Das war die Lösung ich habe beim Testen immer auf das Diplay geschaut ! DANKE !Don Kanaille hat geschrieben: ↑04.07.2021, 10:40Im Display zeigt der HM-ES-TX-WM nicht das Volumen, sondern den Durchfluss an. Der Wert ist somit davon abhängig, in welchem zeitlichen Abstand die Impulse eingehen und er kann auch Nachkommastellen haben. In der CCU sollte aber bei einem eingestellten Faktor 1m³/Impuls unter Energiezähler tatsächlich mit jedem eingehenden Impuls 1m³ mehr auftauchen.
Neuer Homematic Zählersensor Strom/Gas HM-ES-TX-WM
Moderator: Co-Administratoren
-
- Beiträge: 85
- Registriert: 26.07.2015, 14:40
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 8 Mal
Re: Neuer Homematic Zählersensor Strom/Gas HM-ES-TX-WM
Raspberrymatic FW 3.73.9.20231130 und ioBroker auf Proxmox VM / IntelNUC
-
- Beiträge: 22
- Registriert: 08.09.2020, 20:06
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 15 Mal
Re: Neuer Homematic Zählersensor Strom/Gas HM-ES-TX-WM
Ich bin etwas irrtiert hinsichtlich der Verkabelungsanleitung viewtopic.php?f=27&t=23005&start=140#p199093 und der Aussage https://de.elv.com/forum/kompatibilitae ... berg-16277 von dem User mahnke-elektronik.
Aktuell besitze ich einen G4 RF1. Mein Plan:
- Itron Impulsgeber : https://www.weinmann-schanz.de/de/de/In ... 84645.html
Schaltung:
Hier habe zusätzlich ich ein paar Infos zur Kabelbelegung gefunden https://www.kriwanek.de/index.php/de/ho ... %C3%BCsten.
- Das ganze würde ich gerne dann an der HM-ES-TX-WM beitreiben.
Problem: Ich weiß nicht wie ich die 4 Kabel vom Impulsgeber richtig auf die 6 Adern eines 6/6 Westernstecker brücken muss.
Meine Annahme:
Vom Itron Implusgeber das Gelbe Kabel mit einem 110k Widerstand auf die 6 + 3 vom Westernstecker. Die 2+4+5 vom Westernstecker anschließend auf die Grüne Ader vom Itron Implusgeber.
Passt das oder habe ich einen Gedankenfehler?
Aktuell besitze ich einen G4 RF1. Mein Plan:
- Itron Impulsgeber : https://www.weinmann-schanz.de/de/de/In ... 84645.html
Schaltung:
Hier habe zusätzlich ich ein paar Infos zur Kabelbelegung gefunden https://www.kriwanek.de/index.php/de/ho ... %C3%BCsten.
- Das ganze würde ich gerne dann an der HM-ES-TX-WM beitreiben.
Problem: Ich weiß nicht wie ich die 4 Kabel vom Impulsgeber richtig auf die 6 Adern eines 6/6 Westernstecker brücken muss.
Meine Annahme:
Vom Itron Implusgeber das Gelbe Kabel mit einem 110k Widerstand auf die 6 + 3 vom Westernstecker. Die 2+4+5 vom Westernstecker anschließend auf die Grüne Ader vom Itron Implusgeber.
Passt das oder habe ich einen Gedankenfehler?
--------------------------------------------
386 Kanäle in 68 Geräten und 1 CUxD-Kanäle in 1 CUxD-Geräten:
2x HM-Sec-SD, 2x HM-Sec-SD-Team, 5x HmIP-WRC6, 6x HMIP-SWDO, 8x HmIP-eTRV-2, 7x HmIP-WTH-2, 7x HmIP-HEATING, 9x HmIP-SWDO-I, 2x HmIP-ASIR, 2x HmIP-eTRV-B, 2x HmIP-DSD-PCB, 2x HmIP-ASIR-O, 1x HmIP-SMO-A, 4x HMIP-PSM, 2x HM-ES-TX-WM, 1x CUX28, 1x HmIP-MP3P, 3x HmIP-SWD, 1x HmIP-RCV-50, 1x HmIP-SMI
--------------------------------------------
386 Kanäle in 68 Geräten und 1 CUxD-Kanäle in 1 CUxD-Geräten:
2x HM-Sec-SD, 2x HM-Sec-SD-Team, 5x HmIP-WRC6, 6x HMIP-SWDO, 8x HmIP-eTRV-2, 7x HmIP-WTH-2, 7x HmIP-HEATING, 9x HmIP-SWDO-I, 2x HmIP-ASIR, 2x HmIP-eTRV-B, 2x HmIP-DSD-PCB, 2x HmIP-ASIR-O, 1x HmIP-SMO-A, 4x HMIP-PSM, 2x HM-ES-TX-WM, 1x CUX28, 1x HmIP-MP3P, 3x HmIP-SWD, 1x HmIP-RCV-50, 1x HmIP-SMI
--------------------------------------------
-
- Beiträge: 662
- Registriert: 27.03.2019, 21:29
- Hat sich bedankt: 9 Mal
- Danksagung erhalten: 111 Mal
Re: Neuer Homematic Zählersensor Strom/Gas HM-ES-TX-WM
Vielleicht hast Du es nur unglücklich formuliert, richtig ist:
Gelb an Pin 6; Grün an Pin 2, 4 und 5; von 6 nach 3 einen 110 k Widerstand.
