Hörers. "Gegenüber" finde ich dann wiederum die Lötpunkte diverser Bauteile (Dioden, Mosfet) wo ich dann aber die nötige Spannung nicht ermitteln kann.

Vorab vielen Dank.

Update: Habe den Aktor jetzt trotzdem einmal direkt an Pin 1 & 3 des Hörers angeschlossen und es funktioniert. Vielleicht ist mein Messgerät auch nur zu träge und ein Oszi wäre hier wohl besser geeignet.
Trotzdem würden mich deine Lötpunkte interessieren.

Gruß,
Jürgen

PS: Ich habe übrigens den Trafo Siedle TRS 711-0 12 V AC

Benutzeravatar
Eisbaeeer
Beiträge: 325
Registriert: 23.12.2010, 20:25

Re: HM-Sen-DB-PCB an Siedle anschliessen?

Beitrag von Eisbaeeer » 17.09.2017, 13:16

Ich hab das nicht über HM-Sen-DB... gelöst. Viel zu teuer. Meine Lösung kostet 9 Euro.
Siehe hier: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php ... 095#p85136
Grüße Eisbaeeer
IMG_0001.JPG
CCU.IO Adapter - Lcdproc: https://github.com/Eisbaeeer/lcdproc
CCU.IO Adapter - Onkyo: https://github.com/Eisbaeeer/Onkyo
CCU.IO Adapter - OWFS-Client: https://github.com/Eisbaeeer/owfs
CCU.IO Adapter - Syr https://github.com/Eisbaeeer/syr
RaspCEC-Server: https://github.com/Eisbaeeer/RaspCEC-Server

schmimla
Beiträge: 16
Registriert: 09.10.2017, 12:00

Re: HM-Sen-DB-PCB an Siedle anschliessen?

Beitrag von schmimla » 03.11.2017, 14:18

leknilk0815 hat geschrieben:Gratuliere!
Wenn Du jetzt noch ein paar verwertbare Bilder einstellen würdest, wäre Dir die Nachwelt (und ich auch) sicher dankbar, da dieses Thema garantiert wieder auftaucht.
Richtig, auch bei mir wäre es nun so weit. Ich habe die Siedle HTS 711-01, und damit den Fotos nach zu urteilen auch genau die gleiche Anlage wie Eisbaeeeer, Spätzle und Murmelbarchen69. Ich würde gerne den HM-Sen-DB-PCB anschließen. Kann mir jetzt nochmal jemand idiotensicher verklickern, wie ich dies anzustellen habe?

Spätzle
Beiträge: 5
Registriert: 15.06.2017, 13:06

Re: HM-Sen-DB-PCB an Siedle anschliessen?

Beitrag von Spätzle » 03.11.2017, 15:46

Hier ein Foto von meiner Siedle-Einheit

Vorderseite der Platine...
2017-11-03_15h40_07.png
...und Rückseite mit den beiden Lötpunkten an denen ich die Leitungen "geklebt" habe ;)
2017-11-03_15h39_26.png
Das HM-Modul liegt bei mir aktuell noch außerhalb (unter der "Schräge" am Siedle-Gehäuse geschoben).

War jetzt meine Quick&Dirty-Lösung die aber schon seit Juni so besteht. :oops:

schmimla
Beiträge: 16
Registriert: 09.10.2017, 12:00

Re: HM-Sen-DB-PCB an Siedle anschliessen?

Beitrag von schmimla » 03.11.2017, 18:07

Okay, die Gegensprechanlage ist dann aber so nicht mehr nutzbar, oder?

Benutzeravatar
eiGelbGeek
Beiträge: 979
Registriert: 24.07.2014, 17:46
Wohnort: Ruhrpottrandgebiet
Hat sich bedankt: 105 Mal
Danksagung erhalten: 19 Mal

Re: HM-Sen-DB-PCB an Siedle anschliessen?

Beitrag von eiGelbGeek » 03.11.2017, 18:57

Eisbaeeer hat geschrieben:Ich hab das nicht über HM-Sen-DB... gelöst. Viel zu teuer. Meine Lösung kostet 9 Euro.
Siehe hier: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php ... 095#p85136
Grüße Eisbaeeer
IMG_0001.JPG
Du hast aber ein HTS 711 und kein HTA 711 wie im Forum geschrieben.... das ein großer Unterschied....


Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Nur weil es nicht geht, muss es nicht kaputt sein ^^

Apple for Work, Linux for Network, iOS for Mobility and still Windows for Solitaire

Benutzeravatar
eiGelbGeek
Beiträge: 979
Registriert: 24.07.2014, 17:46
Wohnort: Ruhrpottrandgebiet
Hat sich bedankt: 105 Mal
Danksagung erhalten: 19 Mal

Re: HM-Sen-DB-PCB an Siedle anschliessen?

Beitrag von eiGelbGeek » 03.11.2017, 18:59

schmimla hat geschrieben:Okay, die Gegensprechanlage ist dann aber so nicht mehr nutzbar, oder?
Warum sollte diese nicht mehr gehen?


Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Nur weil es nicht geht, muss es nicht kaputt sein ^^

Apple for Work, Linux for Network, iOS for Mobility and still Windows for Solitaire

Antworten