Bei dem Impulsaufnehmer musst Du aufpassen die richtige Version zu erwischen. Die Magnete können bei den Zählern auf verschiedenen Rollen sein, erkennbar an der Zahl im Kreis auf dem Typenschild. Der auf dem Foto z. B. ist für einen Zähler mit der 2 auf dem Typenschild.
-
- Beiträge: 22
- Registriert: 08.09.2020, 20:06
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 15 Mal
Re: Neuer Homematic Zählersensor Strom/Gas HM-ES-TX-WM
Super danke für die Korrektur und den Hinweis. Das mit der Nummer habe ich auch schon im ELV Forum gelesen. Die richtigen Dinger zu finden ist gar nicht so einfach.
--------------------------------------------
386 Kanäle in 68 Geräten und 1 CUxD-Kanäle in 1 CUxD-Geräten:
2x HM-Sec-SD, 2x HM-Sec-SD-Team, 5x HmIP-WRC6, 6x HMIP-SWDO, 8x HmIP-eTRV-2, 7x HmIP-WTH-2, 7x HmIP-HEATING, 9x HmIP-SWDO-I, 2x HmIP-ASIR, 2x HmIP-eTRV-B, 2x HmIP-DSD-PCB, 2x HmIP-ASIR-O, 1x HmIP-SMO-A, 4x HMIP-PSM, 2x HM-ES-TX-WM, 1x CUX28, 1x HmIP-MP3P, 3x HmIP-SWD, 1x HmIP-RCV-50, 1x HmIP-SMI
--------------------------------------------
386 Kanäle in 68 Geräten und 1 CUxD-Kanäle in 1 CUxD-Geräten:
2x HM-Sec-SD, 2x HM-Sec-SD-Team, 5x HmIP-WRC6, 6x HMIP-SWDO, 8x HmIP-eTRV-2, 7x HmIP-WTH-2, 7x HmIP-HEATING, 9x HmIP-SWDO-I, 2x HmIP-ASIR, 2x HmIP-eTRV-B, 2x HmIP-DSD-PCB, 2x HmIP-ASIR-O, 1x HmIP-SMO-A, 4x HMIP-PSM, 2x HM-ES-TX-WM, 1x CUX28, 1x HmIP-MP3P, 3x HmIP-SWD, 1x HmIP-RCV-50, 1x HmIP-SMI
--------------------------------------------
-
- Beiträge: 36
- Registriert: 10.12.2018, 10:02
- Hat sich bedankt: 2 Mal
- Danksagung erhalten: 2 Mal
Re: Neuer Homematic Zählersensor Strom/Gas HM-ES-TX-WM
Hallo Zusammen,
habe neulich gebraucht einen Gira Energiezähler (2357 02) welcher wie der HM-ES-TX-WM aussieht zusammen mit einem Elster IN-Z62 Sensor erstanden.
Die Gira Zählereinheit funktioniert natürlich leider nicht mit der HM, aber ich habe gehofft, dass der Sensor mit einer HM-ES-TX-WM funktioniert. Der Sensor kommt bereits mit einem RJ12 Stecker und die HM-ES-TX-WM erkennt auch einen Gaszähler (wird im Display und Webinterface angezeigt). Leider wird aber nichts gezählt. Die HM-ES-TX-WM schließe ich aus, denn mit einem "offiziellen" HM-ES-GAS wird sauber gezählt.
Habt ihr eine Idee woran es liegen könnte? Ich habe den Verdacht, dass die Verkabelung bzw. Belegung der Kontakte des RJ12 Steckers u. U. bei meinem Sensor anders ist. Kann ich irgendwo nachschauen was die korrekt Belegung ist?
Danke,
Fabian
habe neulich gebraucht einen Gira Energiezähler (2357 02) welcher wie der HM-ES-TX-WM aussieht zusammen mit einem Elster IN-Z62 Sensor erstanden.
Die Gira Zählereinheit funktioniert natürlich leider nicht mit der HM, aber ich habe gehofft, dass der Sensor mit einer HM-ES-TX-WM funktioniert. Der Sensor kommt bereits mit einem RJ12 Stecker und die HM-ES-TX-WM erkennt auch einen Gaszähler (wird im Display und Webinterface angezeigt). Leider wird aber nichts gezählt. Die HM-ES-TX-WM schließe ich aus, denn mit einem "offiziellen" HM-ES-GAS wird sauber gezählt.
Habt ihr eine Idee woran es liegen könnte? Ich habe den Verdacht, dass die Verkabelung bzw. Belegung der Kontakte des RJ12 Steckers u. U. bei meinem Sensor anders ist. Kann ich irgendwo nachschauen was die korrekt Belegung ist?
Danke,
Fabian
-
- Beiträge: 662
- Registriert: 27.03.2019, 21:29
- Hat sich bedankt: 9 Mal
- Danksagung erhalten: 111 Mal
Re: Neuer Homematic Zählersensor Strom/Gas HM-ES-TX-WM
Hallo Fabian,
die Schaltung vom ES-Gas ist ein kleines Stück weiter oben verlinkt
Gruß
Don
die Schaltung vom ES-Gas ist ein kleines Stück weiter oben verlinkt
Insbesondere bei dem gestrichenen R2 solltest Du mal vergleichen, ob sich an der Stelle etwas geändert hat.Plaethe hat geschrieben: ↑03.09.2021, 12:12Ich bin etwas irrtiert hinsichtlich der Verkabelungsanleitung viewtopic.php?f=27&t=23005&start=140#p199093
Gruß
Don
-
- Beiträge: 36
- Registriert: 10.12.2018, 10:02
- Hat sich bedankt: 2 Mal
- Danksagung erhalten: 2 Mal
Re: Neuer Homematic Zählersensor Strom/Gas HM-ES-TX-WM
Hi Don,Don Kanaille hat geschrieben: ↑21.09.2021, 19:53Hallo Fabian,
die Schaltung vom ES-Gas ist ein kleines Stück weiter oben verlinktInsbesondere bei dem gestrichenen R2 solltest Du mal vergleichen, ob sich an der Stelle etwas geändert hat.Plaethe hat geschrieben: ↑03.09.2021, 12:12Ich bin etwas irrtiert hinsichtlich der Verkabelungsanleitung viewtopic.php?f=27&t=23005&start=140#p199093
Gruß
Don
danke für den Hinweis.
Sehe ich es richtig, dass ich bei meinem Sensor einfach die Drähte 1-6 umlöten muss und den RJ12 Stecker richtig belegen muss?
Was hat es mit den beiden Widerständen auf sich? Mein Fachwissen geht ehrlich gesagt nicht über nach Anleitung zusammenlöten hinaus
Im Anhang noch 2 Bilder von Stecker und Platine.
-
- Beiträge: 662
- Registriert: 27.03.2019, 21:29
- Hat sich bedankt: 9 Mal
- Danksagung erhalten: 111 Mal
Re: Neuer Homematic Zählersensor Strom/Gas HM-ES-TX-WM
Soweit ich es erkennen kann, ist schon alles wie es sein muss, nur R2 muss ausgelötet werden.
-
- Beiträge: 36
- Registriert: 10.12.2018, 10:02
- Hat sich bedankt: 2 Mal
- Danksagung erhalten: 2 Mal
Re: Neuer Homematic Zählersensor Strom/Gas HM-ES-TX-WM
Hi Don,
Bist du dir sicher?
Bei mir ist ja bspw. der orange Draht bei der 6 angelötet, im Schaltplan von dtp ist da allerdings der grüne Draht angegeben.
Bist du dir sicher?
Bei mir ist ja bspw. der orange Draht bei der 6 angelötet, im Schaltplan von dtp ist da allerdings der grüne Draht angegeben.
-
- Beiträge: 662
- Registriert: 27.03.2019, 21:29
- Hat sich bedankt: 9 Mal
- Danksagung erhalten: 111 Mal
Re: Neuer Homematic Zählersensor Strom/Gas HM-ES-TX-WM
Es ist eine anderes Kabel mit anderen Farben der Isolation der Leiter und anderer Farbzuordnung im Western-Stecker. Entscheidend ist aber welcher Kontakt vom Western-Stecker mit was auf der Leiterplatte verbunden ist und das sieht alles identisch aus. Die orange Litze ist z. B. in Deinem Western-Stecker an Pin 6 zu erkennen, also richtig.